Hier een filmpje van wat er nog gaat veranderen in het AREI.


Wat ik wel al kan zeggen is dat je binnenkort nog maar max 8 stroombanen per differentieel mag.
Dat je ook Eca of Cca mee moet vermelden op eendraadsschema.
De volumes in de badkamer wijzigen.
En er komen ook nog nieuwe symbolen bij speciaal voor domotica maar dat kun je in het filmpje zien.
 

Bijlagen

  • 2022-11-18 21_03_33-Video's_ webinars & infosessies _ Volta.png
    2022-11-18 21_03_33-Video's_ webinars & infosessies _ Volta.png
    128,7 KB · Weergaven: 156
  • 2022-11-18 21_07_04-Video's_ webinars & infosessies _ Volta.png
    2022-11-18 21_07_04-Video's_ webinars & infosessies _ Volta.png
    269,5 KB · Weergaven: 149
  • 2022-11-18 21_08_39-Video's_ webinars & infosessies _ Volta.png
    2022-11-18 21_08_39-Video's_ webinars & infosessies _ Volta.png
    163,5 KB · Weergaven: 156
  • 2022-11-18 21_11_04-Video's_ webinars & infosessies _ Volta.png
    2022-11-18 21_11_04-Video's_ webinars & infosessies _ Volta.png
    279,8 KB · Weergaven: 143
  • 2022-11-18 21_11_56-Video's_ webinars & infosessies _ Volta.png
    2022-11-18 21_11_56-Video's_ webinars & infosessies _ Volta.png
    152 KB · Weergaven: 133
  • 2022-11-18 21_12_43-Video's_ webinars & infosessies _ Volta.png
    2022-11-18 21_12_43-Video's_ webinars & infosessies _ Volta.png
    108,2 KB · Weergaven: 137
  • 2022-11-18 21_13_32-Video's_ webinars & infosessies _ Volta.png
    2022-11-18 21_13_32-Video's_ webinars & infosessies _ Volta.png
    104,3 KB · Weergaven: 151
Laatst bewerkt:

Eendraadsschema

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
20 jul 2017
Berichten
2.295
Waarderingsscore
1.274
Punten
113
Wetswijziging van Boek 1 met impact op de uitvoering van de huishoudelijke elektrische installatie komt er aan.
Aanpassingen zijn ondertekend door de bevoegde Ministers en zal deze maand nog gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad.
De inwerkingtreding is de eerste dag van de derde maand na die waarin het is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Enkele belangrijke wijzigingen:
- symbolen voor schema's
- stopcontacten en verlichting achter 30mA differentieelstroominrichting
- slechts beperkt aantal kringen toegelaten per differentieel
- ....

Informeer u vooraf over deze wijzigingen om ze nadien te kunnen toepassen in de praktijk.
 

ebe

Zeer Actief lid
Lid geworden
11 jan 2015
Berichten
655
Waarderingsscore
189
Punten
43
slechts beperkt aantal kringen toegelaten per differentieel
Hoe moet je dit in de praktijk zien? Stel dat je een 3F differentieel van 30 mA hebt staan met daaronder 10 kringen, waarvan 2 kringen door een 10 mA differentieel(automaat) beveiligd zijn, geldt dit dan als 8 of 10 onderliggende kringen?
De vraag is dus eigenlijk wat de achterliggende bedoeling is: is het de bedoeling om een betere "selectiviteit" in het schema te brengen door meer parallel te zetten of met niveaus van verliesstroombeveiliging te werken, of is het de bedoeling om de totale reële verliesstroom ter hoogte van de differentieel te beperken?
 

shutterfreak

Gewaardeerd lid
Lid geworden
22 okt 2008
Berichten
680
Waarderingsscore
255
Punten
63
slechts beperkt aantal kringen toegelaten per differentieel
Hoe moet je dit in de praktijk zien? Stel dat je een 3F differentieel van 30 mA hebt staan met daaronder 10 kringen, waarvan 2 kringen door een 10 mA differentieel(automaat) beveiligd zijn, geldt dit dan als 8 of 10 onderliggende kringen?
De vraag is dus eigenlijk wat de achterliggende bedoeling is: is het de bedoeling om een betere "selectiviteit" in het schema te brengen door meer parallel te zetten of met niveaus van verliesstroombeveiliging te werken, of is het de bedoeling om de totale reële verliesstroom ter hoogte van de differentieel te beperken?
Zoals ik het begrijp, moet je het rechtstreeks stroomopwaarts vanuit de eindstroombaan bekijken. De eerste differentieel stroomopwaarts van een eindstroombaan is diegene waarvoor nieuwe eisen worden gesteld in de aanpassing van het AREI.

