Beste,
Ik zit met een vraag naar de warmtepomp experts onder jullie hier. Een onderdeel van mijn lening is dat ik een E-peil van <30 moet halen.
Op dit moment haalt mijn bouw, met 3000WP aan zonnepanelen een E-peil van 42. Ik was van plan om een warmtepomp te installeren daar ik het zonde vond om een gasinstallatie te installeren om zo onder het vast recht van gas uit te komen terwijl ik via het verhogen van mijn zonnepanelen zowel het extra verbruik kon dekken van de warmtepomp (ik installeer 6000WP) als mijn E-peil verder kon doen dalen..
Initieel was ik van plan om naar een geothermische over te gaan, wegens de functionaliteit van de passieve koeling. Maar bij de eerste offertes die ik binnenkreeg en meer bepaald de kost van de boring (offertes van boring waren ook altijd nog altijd extra zaken in regie) wetende dat mijn warmteverliezen berekend maar rond de 4,5kw liggen bij -10°C vond ik het zonde om een installatie van 20 - 28k€ te zetten voor iets waar je in de meeste gevallen tengevolge van de gemiddelde temperatuur maar beperkt gebruikt. (standaard probleem met al die LEW lijkt mij). En isolatie verhogen en naar een passiefwoning overgaan was niet mogelijk tengevolge van de breedte van de woning, ik heb daar in het begin nog zitten bekijken.
Om die reden ben ik overgestapt naar een warmtepomp met actieve koeling of in ieder geval dat deze de mogelijkheid zal hebben om in de toekomst actieve koeling toe te voegen. Ik zou het zonde vinden dat ik daar nog een Airco systeem langs ga moeten zetten...Echter zit ik dan wel met de problematiek van het feit dat ik niet gestraft wil worden in het EPB verslag en dat ik dan ook liefst een warmtepomp neem die geen gebruik maakt van een weerstand. Desondanks dat ik persoonlijk de logica inzie van het gebruiken van een toestel dat voor de meerderheid van zijn tijd het kan doen zonder de extra bijverwarming en enkel voor de extreme dagen (normaliter gemiddeld 4 dagen per jaar vriesweer <-8 in België).
Ik heb dan ook de volgende biedingen aangekregen :
1) Daikin Altherma 6kw met buiteunit 6KW (geïnstalleerd +- 9500€), boiler 260l. : inclusief optie voor koeling. gedimensionneerd om vanaf -6 à 7°C de weerstand bij nodig te hebben, geen buffervat. Opgelet : ontdooiingscyclus gebruikt geïntegreerde weerstand. 1 jaar omnium garantie, 3 jaar op onderdelen.
2) Rotex binnenunit met buiteunit Daikin ALtherma - 6KW: geïnstalleerd +- 10500, inclusief optie voor koeling. Gedimensionneerd om vanaf -9.9°C de weerstand bij nodig te hebben. De doorstroomboiler (dood water, geen extra weerstand voor legionella noodzakelijk) in kwestie is een versie van 500l die ook ageert als buffervat (20 l/min). Lijkt mij qua principe beter voor de SCOP daar er gespeeld kan worden met de timing van de werking van uw warmtepomp naar optimale COP toe . Ontdooingscyclus wordt opgevangen via buffervat/boilervat, weerstand werd verwijderd daar het een artikel was..2 jaar omnium garantie
3) General waterstage 8KW + boiler WP1V 300 R : geinstalleerd +- 9800€, onmogelijk volgens mijn installateur om er koeling bij te voorzien. Gedimensionneerd bij -10%C, geen buffervat. Indien ik een RVS boiler wilde + 300€. Ontdooingscyclus via gepatenteerde technologie. 1 jaar garantie, gratis naregeling.
4) Mitsubishi 7.5kw : geïnstalleerd 10500 en geïntegreerde nieuwe cilinderunit type van september (dacht 200l maar was nog twijfel over daar het nog niet in de folders stond) zonder buffervat 200l . Het is de versie power inverter, niet de zubadan versie. Ik zie eigenlijk niet veel verschil met de Altherma. Deze powerinverter heeft een weerstand van 2KW terwijl de Daikin 1 van 3kw heeft voor de ontdooiingscyclus : 3 jaar omnium garantie, 5 jaar op de onderdelen.
5) vitocal 300A AWO-AC inclusief aparte boiler - 300l : geinstalleerd :10600€. Ik had wel vertrouwen in deze installateur. Koeling inclusief, echter ook weerstand voor bijverwarming vanaf - 6°C. Garantie verder na te vragen.
5) Icetech 12KW met buffervat 500l : geïnstalleerd 12500 : het is eigenlijk volgens mij een principe van een gewone ketel die eerder zal pendelen. Ik denk ook eigen makelei, prijs was nog onderhandelbaar maar ik zie het nut niet in wanneer je een buffervat hebt van die grootte dat je er een joekel van 12 kw moet op laten draaien, 8kw is dan al meeeeeeer als genoeg mijn warmteverliezen in rekening nemende bij gemiddelde temperaturen. garantie : nergens vermeld. Het werkingsprincipe is eigenlijk niet echt problematisch daar die gewoon als het buffervat te koud wordt met het volle vermogen gaat bijstoken. En of het systeem nu 1 uur moet werken of meerdere keren 10 minuten maakt in principe nu niet zoveel uit daar het buffervat het overdreven pendelen opvangt... denk ik.
