• Pesticiden kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid en voor de natuur. Beter is om preventief te werken door geen pesticiden te gebruiken om groen en verhardingen te onderhouden. Een tuin zonder pesticiden is perfect mogelijk. Op de website Mijn gifvrije tuin vindt u tips en ideeën voor een stadstuin, een grote tuin, een moestuin of een speeltuin.
    Hou er rekening mee de héél wat pesticiden enkel nog door professionelen met Fytolicentie mogen gebruikt worden!

Instellen Vaillant ketel

Lid geworden
23 okt 2024
Berichten
2
Waarderingsscore
0
Punten
1
Dag iedereen

Wij hebben recent aanpassingen in onze woning gedaan, maar nu is het moeilijk om het comfortabel warm te krijgen.

- ketel: Vaillant Ecotec VCW 376. Deze ketel stond er al toen wij onze woning 10 jaar geleden gekocht hebben. We hebben een normale half open woning, en van onze loodgieter weten we al dat de ketel eigenlijk overgedimensioneerd is.

- thermostaat: een VRT 392. Deze hangt niet in de woonkamer, maar in een aanpalende, kleinere ruimte. De 2 ruimtes zijn open met elkaar verbonden.

- oude situatie: we hadden in onze woonkamer gietijzeren radiatoren. Het was gemakkelijk om deze comfortabel warm te krijgen, en dit ook zo te houden
- nieuwe situatie: bij recente werken zijn deze vervangen door moderne radiatoren. Alle aanvoerleidingen zijn ook vervangen door moderne flexibele leidingen.


Probleem:
We merken dat we het moeilijker warm krijgen in onze woonkamer, of toch om die warmte daar te houden. De ketel slaat sneller uit, ook wanneer het nog niet warm genoeg is in de woonkamer. In de ruimte met de thermostaat is het vaak warm genoeg, maar zeker niet altijd. Soms is de temperatuur ook daar nog niet bereikt, en slaat de ketel toch uit.

Zou het kunnen dat de ketel z'n vermogen niet goed kwijt kan? De thermostaat staat normaal gezien ingesteld om te moduleren. Zijn er nog instellingen die ik kan aanpassen? Het lijkt dat de ketel ook langer het opgewarmde water zou moeten rondpompen naar de radiatoren, maar dat wordt dus niet gedaan. Ook in de ruimte met de thermostaat heb ik al geprobeerd de thermostatische kraan op de radiator lager te zetten zodat die ruimte trager zou opwarmen, maar ook dit lijkt niet te helpen.


Alvast bedankt voor de mogelijke feedback.
 
Zijn de radiators goed gedimensioneerd maw is het vermogen groot genoeg voor de betreffende kamers? Iets of wat warmteverliesberekening gemaakt?
Worden de radiators goed warm? Bij aanvoertemperatuur van 70° zouden ze bijna heet moeten worden. Minder dan 60 is wel beter voor het rendement. De brander slaat af bij aanvoertemp + 10 dacht ik. Dus bij 70, brandt hij door tot 80 en bij 60 springt de brander terug aan als er nog vraag is van de thermostaat.
Om te beginnen probeer eens gewoon aan/uit in plaats van modulerend.
Er zit in de ketel ook een bypass, als die teveel openstaat gaat er te veel warm water direct terug naar de ketel en slaat die sneller af. Als er genoeg radiators aangesloten zijn mag die helemaal dicht.
Je kan verschillende zaken nakijken. Heb je de installateurshandleiding al gevonden? Om te beginnen kan het vermogen ingesteld worden op minder dan het maximum, cv-deellast heet dit. Zet dit op 100%. De nalooptijd van de pomp kan ook ingesteld worden, langer zetten. De wachttijd voordat de ketel terug aanslaat korter zetten. De aanvoertemperatuur hoger zetten.
 
Hydraulisch inregelen
 