Hier vraagt men de "circuit"-lengte in te vullen. Dat kan 2 dingen betekenen:
1. Indien "circuit"-lengte de "kabel"-lengte is, dan is een 2,5mm² kabel nodig. Dit geeft 6,6% spanningsverlies bij 230V netspanning en resulteert in 215V op het einde van de kabel.
2. Indien "circuit"-lengte de "kring"-lengte is (dus beide koperen geleiders in serie, dus in totaal 200m), dan is zelfs een 6mm² kabel nodig. Dit geeft 5,51% spanningsverlies bij 230V netspanning en resulteert in 217V op het einde van de kabel.
Nu is het zo dat bovenstaande berekeningen veronderstellen dat de totale belasting op het einde van de kabel zit, echter in dit geval zit de totale belasting verdeeld over de ganse lengte en zal het totale spanningsverlies op 't einde kleiner zijn.
Is de plaatselijke netspanning standaard al redelijk hoog, bijv. 235 à 240V, èn voorgaande bedenking in acht genomen, zou in het 2e geval hierboven een 4mm² ook voldoende moeten zijn.
In het 1e geval hierboven zou ik zowiezo minimum een 2,5mm² kabel nemen.
'k Zal de berekeningen volgens bovenstaande link morgen op 't werk eens kontroleren ahv een aantal tabellen.
PS: de berekeningen zijn gemaakt bij 230V netspanning, 10A belasting, en koperen geleiders.