6) Eltron Stiedler WPL 10AC +SBB 401 WP SOL kostprijs geinstalleerd 13135,76. De koelversie is nog iets duurder en er kon waarschijnlijk nog iets vanaf indien ik niet voor de zonneboiler koos maar ging naar een gewone boiler... garantie : niet bepaald. Maar wacht op een offerte van andere installateur, niet echt vertrouwen in deze grootleverancier. Wilde afkomen met een huismerk Allezio evolution toen ik vroeg of er misschien nog iets aan de prijs gedaan kon worden in functie van de offertes van Daikin, General en Mitsubishi... zag ik niet zitten.
7) Lucht-Water TYPE IDM ML 6-8 Complete + doorstroomboiler 300l (25l/min): 13900€. Prijs was niet onderhandelbaar. 2 jaar omnium, 6 jaar onderdelen.
8) Vaillant warmtepomp lucht/water type GeoTherm VWL S82 (geintegreerde warmwaterboiler van 175l) : verchiet niet van de prijs : 17300€ ... overweeg ik zelfs niet
Persoonlijk geraak ik er niet meer aan uit... maar de 200l voor sanitair warm water bij de versie van Mitsubishi lijkt mij te weinig te zijn voor een gezin van 4 naar verbruik sanitair warm water (ikzelf douche makkelijk 10 - 15 minuten) en ik vond het feit dat het de power inverter was en niet de zubadan versie niet direct optimaal of ben ik hierin verkeerd ?
Op dit moment qua techniciteit denk ik dat al de opties wel iets of wat gelijkwaardig zijn. Ook naar rendement toe. Ik heb een lichte voorkeur voor de rotex maar de 3 jaar garantie van mitsubishi spreekt mij ook wel aan. De general heb ik laten afvallen wegens geen enkele toekomstige mogelijkheid voor koeling en maar 1 jaar garantie anders was mijn gedachte dat deze beter was voor het EPB verhaal.
Ik sta echter open voor suggesties en opinies. Ik heb mij tengevolge van het massa aan offertes vastgezet dat ik niet meer kan kiezen
...
Ik zit met een vraag naar de warmtepomp experts onder jullie hier. Een onderdeel van mijn lening is dat ik een E-peil van <30 moet halen.
Op dit moment haalt mijn bouw, met 3000WP aan zonnepanelen een E-peil van 42. Ik was van plan om een warmtepomp te installeren daar ik het zonde vond om een gasinstallatie te installeren om zo onder het vast recht van gas uit te komen terwijl ik via het verhogen van mijn zonnepanelen zowel het extra verbruik kon dekken van de warmtepomp (ik installeer 6000WP) als mijn E-peil verder kon doen dalen..
Initieel was ik van plan om naar een geothermische over te gaan, wegens de functionaliteit van de passieve koeling. Maar bij de eerste offertes die ik binnenkreeg en meer bepaald de kost van de boring (offertes van boring waren ook altijd nog altijd extra zaken in regie) wetende dat mijn warmteverliezen berekend maar rond de 4,5kw liggen bij -10°C vond ik het zonde om een installatie van 20 - 28k€ te zetten voor iets waar je in de meeste gevallen tengevolge van de gemiddelde temperatuur maar beperkt gebruikt. (standaard probleem met al die LEW lijkt mij). En isolatie verhogen en naar een passiefwoning overgaan was niet mogelijk tengevolge van de breedte van de woning, ik heb daar in het begin nog zitten bekijken.
Om die reden ben ik overgestapt naar een warmtepomp met actieve koeling of in ieder geval dat deze de mogelijkheid zal hebben om in de toekomst actieve koeling toe te voegen. Ik zou het zonde vinden dat ik daar nog een Airco systeem langs ga moeten zetten...Echter zit ik dan wel met de problematiek van het feit dat ik niet gestraft wil worden in het EPB verslag en dat ik dan ook liefst een warmtepomp neem die geen gebruik maakt van een weerstand. Desondanks dat ik persoonlijk de logica inzie van het gebruiken van een toestel dat voor de meerderheid van zijn tijd het kan doen zonder de extra bijverwarming en enkel voor de extreme dagen (normaliter gemiddeld 4 dagen per jaar vriesweer <-8 in België).
Ik heb dan ook de volgende biedingen aangekregen :
1) Daikin Altherma 6kw met buiteunit 6KW (geïnstalleerd +- 9500€), boiler 260l. : inclusief optie voor koeling. gedimensionneerd om vanaf -6 à 7°C de weerstand bij nodig te hebben, geen buffervat. Opgelet : ontdooiingscyclus gebruikt geïntegreerde weerstand. 1 jaar omnium garantie, 3 jaar op onderdelen.