Een differentieelautomaat beschermt één eindstroombaan.

Het aantal eindstroombanen achter een 30mA differentieel hangt verder af van de aardingsweerstand, met een maximum van 8 eindstroombanen.

In principe heb je maar 2 niveaus van differentieels: op kop (verzegelbaar bij keuring) en de differentieels die uw eindstroombanen beschermen (waarvoor aanpassingen in het AREI dra worden gepubliceerd).

Het is dus belangrijk om te weten wat de aardingsweerstand is om te kunnen bepalen hoeveel differentieels je nodig zal hebben.
 

bgcw

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
22 mei 2011
Berichten
2.925
Waarderingsscore
617
Punten
113
Wetswijziging van Boek 1 met impact op de uitvoering van de huishoudelijke elektrische installatie komt er aan.
Aanpassingen zijn ondertekend door de bevoegde Ministers en zal deze maand nog gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad.
De inwerkingtreding is de eerste dag van de derde maand na die waarin het is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.
zijn die 3 maanden dan ook de overgangsperiode of komt er extra tijd tussen?
 

axl1988

Nieuw Lid
Lid geworden
24 nov 2020
Berichten
57
Waarderingsscore
21
Punten
8
en is de tekst ergens beschikbaar? Boek 1 op de site van de economie.fgov.be is nog altijd de 2022 versie.
 

stefan

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
10 mrt 2006
Berichten
28.948
Waarderingsscore
1.920
Punten
113
en is de tekst ergens beschikbaar? Boek 1 op de site van de economie.fgov.be is nog altijd de 2022 versie.
Geef die mannen ook wat tijd om aan te passen
 

Aguynguerran

Gewaardeerd lid
Lid geworden
9 aug 2021
Berichten
467
Waarderingsscore
295
Punten
63
Hm, volgende week wordt mijn zekeringskast bekabeld volgens de vorige regelgeving. Componenten reeds lang geleden besteld.

Hoeveel tijd heb ik dan voor de keuring, 3 maand vanaf nu?
 

axl1988

Nieuw Lid
Lid geworden
24 nov 2020
Berichten
57
Waarderingsscore
21
Punten
8
Hm, volgende week wordt mijn zekeringskast bekabeld volgens de vorige regelgeving. Componenten reeds lang geleden besteld.

Hoeveel tijd heb ik dan voor de keuring, 3 maand vanaf nu?
nee, de eerste dag van de 3de maand volgend op publicatie. Omdat het op de valreep eind maart gepubliceerd is, is de ingangsdatum 01/06/2023.
 

D I Y

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
12 aug 2013
Berichten
14.559
Waarderingsscore
3.663
Punten
113
Er staat een nieuwe bepaling in met nieuwe uitzonderingen voor de installaties die aangevat zijn voor de inwerkingtreding van het koninklijk besluit. Je moet op eer bevestigen dat de installatie van voor die datum gestart is en dan blijft het volgens vorige arei.
Je kan zelfs nog altijd op eer verklaren dat het van voor 2020 is, en dan is het nog altijd oude arei, dat artikel is niet geschrapt in deze vernieuwing.

Ben wel benieuwd naar de volledige nieuwe bepalingen voor diffs, want in het Staatsblad staat enkel iets over heel specifieke stroombanen en enkel als de aarding bepaalde waardes niet haalt.
 

Eendraadsschema

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
20 jul 2017
Berichten
2.295
Waarderingsscore
1.274
Punten
113
Dit is hoe het in de toekomst moet.
 

Bijlagen

  • Screenshot_20230328_172722_Drive.jpg
    Screenshot_20230328_172722_Drive.jpg
    89 KB · Weergaven: 44
  • Screenshot_20230328_172546_Drive.jpg
    Screenshot_20230328_172546_Drive.jpg
    179,1 KB · Weergaven: 45

Eendraadsschema

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
20 jul 2017
Berichten
2.295
Waarderingsscore
1.274
Punten
113
Wel goed nieuws voor wie voor publicatie van vandaag begonnen is. Zijn sommige aanpassingen niet te volgen.
 

