Beste,
Wij zullen binnenkort de slijpwerken doen voor onze elektriciteit in onze nieuwbouwwoning. Wij zullen VELBUS domotica gebruiken.
Wij dachten de volgende afstanden te gebruiken (ruwbouwafmetingen, nog niet gepleisterd):
- inbouwdozen circelvormig uitboren, diepte inbouwdozen 65 mm
- afstand centrum schakelaar tot rouwbouw deuropening: 18 cm
- afstand centrum schakelaar tot ruwbouw muurhoek: 16 cm
- afstand centrum schakelaar tot ruwbouw muurhoek aan raam: 16 cm
- afstand centrum stopcontact tot ruwbouw muur: 20 cm
- hoogte stopcontact onderkant droge ruimte: 22 cm t.o.v. vloer
- hoogte stopcontactonderkant natte ruimte: 30 cm
- hoogte schakelaars center: 160 cm (om domotica schermpje te kunnen lezen) t.o.v. vloerplaat
- hoogte schakelaars garage en berging (geen domotica): 140 t.o.v. vloerplaat
- hoogte termostaat center: 160 cm t.o.v. vloerplaat
- hoogte parlofonie center: 160 cm t.o.v. vloerplaat
- hoogte trekschakelaars center bed: 140 cm t.o.v. vloerplaat
- tv hoogte (hdmi + spanning): 170 cm tov vloerplaat
Vloeropbouw: 21 cm beneden, 17 cm boven.
Vraagjes:
- zien jullie problemen bij onze keuzes?
- hoeveel moeten de inbouwdozen uitsteken uit de ruwbouw muur?
- hoe hoog zouden jullie sfeerlichtjes in de vorm van een halve maan plaatsen?
- hoeveel moet de onderkant van een stopcontact staan t.o.v. de aanrecht hoogte in de keuken?
- als ik door buitenmuur moet gaan met elektriciteit op 2 meter hoogte, hoe moet ik dat doen zonder toekomstige vochtproblemen te veroorzaken
- als ik een leiding naar het tuinhuis wil leggen (elektrisch) , hoe ga ik dan naar buiten onderaan de muur, zonder toekomstige vochtproblemen te veroorzaken
- hoeveel draden heb ik nodig voor de rolluikaansturing? Volstaat aarding + 2? Of heb ik er één meer nodig?
- Bij Velbus kan je de bus leggen zoals je wil. Welk stramien om de bus doorheen het huis te leggen raden jullie aan om te gebruiken, zodat ik later ook andere domotica systemen zou kunnen gebruiken?
Vriendelijke groeten
Wij zullen binnenkort de slijpwerken doen voor onze elektriciteit in onze nieuwbouwwoning. Wij zullen VELBUS domotica gebruiken.
Wij dachten de volgende afstanden te gebruiken (ruwbouwafmetingen, nog niet gepleisterd):
- inbouwdozen circelvormig uitboren, diepte inbouwdozen 65 mm
- afstand centrum schakelaar tot rouwbouw deuropening: 18 cm
- afstand centrum schakelaar tot ruwbouw muurhoek: 16 cm
- afstand centrum schakelaar tot ruwbouw muurhoek aan raam: 16 cm
- afstand centrum stopcontact tot ruwbouw muur: 20 cm
- hoogte stopcontact onderkant droge ruimte: 22 cm t.o.v. vloer
- hoogte stopcontactonderkant natte ruimte: 30 cm
- hoogte schakelaars center: 160 cm (om domotica schermpje te kunnen lezen) t.o.v. vloerplaat
- hoogte schakelaars garage en berging (geen domotica): 140 t.o.v. vloerplaat
- hoogte termostaat center: 160 cm t.o.v. vloerplaat
- hoogte parlofonie center: 160 cm t.o.v. vloerplaat
- hoogte trekschakelaars center bed: 140 cm t.o.v. vloerplaat
- tv hoogte (hdmi + spanning): 170 cm tov vloerplaat
Vloeropbouw: 21 cm beneden, 17 cm boven.
Vraagjes:
- zien jullie problemen bij onze keuzes?
- hoeveel moeten de inbouwdozen uitsteken uit de ruwbouw muur?
- hoe hoog zouden jullie sfeerlichtjes in de vorm van een halve maan plaatsen?
- hoeveel moet de onderkant van een stopcontact staan t.o.v. de aanrecht hoogte in de keuken?
- als ik door buitenmuur moet gaan met elektriciteit op 2 meter hoogte, hoe moet ik dat doen zonder toekomstige vochtproblemen te veroorzaken
- als ik een leiding naar het tuinhuis wil leggen (elektrisch) , hoe ga ik dan naar buiten onderaan de muur, zonder toekomstige vochtproblemen te veroorzaken
- hoeveel draden heb ik nodig voor de rolluikaansturing? Volstaat aarding + 2? Of heb ik er één meer nodig?
- Bij Velbus kan je de bus leggen zoals je wil. Welk stramien om de bus doorheen het huis te leggen raden jullie aan om te gebruiken, zodat ik later ook andere domotica systemen zou kunnen gebruiken?
Vriendelijke groeten