Koudebrug vermijden. 4m

ST5

Lid geworden
11 okt 2010
Berichten
1.211
Waarderingsscore
0
Punten
0
In onze zijgevel zit een gat van 4 meter breed, hier komt later een miniveranda tegen.

De ruwbouw en isolatie is klassiek, gevelsteen, isolatie, snelbouw.

Boven dat gat van 4m zit een poutrel IPE330 op de snelbouw.

Hierboven is er nog een kompleet verdiep.



Mijn vraag: Hoe vermijd ik een koudebrug tussen de gevelstenen boven gelijkvloers en de poutrel?



4m gevelsteen kan niet ondersteund worden door een L-profieltje dat enkel op de uiteinden rust,

en moet dus tussenin vastgemaakt worden aan de poutrel of snelbouw.



Uw ervaringen en feiten aub, geen forumtoppers à la: vraag aan uw stabbi, zoek eens op Google, ik denk dat...



Thanks.



 
Lid geworden
26 mei 2008
Berichten
779
Waarderingsscore
1
Punten
0
Ik vrees dat deze eerste reactie dan toch in de categorie forumtoppers gaat horen, maar ik geef hem toch...



Zoals je al aangeeft worden deze L-ijzers normaal nog op meerdere punten opgehangen aan de poutrel of snelbouw van het binnenspouwblad. Je topic-titel doet een gigantische lijn-koudebrug vermoeden, maar het gaat natuurlijk maar om een aantal punten van, wat zal het zijn, 3 cm2?



Zie ook hier voor meer meningen en alternatieven:



http://www.bouwinfo.be/forum/viewtopic.php?t=20151

http://www.bouwinfo.be/forum/viewtopic.php?t=3993
 
Lid geworden
23 jan 2007
Berichten
15.605
Waarderingsscore
0
Punten
0
googelen op plakabeton, catnic profiel
 
Lid geworden
12 mrt 2006
Berichten
13.920
Waarderingsscore
3
Punten
0
Nochtans een detail welke je architect had moeten uitwerken.

Maar dat wil je niet horen zeker?



Om de x-afstand (zie je stabiliteitsingenieur) het L-profiel verbinden ("ophangen") aan de IPE does the trick. En da's (relatief) koudebrug vrij.



Plakabeton heeft daar kant en klare oplossingen voor ook.

Je hebt een vergelijkaar systeem nodig als dit: (of zelfs dit systeem)



 

ST5

Lid geworden
11 okt 2010
Berichten
1.211
Waarderingsscore
0
Punten
0
Thanks voor de antwoorden, ik zoek verder op jullie links.



Ik was ook aan het volgende aan het denken, wordt dit gedaan?:



Een L-profiel, of iets anders, stevig vastmaken/lassen/bouten/... aan de IPE.

Hierop isolatie leggen van 10cm dik.

Hierop beginnen gevelsteen metsen?



De isolatie zou drukvast, en best ook vuurvast moeten zijn.

Op die manier is er 0% koudebrug.



.
 
Lid geworden
12 mrt 2006
Berichten
13.920
Waarderingsscore
3
Punten
0
De enige "koudebrug" die er is, is de verbinding van het L-profiel met de IPE.



Met jou systeem los je dat niet op he.

Hoe ga je de isolatie afwerken want dan zie je boven je raam eerst 8 of 10mm staalprofiel dan 100mm isolatie en dan je gevelsteen. 't zal schoon zijn...



Drukvaste, brandveilige isolatie: cellenglas (merknaam foamglass)
 

chime

Zeer Actief lid
Lid geworden
10 apr 2007
Berichten
9.177
Waarderingsscore
2
Punten
36
Voor mijn grote schuiframen heb ik een ijzerwerker de L-profielen laten maken.

=> chemisch verankers aan de betonnen vloerplaat van de verdiep erboven.



Dus op die ankerpunten zit je wel met een koudebrug, maar dat is al bij al beperkt.

Ertussen en zo dicht mogelijk errond spouwisolatie gestoken.



Je L-ijzer echt koudebrug vrij krijgen lijkt me moeilijk ... of je wilt aan je gevel een streep isolatie zien zitten. Of anders gaat je L-ijzer wat te laag zitten.

Hmm ... zou je misschien nog kunnen wegwerken door op die isolatie strips van gevelsteen te hangen, maar toch ...

Ik weet niet of het voegsel daar goed gaat aanpakken enzo.
 

ST5

Lid geworden
11 okt 2010
Berichten
1.211
Waarderingsscore
0
Punten
0
Nevermore wrote:
De enige "koudebrug" die er is, is de verbinding van het L-profiel met de IPE.

Met jou systeem los je dat niet op he.

Toch wel: Poutrel en L-profiel zijn even warm, gevelsteen is koud. Isolatie steekt er tussen: onder en achter.



Nevermore wrote:
Hoe ga je de isolatie afwerken want dan zie je boven je raam eerst 8 of 10mm staalprofiel dan 100mm isolatie en dan je gevelsteen. 't zal schoon zijn...

Die vraag werd hier niet gesteld, omdat hier geen probleem is.(uitsprong, veranda, dakje) Zie plan van de architect, bij mij thuis op afspraak.

Bedankt voor je bezorgdheid :)



Nevermore wrote:
Drukvaste, brandveilige isolatie: cellenglas (merknaam foamglass)

Daar ga ik eens op zoeken, thanks.





Met die isolatie onder de gevelsteen staat helemaal nog niet vast hé, alle andere oplossingen zijn welkom.



.
 
Lid geworden
12 mrt 2006
Berichten
13.920
Waarderingsscore
3
Punten
0
ST5 wrote:
Nevermore wrote:
De enige "koudebrug" die er is, is de verbinding van het L-profiel met de IPE.

Met jou systeem los je dat niet op he.

Toch wel: Poutrel en L-profiel zijn even warm, gevelsteen is koud. Isolatie steekt er tussen: onder en achter.



Nevermore wrote:
Hoe ga je de isolatie afwerken want dan zie je boven je raam eerst 8 of 10mm staalprofiel dan 100mm isolatie en dan je gevelsteen. 't zal schoon zijn...

Die vraag werd hier niet gesteld, omdat hier geen probleem is.(uitsprong, veranda, dakje) Zie plan van de architect, bij mij thuis op afspraak.



Klopt, was even het verandaverhaal vergeten.



Dan zou ik met die foamglass werken onder je gevelsteen.

Goedkopere oplossing: ytong. (maar beste isolatiewaarde voor die beperkte hoogte = foamglass)
 
Bovenaan