Bijlagen

  • Screenshot_20230328_183340_Drive.jpg
    Screenshot_20230328_183340_Drive.jpg
    220,2 KB · Weergaven: 36
Lid geworden
15 mrt 2010
Berichten
335
Waarderingsscore
12
Punten
18
Vraag me wel af als je nu bezig bent aan een bouw. En je geraakt niet klaar voor 1 juni of je dan al aan de nieuwe regels moet voldoen...

En wat met de differentielen. 8 automaten per diff. Voor monofasig of ook voor 3 fasig ? Of is het daar per fase ?


Ellenenbram
 

shutterfreak

Gewaardeerd lid
Lid geworden
22 okt 2008
Berichten
680
Waarderingsscore
255
Punten
63
En wat met de differentielen. 8 automaten per diff. Voor monofasig of ook voor 3 fasig ? Of is het daar per fase ?
Het aantal fasen speelt geen rol. Maar nu wordt een faseverdelende rail minder interessant.

Ik heb nu achter de selectieve hoofddiff een hele rist éénfasige diffs die via een faseverdelende rail (L1 N L2 N L3 N verdeling) worden gevoed, en van daar uit werk ik enkel met éénfasige rails.

Voor de meerfasige kringen werk ik uiteraard wel meerfasig. Maar ook daar is er dus een beperking op het aantal stroombanen per differentieel...

Ik heb het nieuwe AREI (boek 1) nog niet gelezen, ben wel benieuwd of er specifieke regels bestaan voor buitenkringen.
 

D I Y

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
12 aug 2013
Berichten
14.559
Waarderingsscore
3.663
Punten
113
Ik heb het nieuwe AREI (boek 1) nog niet gelezen, ben wel benieuwd of er specifieke regels bestaan voor buitenkringen.
Nee. Buiten is nog altijd geen lokaal voor het arei.
Er zijn in hoofdstuk 7 wel een heleboel specifieke situaties voor buiten (vaak met betrekking tot waterpartijen).
 
Lid geworden
29 apr 2017
Berichten
10
Waarderingsscore
0
Punten
1
En wat met de differentielen. 8 automaten per diff. Voor monofasig of ook voor 3 fasig ? Of is het daar per fase ?
Het aantal fasen speelt geen rol. Maar nu wordt een faseverdelende rail minder interessant.

Ik heb nu achter de selectieve hoofddiff een hele rist éénfasige diffs die via een faseverdelende rail (L1 N L2 N L3 N verdeling) worden gevoed, en van daar uit werk ik enkel met éénfasige rails.

Voor de meerfasige kringen werk ik uiteraard wel meerfasig. Maar ook daar is er dus een beperking op het aantal stroombanen per differentieel...

Ik heb het nieuwe AREI (boek 1) nog niet gelezen, ben wel benieuwd of er specifieke regels bestaan voor buitenkringen.
In een meerfasige installatie zal het inderdaad logischer worden om te werken met 1 eenfasige 30ma diff per fase. Zo kunnen toestellen nog steeds verdeeld worden over de verschillende fasen.

In de praktijk komt dit dus neer op 2 additionele 30ma diffs of een meerprijs van +-€180.
 
Laatst bewerkt:

disco stu

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
13 dec 2012
Berichten
2.163
Waarderingsscore
1.216
Punten
113
Ik vind nog altijd dat het te ver gaat.

6 of 7 jaar geleden heb ik mijn bord vernieuwd met een selectieve 300mA 4P hoofddiff, 3 stuks 30mA 4P subdiffs met achter elke subdiff tot max 12 automaten (ik krijg er 12st 2P op 1 din rail) en een overspanningsbeveiliging.

Er waren toen veel mensen die zeiden dat ik overdreef, veel te ver ging of zelfs vroegen "hebde gij geld te veel misschien?"

Dat zelfde bord, als je dat binnenkort nieuw zou zetten, zou niet voldoen aan het AREI. Belachelijk gewoon. Dit heeft niets meer met veiligheid te maken, maar is puur ingegeven door commerciële belangen die invloed hebben op de AREI werkgroep.
 