2) Rotex binnenunit met buiteunit Daikin ALtherma - 6KW: geïnstalleerd +- 10500, inclusief optie voor koeling. Gedimensionneerd om vanaf -9.9°C de weerstand bij nodig te hebben. De doorstroomboiler (dood water, geen extra weerstand voor legionella noodzakelijk) in kwestie is een versie van 500l die ook ageert als buffervat (20 l/min). Lijkt mij qua principe beter voor de SCOP daar er gespeeld kan worden met de timing van de werking van uw warmtepomp naar optimale COP toe . Ontdooingscyclus wordt opgevangen via buffervat/boilervat, weerstand werd verwijderd daar het een artikel was..2 jaar omnium garantie
3) General waterstage 8KW + boiler WP1V 300 R : geinstalleerd +- 9800€, onmogelijk volgens mijn installateur om er koeling bij te voorzien. Gedimensionneerd bij -10%C, geen buffervat. Indien ik een RVS boiler wilde + 300€. Ontdooingscyclus via gepatenteerde technologie. 1 jaar garantie, gratis naregeling.
4) Mitsubishi 7.5kw : geïnstalleerd 10500 en geïntegreerde nieuwe cilinderunit type van september (dacht 200l maar was nog twijfel over daar het nog niet in de folders stond) zonder buffervat 200l . Het is de versie power inverter, niet de zubadan versie. Ik zie eigenlijk niet veel verschil met de Altherma. Deze powerinverter heeft een weerstand van 2KW terwijl de Daikin 1 van 3kw heeft voor de ontdooiingscyclus : 3 jaar omnium garantie, 5 jaar op de onderdelen.
5) vitocal 300A AWO-AC inclusief aparte boiler - 300l : geinstalleerd :10600€. Ik had wel vertrouwen in deze installateur. Koeling inclusief, echter ook weerstand voor bijverwarming vanaf - 6°C. Garantie verder na te vragen.
5) Icetech 12KW met buffervat 500l : geïnstalleerd 12500 : het is eigenlijk volgens mij een principe van een gewone ketel die eerder zal pendelen. Ik denk ook eigen makelei, prijs was nog onderhandelbaar maar ik zie het nut niet in wanneer je een buffervat hebt van die grootte dat je er een joekel van 12 kw moet op laten draaien, 8kw is dan al meeeeeeer als genoeg mijn warmteverliezen in rekening nemende bij gemiddelde temperaturen. garantie : nergens vermeld. Het werkingsprincipe is eigenlijk niet echt problematisch daar die gewoon als het buffervat te koud wordt met het volle vermogen gaat bijstoken. En of het systeem nu 1 uur moet werken of meerdere keren 10 minuten maakt in principe nu niet zoveel uit daar het buffervat het overdreven pendelen opvangt... denk ik.
6) Eltron Stiedler WPL 10AC +SBB 401 WP SOL kostprijs geinstalleerd 13135,76. De koelversie is nog iets duurder en er kon waarschijnlijk nog iets vanaf indien ik niet voor de zonneboiler koos maar ging naar een gewone boiler... garantie : niet bepaald. Maar wacht op een offerte van andere installateur, niet echt vertrouwen in deze grootleverancier. Wilde afkomen met een huismerk Allezio evolution toen ik vroeg of er misschien nog iets aan de prijs gedaan kon worden in functie van de offertes van Daikin, General en Mitsubishi... zag ik niet zitten.
7) Lucht-Water TYPE IDM ML 6-8 Complete + doorstroomboiler 300l (25l/min): 13900€. Prijs was niet onderhandelbaar. 2 jaar omnium, 6 jaar onderdelen.
8) Vaillant warmtepomp lucht/water type GeoTherm VWL S82 (geintegreerde warmwaterboiler van 175l) : verchiet niet van de prijs : 17300€ ... overweeg ik zelfs niet
Persoonlijk geraak ik er niet meer aan uit... maar de 200l voor sanitair warm water bij de versie van Mitsubishi lijkt mij te weinig te zijn voor een gezin van 4 naar verbruik sanitair warm water (ikzelf douche makkelijk 10 - 15 minuten) en ik vond het feit dat het de power inverter was en niet de zubadan versie niet direct optimaal of ben ik hierin verkeerd ?
Op dit moment qua techniciteit denk ik dat al de opties wel iets of wat gelijkwaardig zijn. Ook naar rendement toe. Ik heb een lichte voorkeur voor de rotex maar de 3 jaar garantie van mitsubishi spreekt mij ook wel aan. De general heb ik laten afvallen wegens geen enkele toekomstige mogelijkheid voor koeling en maar 1 jaar garantie anders was mijn gedachte dat deze beter was voor het EPB verhaal.
Ik sta echter open voor suggesties en opinies. Ik heb mij tengevolge van het massa aan offertes vastgezet dat ik niet meer kan kiezen