• Pesticiden kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid en voor de natuur. Beter is om preventief te werken door geen pesticiden te gebruiken om groen en verhardingen te onderhouden. Een tuin zonder pesticiden is perfect mogelijk. Op de website Mijn gifvrije tuin vindt u tips en ideeën voor een stadstuin, een grote tuin, een moestuin of een speeltuin.
    Hou er rekening mee de héél wat pesticiden enkel nog door professionelen met Fytolicentie mogen gebruikt worden!

Keuring grote kast huisinstallatie na renovatie

Joined
15 Jun 2024
Messages
1
Reaction score
0
Points
1
Goedemiddag. We beschikken over mono 40A net.

We hebben bij de afwerking bijna een automaat per ruimte voor stopcontacten en per ruimte voor verlichting voorzien. Dat resulteert in een behoorlijke hoeveelheid van 16x 20A voor stopcontacten, 7x 10A voor lichtkringen en nog eens 5x 20A voor stopcontacten vochtige ruimtes en vaatwasser.

Momenteel zit alles met uitzondering van de vochtige ruimtes op de 300mA hoofddifferentieel en de vochtige ruimtes achter een 2e differentieel van 30mA.

Ik stel me volgende praktische vraag;

vertrekkende vanaf meterkast en verzegelde 300mA
- kabelA naar 300mA differentieel voor 8 automaten 20A droog
- kabelB naar ander 300mA differentieel voor 8 automaten 20A droog
- kabelC naar ander 300mA differentieel voor 7 automaten 10A droog
- kabelD naar 30mA differentieel voor de overige 5 automaten van 20A natte vochtige ruimtes.

Ben ik juist? Hoe kan ik in hemelsnaam 4 stugge kabels richting al die verplichte differentielen op een veilige manier aansluiten aan het hoofddifferentieel?
 
Goedemiddag. We beschikken over mono 40A net.

We hebben bij de afwerking bijna een automaat per ruimte voor stopcontacten en per ruimte voor verlichting voorzien. Dat resulteert in een behoorlijke hoeveelheid van 16x 20A voor stopcontacten, 7x 10A voor lichtkringen en nog eens 5x 20A voor stopcontacten vochtige ruimtes en vaatwasser.

Momenteel zit alles met uitzondering van de vochtige ruimtes op de 300mA hoofddifferentieel en de vochtige ruimtes achter een 2e differentieel van 30mA.

Ik stel me volgende praktische vraag;

vertrekkende vanaf meterkast en verzegelde 300mA
- kabelA naar 300mA differentieel voor 8 automaten 20A droog
- kabelB naar ander 300mA differentieel voor 8 automaten 20A droog
- kabelC naar ander 300mA differentieel voor 7 automaten 10A droog
- kabelD naar 30mA differentieel voor de overige 5 automaten van 20A natte vochtige ruimtes.

Ben ik juist? Hoe kan ik in hemelsnaam 4 stugge kabels richting al die verplichte differentielen op een veilige manier aansluiten aan het hoofddifferentieel?
doorlussen van
hoofddiff
naar sub diff 1

van
subdiff 1 naar subdiff 2

van
subdiff 2 naar subdiff 3

zo heb je max 2 draden per klem

alternatief is verdeelkam zetten
bij ons noemen ze dat een kiekentrap
 
Als je de installatie nunaan het aanpassen bent, dan best nieuwe regels volgen .
Meeste zekeringen achter een 30mA diff. Telkens max 8.
 
Goedemiddag. We beschikken over mono 40A net.

We hebben bij de afwerking bijna een automaat per ruimte voor stopcontacten en per ruimte voor verlichting voorzien. Dat resulteert in een behoorlijke hoeveelheid van 16x 20A voor stopcontacten, 7x 10A voor lichtkringen en nog eens 5x 20A voor stopcontacten vochtige ruimtes en vaatwasser.

Momenteel zit alles met uitzondering van de vochtige ruimtes op de 300mA hoofddifferentieel en de vochtige ruimtes achter een 2e differentieel van 30mA.

Ik stel me volgende praktische vraag;

vertrekkende vanaf meterkast en verzegelde 300mA
- kabelA naar 300mA differentieel voor 8 automaten 20A droog
- kabelB naar ander 300mA differentieel voor 8 automaten 20A droog
- kabelC naar ander 300mA differentieel voor 7 automaten 10A droog
- kabelD naar 30mA differentieel voor de overige 5 automaten van 20A natte vochtige ruimtes.

Ben ik juist? Hoe kan ik in hemelsnaam 4 stugge kabels richting al die verplichte differentielen op een veilige manier aansluiten aan het hoofddifferentieel?
Heb jij 40 stopcontacten in natte zone? Wauw
 
Goedemiddag. We beschikken over mono 40A net.

We hebben bij de afwerking bijna een automaat per ruimte voor stopcontacten en per ruimte voor verlichting voorzien. Dat resulteert in een behoorlijke hoeveelheid van 16x 20A voor stopcontacten, 7x 10A voor lichtkringen en nog eens 5x 20A voor stopcontacten vochtige ruimtes en vaatwasser.

Momenteel zit alles met uitzondering van de vochtige ruimtes op de 300mA hoofddifferentieel en de vochtige ruimtes achter een 2e differentieel van 30mA.

Ik stel me volgende praktische vraag;

vertrekkende vanaf meterkast en verzegelde 300mA
- kabelA naar 300mA differentieel voor 8 automaten 20A droog
- kabelB naar ander 300mA differentieel voor 8 automaten 20A droog
- kabelC naar ander 300mA differentieel voor 7 automaten 10A droog
- kabelD naar 30mA differentieel voor de overige 5 automaten van 20A natte vochtige ruimtes.

Ben ik juist? Hoe kan ik in hemelsnaam 4 stugge kabels richting al die verplichte differentielen op een veilige manier aansluiten aan het hoofddifferentieel?
Heb jij 40 stopcontacten in natte zone? Wauw
dat zegt hij nie hé... vaatwas, wasmachine, boiler, regenwaterpomp en badkamer.. 5 mogelijke circuits voor "natte" ruimtes ;).
 