Dag allen,
Mijn huidige installatie is 1-fase 40A, uitgevoerd tussen 2020 en 2023. Laatste keuring (zonder opmerkingen) september 2023.
Ik ga zeer binnenkort een 1-fasige laadpaal installeren en iets later zonnepanelen.
Ik heb besloten om bij 1-fase te blijven omwille van:
Dit is de huidige installatie

Ik plan deze aanpassingen te maken

Er is nog plaats over in de kast, dus als er dan ooit een elektrische kookplaat zou komen, kan ik een zekering bijplaatsen na de laadpaal.
Ik heb hierover drie vragen:
- Is deze aanpak qua bekabeling en automaten in orde?
- Al mijn automaten zijn van Schneider Resi9; maar hun kamgeleider gaat maar tot 63A (10mm2). Ze zijn moelijk te vinden; maar er zijn ook kamgeleiders van andere merken die tot 16mm2 (80A+) gaan. Is dit aan te raden? Of beter anders bekabelen?
- Ik zou met deze aanpassingen ineens ook wat extra 30mA differentieels plaatsen (max 8 kringen). Ik veronderstel dat dit geen probleem. Voor het oudere gedeelte kan kan ik wel niet meer voldoen aan de nieuwere regels (hier dan daar Eca waar nu Cca moet); maar extra differentieels verhoogt de veiligheid. (bv stopcontacten op de kinderkamer achter 30mA ipv 300mA). Heb ik het risico dat de installatie wordt afgekeurd hiervoor? (omdat ik niet alle 2023 regels volg)
Mijn huidige installatie is 1-fase 40A, uitgevoerd tussen 2020 en 2023. Laatste keuring (zonder opmerkingen) september 2023.
Ik ga zeer binnenkort een 1-fasige laadpaal installeren en iets later zonnepanelen.
Ik heb besloten om bij 1-fase te blijven omwille van:
- Geen grote verbruikers (koken, verwarming, sanitair water op gas)
- Rijdt weinig kilometers en wagen staat lang stil, dus laden aan <2kW is voldoende. Het gaat om een slimme laadpaal die load balancing gaat doen.
- 1-fasige laadpaal kan maximaal zonne-energie gebruiken (vanaf 1,4kW zon-overschot).
- In de toekomst schakelen we misschien over op inductie koken, maar dat kan ook 1-fasig (zeker met load balancing).
- Overstappen op een warmtepomp zit er niet meteen in; gasketel is nog maar 3 jaar geleden vernieuwd en we hebben een relatief laag gasverbruik.
Dit is de huidige installatie

Ik plan deze aanpassingen te maken

Er is nog plaats over in de kast, dus als er dan ooit een elektrische kookplaat zou komen, kan ik een zekering bijplaatsen na de laadpaal.
Ik heb hierover drie vragen:
- Is deze aanpak qua bekabeling en automaten in orde?
- Al mijn automaten zijn van Schneider Resi9; maar hun kamgeleider gaat maar tot 63A (10mm2). Ze zijn moelijk te vinden; maar er zijn ook kamgeleiders van andere merken die tot 16mm2 (80A+) gaan. Is dit aan te raden? Of beter anders bekabelen?
- Ik zou met deze aanpassingen ineens ook wat extra 30mA differentieels plaatsen (max 8 kringen). Ik veronderstel dat dit geen probleem. Voor het oudere gedeelte kan kan ik wel niet meer voldoen aan de nieuwere regels (hier dan daar Eca waar nu Cca moet); maar extra differentieels verhoogt de veiligheid. (bv stopcontacten op de kinderkamer achter 30mA ipv 300mA). Heb ik het risico dat de installatie wordt afgekeurd hiervoor? (omdat ik niet alle 2023 regels volg)