Mss iemand die mij hier kan helpen. Wij zitten op een kmo site en ons bureau maakt deel uit van verschillende bureau's samen. Nu hebben wij in ons technisch lokaal 4 elektrische borden waar op elk bord een SMA tripower 10.0 op hangt. Normaal als je achter een teller hangt is de maximale kortsluitstroom die je van de maatschappij krijgt lager dan 3 kA maar wij meten nu meer dan 6 kA kan de oorzaak liggen aan de omvormers die daar op 4 verschillende tellers zitten in het teller lokaal of ligt dit aan de maatschappij.

Als dit zou kloppen dat door een omvormer de kortsluitstroom kan verhogen zijn er heel veel installaties die niet aan de voorschriften ivm kortsluitstroom voldoen en moet iedereen dan industriele automaten gaan plaatsen van 6 kA of 10 kA als er veel zonnepaneel installaties in de buurt hangen.
 

roosen00

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
20 nov 2016
Berichten
1.183
Waarderingsscore
720
Punten
113
Minimale kortsluitstroom van netbeheerder is 6kA
In praktijk meestal 10 kA
 