Kabel tussen 2 zekeringkasten (huis & tuin)

  • Tags bekabeling elektriciteit elektrische installatie tuin
  • Dirk.R

    Nieuw Lid
    Lid geworden
    8 apr 2023
    Berichten
    63
    Waarderingsscore
    10
    Punten
    8
    Hoi!
    Ik ben momenteel alles rond het huis aan het aanleggen (tuin/tuinpad/oprit) en dus ook een hoop wachtbuizen.
    1 daarvan zou gaan naar een toekomstig tuinhuis en mijn idee is om daar een aparte (kleine) zekeringkast te voorzien.
    Dat lijkt me handig voor aparte stopcontacten, algemeen elektriciteit in de tuin, eventueel later zonnepanelen op het tuinhuis later, warmtepomp zwembad,... zonder alle kabel apart van het huis te moeten trekken.

    Dat zou dus betekenen dat ik tussen de kast in het huis en die van het tuinhuis een kabel moet voorzien, momenteel is er een wachtbuis van 50mm voorzien (35mm binnen diameter). De grote hamvraag is dus wat voor kabel moet ik hier zien door te trekken?
    Kan me niet inbeelden dat die wachtbuis niet groot genoeg is voor 1 (dikke) kabel en een aparte netwerkkabel of 2 maar liever zeker!

    Maw, wat voor kabel moet ik voorzien tussen 2 zekeringkasten (20m van mekaar af)?

    Thanks!
     
    Daarom dat ik hier de vraag stel dan weet ik wat ik nog moet aangeven :)

    PV omvormer is maar theoretisch momenteel en ook de verbruikers. De hoofd kast heeft wel 3fase+N.
    Maar misschien dat ik dan beter gewoon een elektricien eens laat komen kijken als het zo ver is. Die zal dat dan op het moment beter kunnen inschatten en aangeven wat ik er wel/niet op mag aansluiten.

    Denk eerlijk gezegd dat buiten een paar stopcontacten er niet zoveel op zal hangen maar als ik mezelf wat meer future proof kan maken des te beter!
     
    3F+N
    --> dus waarschijnlijk een 5Gx kabel.

    Dan moet je de x nog bepalen.

    Grootteorde van lengte van de kabel zoals reeds gevraagd door @janus wago ?
    Daaruit kunnen we afleiden of de sectie moet vergroot worden omwille van spanningsval.

    Zo is een 5G6 bv al ok voor 3F 40A indien de lengte beperkt is. Daar kan je al een hoop mee doen, inclusief PV en warmtepomp.
    Is de lengte wat langer, dan ga je mogelijk tegen spanningsvallimieten aanlopen bij PV/warmtepomp.

    Maar eerst spreek je van een warmtepomp en PV, en nu van alleen maar een paar stopcontacten. Dus wel effe je ei leggen over wat je in de toekomst wil kunnen aansluiten (indien niet in de nabije toekomst mogelijk wel in de verre toekomst). En als de lengte en dus ook de prijs redelijk beperkt is, is het voor een beperkte meerprijs waarschijnlijk het sop de kolen niet waard om op een sectie hoger te besparen.
     
    Van kast tot kast zou ik toch een 20-25m moeten rekenen.
    Hoewel ik denk dat het initieel maar wat stopcontacten zijn sluit ik niet uit dat het in de verre toekomst PV en een warmtepomp voor zwembad kunnen zijn dus daar wil ik wel op voorzien zijn.
    Dus als ik moet zeggen wat hoogstwaarschijnlijk tussen dit en 10j er zou kunnen ophangen dan is het stopcontacten, PV en warmtepomp voor een zwembad en dit dus op een 25m van de originele kast
     
    Ik heb een redelijk grote zwembad warmtepomp draaien op 50 meter 5G4. Dat gaat al snel goed 🙂

    Maar als een sectie hoger weinig meerprijs is dan zou ik gewoon goed uitpakken. Beter 1x duurkoop dan 2x goedkoop.

    20 meter 5G4 87 euro https://gigatek.be/nl/kabel-installatiekabel-xvb-cca-5g4-mm-b500--kobxvb5g4

    5G6 124 euro https://gigatek.be/nl/kabel-installatiekabel-xvb-cca-5g6-mm-b500--kobxvb5g6

    5G10 205 euro https://gigatek.be/nl/kabel-installatiekabel-xvb-cca-5g10-mm-b500--kobxvb5g10

    Al moet je nog kiezen wat voor kabel.. xvb is een optie, moet in een wachtbuis, mag met nog andere kabels in dezelfde buis.

    Exvb is meer bedoeld voor in de grond, is wat steviger, maar mag maar in z’n eentje in de wachtbuis, en moet in wachtbuis.

    Dan heb je nog YMVK-as (aardscherm), vind ik zelf het veiligste, moet alleen nog bij een keurder navragen of dat toegestaan is in Belgie.

    Als ik zelf 20 meter gegraven zou hebben (moet op 60cm afaik), zou ik persoonlijk er maar die 205 euro in gooien, of welk type kabel je ook kiest.
     
    Laatst bewerkt:
    Als ge dan ooit misschien toch voor PV panelen gaat, zou ik al vaneerste keer nog een internetkabel bijtrekken

    Qua voedingskabel zou een 6 carré toch al genoeg moeten zijn?
     
    Ik heb een EXVB 5G6 getrokken (warmtepomp zwemvijver & airco/warmtepomp garden office + stopcontacten). Een 5G4 was wellicht genoeg, maar de kleine meerkost was zekerheid voor mij.
    Ik heb wel 2 keer ethernet EXVB getrokken. Ben hier expliciet voor een stevige kabel gegaan en voor een ontdubbeling om een back-up te hebben bij een eventueel probleem.
     
    Exvb is meer bedoeld voor in de grond, is wat steviger, maar mag maar in z’n eentje in de wachtbuis, en moet in wachtbuis.
    Moet niet in een wachtbuis, kan zo de grond in.

    Hier ook 120m exvb 5G6 en ethernet grondkabel. Wordt enkel gebruikt voor zonnepanelen.

    Dezelfde komt er nog voor stopcontacten enz…
     
    ik heb het wel in een wachtbuis gestoken, kwestie van wat extra zekerheid
     
    Rood kleurtje zie je sneller in de grond dan zwart ....
     
    Rood kleurtje zie je sneller in de grond dan zwart ....
    Klopt maar als je aan het “schuppen” bent of aan het “minigraveren” zie je de kleur meestal als het te laat is.
     
    Hier wordt precies veel gegraven in den hof 🤪 Allemaal op zoek naar goud?
     
    Ja inderdaad, als er ooit gegraven wordt dan zie je het sneller en als je iets raakt raak je eerst de wachtbuis. Ik weet het ze liggen dus zal ze niet snel "blind" raken, maar ook al weet je ze liggen en graaf je voorzichtig raak je ze snel.
     
    Bij mij heb ik 5g10 naar de garage gelegd. En ja dat is mss overkill, maar de meerprijs was echt wel verwaarloosbaar ten opzichte van de breekwerken.

    Het is alleen wel telkens wat vloeken om die 10mm² aan te sluiten in de kast, want dat is nogal stug. Maar goed, dat is maar een eenmalige last.
     