Maximum aantal draaden in een inbouwdoos

Lid geworden
5 aug 2008
Berichten
69
Waarderingsscore
0
Punten
0
Hoeveel draden kan je maximaal wegwerken in een standaard-inbouwdoosje van 50 x 50 x 50 ? Wat is het wettelijke maximum en tot hoeveel is het in de praktijk doenbaar.

Ik heb er nu eentje waar volgende dingen inkomen:

- 1 x kruisschakelaar

- 2 x flex van 20mm met 5 x 2,5mm² draden ( deze gaan elk naar een wisselschakelaar)

- 1 x flex van 16mm met 3 x 1,5mm² draden die naar de lamp gaat

- 1 x flex van 16mm met 3 x 1,5mm² draden die zorgt voor de voeding en rechtstreeks naar de zekeringkast gaat.

- eventueel nog eens een 3G1,5 om naar een volgend lichtpunt te gaan, maar dit zou ik al niet meer doen wegens te veel.



Is dit niet te veel om gemakkelijk te zijn?

Of kan ik bijvoorbeeld ook de lamp voeden vanop 1 van de wisselschakelaars?





Nog een vraagje:

In de badkamer heb ik overal 2,5mm² gebruikt: 1 circuit voor 1 stopcontact in de muur en 1 circuit voor het licht (algemene verlichting en de spotjes in het badkamermeubel). Nu ben ik wel vergeten een draad te voorzien om een extra stopcontact in het badkamermeubel te plaatsen...

mag ik dit eventueel op hetzelfde circuit van het licht zetten als ik de zekering aanpas? Aangezien het toch 2,5mm² is... of wordt ik dan afgekeurd?



Merci voor de antwoorden
 
Lid geworden
13 feb 2009
Berichten
44
Waarderingsscore
0
Punten
0
je gaat van je kruisschakelaar naar je lamp?

dat zal niet lukken dit moet op een wisselschakelaar aangesloten.



Je spreekt van je voeding op je wisselschakelaar?

zelfde als hierboven, voeding komt op wisselschakelaar.



Ik zie dat je 2,5 en 1,5 door elkaar gebruikt, of heb ik het verkeerd op?
 

stefan

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
10 mrt 2006
Berichten
28.951
Waarderingsscore
1.929
Punten
113
leanderken wrote:
Nog een vraagje:

In de badkamer heb ik overal 2,5mm² gebruikt: 1 circuit voor 1 stopcontact in de muur en 1 circuit voor het licht (algemene verlichting en de spotjes in het badkamermeubel). Nu ben ik wel vergeten een draad te voorzien om een extra stopcontact in het badkamermeubel te plaatsen...

mag ik dit eventueel op hetzelfde circuit van het licht zetten als ik de zekering aanpas? Aangezien het toch 2,5mm² is... of wordt ik dan afgekeurd?



Merci voor de antwoorden





2,5 mm² voor gemengde kring is toegelaten maar dan wel afzekeren op 16A en niet op 20A



maar waarom kan je kast niet aansluiten via bestaand stopcontact daar? of zitten er al 8 stopcontacten op die kring?
 
Lid geworden
5 aug 2008
Berichten
69
Waarderingsscore
0
Punten
0
Merci ik heb alles op 1 wissel aangesloten.





fanne.be wrote:
Ik zie dat je 2,5 en 1,5 door elkaar gebruikt, of heb ik het verkeerd op?



Inderdaad, ik dacht dat dit mocht of toch niet?
 
Lid geworden
5 aug 2008
Berichten
69
Waarderingsscore
0
Punten
0
stefan wrote:
2,5 mm² voor gemengde kring is toegelaten maar dan wel afzekeren op 16A en niet op 20A



maar waarom kan je kast niet aansluiten via bestaand stopcontact daar? of zitten er al 8 stopcontacten op die kring?



Is 2,5mm² niet verplicht in de badkamer?



Er is nog maar 1 stopcontact in die kring (badkamer) maar ik wou het zo oplossen omdat ik dan niet meer hoef te slijpen. Omdat alles nu net proper is ;-) Voor het licht had ik het voorzien voor het badkamermeubel
 
Lid geworden
13 feb 2009
Berichten
44
Waarderingsscore
0
Punten
0
er is geen verplichte draadsectie voor de badkamer alleen is het verplicht de badkamer achter een verlieestroomschakelaar van maximum 30mA te plaasten.



Heb je op 1 kring dan 1,5 en 2,5 kabels door elkaar gebruikt of heb ik het verkeerd op?
 
Lid geworden
5 aug 2008
Berichten
69
Waarderingsscore
0
Punten
0
fanne.be wrote:
er is geen verplichte draadsectie voor de badkamer alleen is het verplicht de badkamer achter een verlieestroomschakelaar van maximum 30mA te plaasten.



Heb je op 1 kring dan 1,5 en 2,5 kabels door elkaar gebruikt of heb ik het verkeerd op?

ja je hebt het goed...

Mag dat niet?
 
