Inductiekookplaat : welk schema is correct

Lid geworden
4 feb 2023
Berichten
2
Waarderingsscore
0
Punten
1
Kan een expert me advies geven over het te volgen schema voor de aansluiting van een inductiekookplaat 7,4kW met 4 vuren (ter vervanging van een keramische)?

Deze wordt aangesloten op dezelfde automaat (C 25A, zie foto) zoals de oude kookplaat met een gelijkaardig vermogen.

Ons net draait op 40A 3 x 220V/380V+N. Welk schema voor de aansluiting moet ik volgen (groene of blauwe, zie foto). Ik vermoed gewoon de (groene) 2N maar is dit juist?
 

Bijlagen

  • inductie aansluiting welk schema.jpg
    inductie aansluiting welk schema.jpg
    114,6 KB · Weergaven: 31

disco stu

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
13 dec 2012
Berichten
1.945
Waarderingsscore
1.017
Punten
113
Is dat een 3P automaat?
Wordt de nul niet geschakeld?
 

D I Y

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
12 aug 2013
Berichten
14.265
Waarderingsscore
3.361
Punten
113
Als je inderdaad een 3x400V+N net hebt, én de 3-polige automaat schakelt de 3 fases en niet de N (wat vrij veel gedaan werd vroeger) dan heb je inderdaad het groene vakje 2N nodig. Welke 2 van de 3 fases je dan effectief gaat gebruiken kan je dan nog kiezen in functie van de fase waarop bvb de oven is aangesloten, of de vaatwas. Of nog wat anders dat je vaak tegelijk met de kookplaat gebruikt.

Aansluiting 3x40A op 400V is wel bijzonder veel, maar het kan zijn dat dit vroeger makkelijker uitgedeeld werd.
Zolang je zeker bent dat het geen 3x230V (zonder N) is (waar 3x40A wel gangbaarder is).
 

koen24

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
12 aug 2009
Berichten
1.221
Waarderingsscore
383
Punten
83
Kan een expert me advies geven over het te volgen schema voor de aansluiting van een inductiekookplaat 7,4kW met 4 vuren (ter vervanging van een keramische)?

Deze wordt aangesloten op dezelfde automaat (C 25A, zie foto) zoals de oude kookplaat met een gelijkaardig vermogen.

Ons net draait op 40A 3 x 220V/380V+N. Welk schema voor de aansluiting moet ik volgen (groene of blauwe, zie foto). Ik vermoed gewoon de (groene) 2N maar is dit juist?
Misschien word ik oud , maar ik vind de foto's heel moeilijk leesbaar.🤓
Het groene lijkt mij gewoon voor mono te zijn.

Ik weet niet waar je woont maar jou net dat draait op 3x220V/380V+N ….
Zou ik straf vinden dat jij beiden binnenkrijgt.😏
Het is 1 van dat je zal binnenkrijgen :
3X230V
of
3X400V+N
Vooraleer je aan dergelijk werken begint moet je dat toch zeker zijn.... ?
 
Lid geworden
4 feb 2023
Berichten
2
Waarderingsscore
0
Punten
1
Als je inderdaad een 3x400V+N net hebt, én de 3-polige automaat schakelt de 3 fases en niet de N (wat vrij veel gedaan werd vroeger) dan heb je inderdaad het groene vakje 2N nodig. Welke 2 van de 3 fases je dan effectief gaat gebruiken kan je dan nog kiezen in functie van de fase waarop bvb de oven is aangesloten, of de vaatwas. Of nog wat anders dat je vaak tegelijk met de kookplaat gebruikt.

Aansluiting 3x40A op 400V is wel bijzonder veel, maar het kan zijn dat dit vroeger makkelijker uitgedeeld werd.
Zolang je zeker bent dat het geen 3x230V (zonder N) is (waar 3x40A wel gangbaarder is).
Bedankt voor je nuttige info D I Y 👍 Daar kan ik verder mee aan de slag en me wat voorbereiden. Ter info: 't is idd 3 x 380V+N zoals je al concludeerde. De reden is gewoon een Masser installatie met voorverwarming van midden de jaren '90. Om af te sluiten, ik krijg nog wat hulp van m'n (gediplomeerde) neef, dus geen cowboy-toestanden. We zullen m.a.w. eerst nog meten voor we gaan aansluiten.
 
Bovenaan