Ik ben er ondertussen uit om onze airco op zolder te láten plaatsen ipv zelfbouwpakket (goedkoper en betere opties op garantie, zie ander topic). Wat me alleen nog niet helder is, is welk vermogen te kiezen. Dit is de setting:
- zolderkamer van 27m2 groot en plafond voor ruime helft op 2,6m hoog. Ik kom uit op een 65m3 wanneer ik rekening hou met de helling van het dak/plafond (en 70m3 wanneer ik daar geen rekening mee hou)
- dak geïsoleerd met 18cm houtwol, maar...
- er zijn 2 grote Fakro dakvensters van elk 1,4m2 gericht naar WZW en 1 gevelraam van 1m2 gericht op Z
- doel van airco is koelen in de zomer (wordt daar nu snikheet in zomer) en occasioneel verwarmen in de winter (gebruik zolder als studeerkamer)
Ik las dat je een airco best niet over-dimensioneert om het pendelen te voorkomen en daarom ook het minimale koel- en warmtevermogen van de unit in het oog moet houden voor wanneer je de airco op laag vermogen laat draaien. De ME MSZ-AY units die in mijn offerte staan hebben als minimaal koel en verwarmvermogen respectievelijk 0,9 / 1,0 voor de 2,5kW en 1,1 / 1,3 voor de 3,5kW variant.
De rekentools die ik gebruik sturen me voor een volume van 65m3 richting een 2,5kW (ongeacht specificaties van min. vermogen), maar ik stel me dus de vraag of ik daarmee de grote raamoppervlakte van mijn veluxen voldoende in rekening breng? Ik weet uiteraard dat ik mijn fakro's best van de zon afscherm in de zomer (rolluik kost per dakvenster echter meer dan die airco...) en dat doe ik weliswaar minimaal met goedkope screen aan binnenkant, ... maar daar zit volgens mij kern van probleem inzake keuze vermogen niet. Voor te koelen zal zowel een 2.5 als 3.5 toestel zelden op minimaal vermogen werken.
Ik denk dus vooral aan het onderbouwen van een gekozen vermogen voor de wintersituatie, waar ik de zolder vermoedelijk op een relatief lage minimale temperatuur wil zetten (bv. 15 à 16 graden) om van daaruit occasioneel te verwarmen wanneer ik ze gebruik om te studeren. Dat zal betekenen dat de unit dan geregeld op minimale stand draait. Ik vroeg me dan af of een minimaal vermogen van 1,3 (bij single unit van 3,5kW) niet te hoog is. Of maakt de aanwezigheid van 3,8m2 raamoppervlakte die keuze tóch verantwoord?
Voor de installatieprijs moet ik het niet laten (amper 100€ verschil), gaat meer om comfort en verbruik. Afweging/discussie is misschien wat mierenneukerij maar als ik de topics lees over L/L warmtepompen is het net inzake comfort blijkbaar toch belangrijk om puntjes op de i te zetten.
- zolderkamer van 27m2 groot en plafond voor ruime helft op 2,6m hoog. Ik kom uit op een 65m3 wanneer ik rekening hou met de helling van het dak/plafond (en 70m3 wanneer ik daar geen rekening mee hou)
- dak geïsoleerd met 18cm houtwol, maar...
- er zijn 2 grote Fakro dakvensters van elk 1,4m2 gericht naar WZW en 1 gevelraam van 1m2 gericht op Z
- doel van airco is koelen in de zomer (wordt daar nu snikheet in zomer) en occasioneel verwarmen in de winter (gebruik zolder als studeerkamer)
Ik las dat je een airco best niet over-dimensioneert om het pendelen te voorkomen en daarom ook het minimale koel- en warmtevermogen van de unit in het oog moet houden voor wanneer je de airco op laag vermogen laat draaien. De ME MSZ-AY units die in mijn offerte staan hebben als minimaal koel en verwarmvermogen respectievelijk 0,9 / 1,0 voor de 2,5kW en 1,1 / 1,3 voor de 3,5kW variant.
De rekentools die ik gebruik sturen me voor een volume van 65m3 richting een 2,5kW (ongeacht specificaties van min. vermogen), maar ik stel me dus de vraag of ik daarmee de grote raamoppervlakte van mijn veluxen voldoende in rekening breng? Ik weet uiteraard dat ik mijn fakro's best van de zon afscherm in de zomer (rolluik kost per dakvenster echter meer dan die airco...) en dat doe ik weliswaar minimaal met goedkope screen aan binnenkant, ... maar daar zit volgens mij kern van probleem inzake keuze vermogen niet. Voor te koelen zal zowel een 2.5 als 3.5 toestel zelden op minimaal vermogen werken.
Ik denk dus vooral aan het onderbouwen van een gekozen vermogen voor de wintersituatie, waar ik de zolder vermoedelijk op een relatief lage minimale temperatuur wil zetten (bv. 15 à 16 graden) om van daaruit occasioneel te verwarmen wanneer ik ze gebruik om te studeren. Dat zal betekenen dat de unit dan geregeld op minimale stand draait. Ik vroeg me dan af of een minimaal vermogen van 1,3 (bij single unit van 3,5kW) niet te hoog is. Of maakt de aanwezigheid van 3,8m2 raamoppervlakte die keuze tóch verantwoord?
Voor de installatieprijs moet ik het niet laten (amper 100€ verschil), gaat meer om comfort en verbruik. Afweging/discussie is misschien wat mierenneukerij maar als ik de topics lees over L/L warmtepompen is het net inzake comfort blijkbaar toch belangrijk om puntjes op de i te zetten.