Lid geworden
13 feb 2009
Berichten
44
Waarderingsscore
0
Punten
0
als je het afzekerd op 16A zal het wel gekeurd geraken maar je bent best dat je het niet doet
 
Lid geworden
28 jan 2009
Berichten
20
Waarderingsscore
0
Punten
0
stefan wrote:
leanderken wrote:
Nog een vraagje:

In de badkamer heb ik overal 2,5mm² gebruikt: 1 circuit voor 1 stopcontact in de muur en 1 circuit voor het licht (algemene verlichting en de spotjes in het badkamermeubel). Nu ben ik wel vergeten een draad te voorzien om een extra stopcontact in het badkamermeubel te plaatsen...

mag ik dit eventueel op hetzelfde circuit van het licht zetten als ik de zekering aanpas? Aangezien het toch 2,5mm² is... of wordt ik dan afgekeurd?



Merci voor de antwoorden





2,5 mm² voor gemengde kring is toegelaten maar dan wel afzekeren op 16A en niet op 20A



maar waarom kan je kast niet aansluiten via bestaand stopcontact daar? of zitten er al 8 stopcontacten op die kring?



Mag een gemengde kring met 2.5mm² niet afgezekerd worden met automaat op 20A?

Waarom moeten de verlichtingspunten om gemengde kring wel dubbelpolig worden onderbroken?
 

stefan

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
10 mrt 2006
Berichten
28.951
Waarderingsscore
1.929
Punten
113
dhtlover wrote:
stefan wrote:
leanderken wrote:
Nog een vraagje:

In de badkamer heb ik overal 2,5mm² gebruikt: 1 circuit voor 1 stopcontact in de muur en 1 circuit voor het licht (algemene verlichting en de spotjes in het badkamermeubel). Nu ben ik wel vergeten een draad te voorzien om een extra stopcontact in het badkamermeubel te plaatsen...

mag ik dit eventueel op hetzelfde circuit van het licht zetten als ik de zekering aanpas? Aangezien het toch 2,5mm² is... of wordt ik dan afgekeurd?



Merci voor de antwoorden





2,5 mm² voor gemengde kring is toegelaten maar dan wel afzekeren op 16A en niet op 20A



maar waarom kan je kast niet aansluiten via bestaand stopcontact daar? of zitten er al 8 stopcontacten op die kring?



Mag een gemengde kring met 2.5mm² niet afgezekerd worden met automaat op 20A?



neen, waarom mag je op snelweg niet 150 rijden ? gewoon de regels volgen
 
Lid geworden
28 jan 2009
Berichten
20
Waarderingsscore
0
Punten
0
stefan wrote:
dhtlover wrote:
stefan wrote:
leanderken wrote:
Nog een vraagje:

In de badkamer heb ik overal 2,5mm² gebruikt: 1 circuit voor 1 stopcontact in de muur en 1 circuit voor het licht (algemene verlichting en de spotjes in het badkamermeubel). Nu ben ik wel vergeten een draad te voorzien om een extra stopcontact in het badkamermeubel te plaatsen...

mag ik dit eventueel op hetzelfde circuit van het licht zetten als ik de zekering aanpas? Aangezien het toch 2,5mm² is... of wordt ik dan afgekeurd?



Merci voor de antwoorden





2,5 mm² voor gemengde kring is toegelaten maar dan wel afzekeren op 16A en niet op 20A



maar waarom kan je kast niet aansluiten via bestaand stopcontact daar? of zitten er al 8 stopcontacten op die kring?



Mag een gemengde kring met 2.5mm² niet afgezekerd worden met automaat op 20A?



neen, waarom mag je op snelweg niet 150 rijden ? gewoon de regels volgen



Maar waarom moet die kring van 2.5mm² dan plots beveiligd worden op 16A?

Ik zeg niet dat het zo niet is, ik vraag gewoon waarom. Kan iemand die 'regels' hier posten?
 

stefan

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
10 mrt 2006
Berichten
28.951
Waarderingsscore
1.929
Punten
113
dhtlover wrote:
stefan wrote:
dhtlover wrote:
stefan wrote:
leanderken wrote:
Nog een vraagje:

In de badkamer heb ik overal 2,5mm² gebruikt: 1 circuit voor 1 stopcontact in de muur en 1 circuit voor het licht (algemene verlichting en de spotjes in het badkamermeubel). Nu ben ik wel vergeten een draad te voorzien om een extra stopcontact in het badkamermeubel te plaatsen...

mag ik dit eventueel op hetzelfde circuit van het licht zetten als ik de zekering aanpas? Aangezien het toch 2,5mm² is... of wordt ik dan afgekeurd?



Merci voor de antwoorden





2,5 mm² voor gemengde kring is toegelaten maar dan wel afzekeren op 16A en niet op 20A



maar waarom kan je kast niet aansluiten via bestaand stopcontact daar? of zitten er al 8 stopcontacten op die kring?



Mag een gemengde kring met 2.5mm² niet afgezekerd worden met automaat op 20A?



neen, waarom mag je op snelweg niet 150 rijden ? gewoon de regels volgen



Maar waarom moet die kring van 2.5mm² dan plots beveiligd worden op 16A?

Ik zeg niet dat het zo niet is, ik vraag gewoon waarom. Kan iemand die 'regels' hier posten?



staat in AREI zoals alle andere regels

even moeite nemen om zoekfunctie te gebruiken ?
 
Lid geworden
13 feb 2009
Berichten
44
Waarderingsscore
0
Punten
0
omdat de schakelaar maar getest en gekreurd is voor 16A moet gans die kring beveiligd worden op 16A
 