• Momenteel zijn we bezig met een onderzoek naar het gebruik en de ervaringen met grindmatten. Wil jij ons helpen? Meld je aan of registreer dan vlug en reageer op dit topic

Kamgeleider 16mm2 voor Schneider

webstab

Zeer Actief lid
Lid geworden
12 sep 2019
Berichten
267
Waarderingsscore
121
Punten
43
Dag allen,

Mijn huidige installatie is 1-fase 40A, uitgevoerd tussen 2020 en 2023. Laatste keuring (zonder opmerkingen) september 2023.
Ik ga zeer binnenkort een 1-fasige laadpaal installeren en iets later zonnepanelen.

Ik heb besloten om bij 1-fase te blijven omwille van:
  • Geen grote verbruikers (koken, verwarming, sanitair water op gas)
  • Rijdt weinig kilometers en wagen staat lang stil, dus laden aan <2kW is voldoende. Het gaat om een slimme laadpaal die load balancing gaat doen.
  • 1-fasige laadpaal kan maximaal zonne-energie gebruiken (vanaf 1,4kW zon-overschot).
  • In de toekomst schakelen we misschien over op inductie koken, maar dat kan ook 1-fasig (zeker met load balancing).
  • Overstappen op een warmtepomp zit er niet meteen in; gasketel is nog maar 3 jaar geleden vernieuwd en we hebben een relatief laag gasverbruik.
Echter, ik zie dat Fluvius nog 50A toelaat op 1-fase. Ondanks het niet nodig is, wil ik de zekeringskast er wel al op voorzien.
Dit is de huidige installatie
1700287103358.png
Ik plan deze aanpassingen te maken
1700287352882.png
Er is nog plaats over in de kast, dus als er dan ooit een elektrische kookplaat zou komen, kan ik een zekering bijplaatsen na de laadpaal.

Ik heb hierover drie vragen:

- Is deze aanpak qua bekabeling en automaten in orde?
- Al mijn automaten zijn van Schneider Resi9; maar hun kamgeleider gaat maar tot 63A (10mm2). Ze zijn moelijk te vinden; maar er zijn ook kamgeleiders van andere merken die tot 16mm2 (80A+) gaan. Is dit aan te raden? Of beter anders bekabelen?
- Ik zou met deze aanpassingen ineens ook wat extra 30mA differentieels plaatsen (max 8 kringen). Ik veronderstel dat dit geen probleem. Voor het oudere gedeelte kan kan ik wel niet meer voldoen aan de nieuwere regels (hier dan daar Eca waar nu Cca moet); maar extra differentieels verhoogt de veiligheid. (bv stopcontacten op de kinderkamer achter 30mA ipv 300mA). Heb ik het risico dat de installatie wordt afgekeurd hiervoor? (omdat ik niet alle 2023 regels volg)
 

Bijlagen

  • 1700287311677.png
    1700287311677.png
    26,4 KB · Weergaven: 5
Door de kam mag maar 63A en er kan fysisch 50+25A door, dus dat is niet in orde.
Oplossingen zijn:
- remautomaat gebruiken
- de kam invoeden met 1 vd 2 bronnen aan elk uiteinde zodat de stromen zich nergens kunnen cummuleren

Maar niet alleen de kam moet 75A aankunnen maar ook de onderliggende 30mA differentieels, dus blijft waarschijnlijk de remautomaat over als meest opportune oplossing.
 
Door de kam mag maar 63A en er kan fysisch 50+25A door, dus dat is niet in orde.
Vandaar mijn keuze voor een kam van 16mm2 waar 80A mag doorvloeien? Bijvoorbeeld deze:
Oplossingen zijn:
- de kam invoeden met 1 vd 2 bronnen aan elk uiteinde zodat de stromen zich nergens kunnen cummuleren
Daar heb ik nog niet aan gedacht. Dus het is toegestaan als het 50A aan het ene uiteinde is en 25A aan het andere uiteinde.
Maar niet alleen de kam moet 75A aankunnen maar ook de onderliggende 30mA differentieels, dus blijft waarschijnlijk de remautomaat over als meest opportune oplossing.
Differentieel zijn in orde. Ze zitten allemaal achter de 40A remautomaten.
 
Door de kam mag maar 63A en er kan fysisch 50+25A door, dus dat is niet in orde.
Vandaar mijn keuze voor een kam van 16mm2 waar 80A mag doorvloeien? Bijvoorbeeld deze:
Ja prima
Oplossingen zijn:
- de kam invoeden met 1 vd 2 bronnen aan elk uiteinde zodat de stromen zich nergens kunnen cummuleren
Daar heb ik nog niet aan gedacht. Dus het is toegestaan als het 50A aan het ene uiteinde is en 25A aan het andere uiteinde.
Ja.
(desondanks dat niet alle huishoudelijke keurders snappen waarom)
Maar niet alleen de kam moet 75A aankunnen maar ook de onderliggende 30mA differentieels, dus blijft waarschijnlijk de remautomaat over als meest opportune oplossing.
Differentieel zijn in orde. Ze zitten allemaal achter de 40A remautomaten.
Prima.
Als op de hoofddistributie enkel de beveiligingen zitten uit je blokkendiagram en ze allemaal op 1 rij zitten en de doorverbinding enkel gebeurt met de kamverdeler ---> dan moet er denk ik nergens een draad in de kooien aan dezelfde zijde als de kamverdeler. Je kan dan ook kammen met pinaansluiting gebruiken (waarbij de pin in de kooi gaat) ipv enkel kammen met vorkaansluiting (waarbij de vork in de vorksleuf gaat en de kooi vrij blijft). Dat verbreedt mogelijk het oroductgamma waarin je kammen kan vinden. Zeker kammen van >=80A zijn typisch pin.
 
Blijf op de hoogte. Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.
Bovenaan