Bouwinfo-tip:
Vragen over (ver)bouwen? Vraag hier je bouwgids aan

hulp ivm p&p batterij + zonnepanelen - remaut of zwaardere diffs

  • Tags batterij zonnepanelen
  • Lid geworden
    27 mrt 2018
    Berichten
    23
    Waarderingsscore
    1
    Punten
    3
    Dag iedereen,

    Mijn vader heeft een thuisbatterij gekocht en heeft gevraagd hem te helpen met de aansluiting ervan.
    Nu zit zijn meterkast vol, en zou ik deze aanpassen met Unibis automaten om plaats te besparen, en dan maar ineens zijn kast aanpassen aan het nieuwe AREI (per 8 kringen een diff).
    Dit is allemaal niet echt een probleem maar ik zit met het volgende:

    Van Fluvius krijgt hij 3x400 25A afgezekerd, verder heeft hij ook zonnepanelen die zijn afgezekerd op mono 20A.
    Zijn thuisbatterij komt op een aparte kring afgezekerd op 16 of 20A.

    Mijn idee is om de thuisbatterij op een andere fase te plaatsen als de zonnepanelen om de maximale stroom op die fase te beperken.
    Het 'probleem' zit hem in de aansluiting + zonnepanelen. Deze zouden dus 45A kunnen leveren.
    Neem ik voor een remautomaat 40A zodat ik alles in 6mm² soepel kan doen of koop ik diff's met max stroom van 63A en bekabel ik in 10mm²?

    Om dus zoveel als mogelijk plaats te besparen denk ik aan de 10mm² oplossing maar dit lijkt met wel al wat om 2x10mm² in een automaat te krijgen.
     
    Enkel het nieuwe deel kan je laten keuren, dan hoef je in principe niet te voldoen aan de nieuwe richtlijnen voor je bestaande deel van de kast.
    Die zonnepanelen en installatie moet toch gekeurd worden na plaatsing. Heeft men toen niets gezegd van die 45A?
    Welke Diff staat er nu?
     
    Enkel het nieuwe deel kan je laten keuren, dan hoef je in principe niet te voldoen aan de nieuwe richtlijnen voor je bestaande deel van de kast.
    Die zonnepanelen en installatie moet toch gekeurd worden na plaatsing. Heeft men toen niets gezegd van die 45A?
    Welke Diff staat er nu?
    Angezien de kast propvol zit wil hij graag meer plaats. Dus kwam ik met de unibis af. Maar hij zou graag volledig de kast dan goed hebben voor mocht er nog uitbreidingen komen.
    Nu zit er een 63a diff maar vraag als ik elke fase apart moet doen ga ik op een bepaalde plaats waarschijnlijk 2x10mm moeten aansluiten en weet niet goed of dat wel gaat passen.
     
    ga ik op een bepaalde plaats waarschijnlijk 2x10mm moeten aansluiten en weet niet goed of dat wel gaat passen.
    2x10 doe je in een adereindhuls waar je 2 kabels in kan voeren.

    Wel opletten, want dan moet je een krimptang hebben voor adereinhuls van 16 ipv 10. En de meeste gaan van 1,5-10.
    Nooit met je kniptang ofzo proberen te krimpen: dat is rommel en werkt niet.
     
    ga ik op een bepaalde plaats waarschijnlijk 2x10mm moeten aansluiten en weet niet goed of dat wel gaat passen.
    2x10 doe je in een adereindhuls waar je 2 kabels in kan voeren.

    Wel opletten, want dan moet je een krimptang hebben voor adereinhuls van 16 ipv 10. En de meeste gaan van 1,5-10.
    Nooit met je kniptang ofzo proberen te krimpen: dat is rommel en werkt niet.
    Zal eens kijken of ik zo een tang heb liggen tot 16 soepel.

    Weet jij soms of het beter is de batterij op dezelfde fase als de zonnepanelen te plaatsen?
    Indien wel, dan zou ik best een 16a zekering nemen voor de batterij? Anders kom ik met 20a aan 65a totale stroom. 25 hoofd, 20 zon en 20 batterij. Of gewoon simpel op een andere fase. De fluvius meter maakt toch geen onderscheid tussen de fasen qua betaling en het is de P1 meter die alles stuurt... Dus welke fase het ook is, verlies heb je altijd door vertraging van het systeem.
     
    Er zit al een 63a diff zeg je. Maar waar zit die ?
    Als aansluiting 25A is en PV 20A en batterij kan op 16A....dan zit je toch maar op 61A..

    Als je batterij op ander fase zet is het 45A. Max.

    Als je batterij na de diff zet ipv ervoor, dan is het ook 45A max.

    Bekabelen. Gebruik verdeeelkammen.
    Je kan diff en zekeringen verbinden met verdeelkam. En tegelijkertijd ook een 10mm² kabel in de kooiklem steken naar een andere rij. Moet je met dezelfde fase nog eens verder doorverbinden, doe je dat op dezelfde manier met de zekering of diff waar je die 10mm² laat toekomen. Je hoeft dus geen 2 kabels van 10mm² samen te steken
     
    ga ik op een bepaalde plaats waarschijnlijk 2x10mm moeten aansluiten en weet niet goed of dat wel gaat passen.
    2x10 doe je in een adereindhuls waar je 2 kabels in kan voeren.

    Wel opletten, want dan moet je een krimptang hebben voor adereinhuls van 16 ipv 10. En de meeste gaan van 1,5-10.
    Nooit met je kniptang ofzo proberen te krimpen: dat is rommel en werkt niet.
    Zal eens kijken of ik zo een tang heb liggen tot 16 soepel.

    Weet jij soms of het beter is de batterij op dezelfde fase als de zonnepanelen te plaatsen?
    Indien wel, dan zou ik best een 16a zekering nemen voor de batterij? Anders kom ik met 20a aan 65a totale stroom. 25 hoofd, 20 zon en 20 batterij. Of gewoon simpel op een andere fase. De fluvius meter maakt toch geen onderscheid tussen de fasen qua betaling en het is de P1 meter die alles stuurt... Dus welke fase het ook is, verlies heb je altijd door vertraging van het systeem.
    Opletten dat je niet aan meer dan 5000W per fase zet, dat mag niet van Fluvius. Je PV is monofasig, daar je batterij bij op zetten is waarschijnlijk onmogelijk om onder de 5kW te blijven? Fluvius zegt dat je tussen fases niet meer dan 5kW verschil op injectie mag hebben.
    Enja, je zal met je batterij niet op het net zetten maar het is technisch mogelijk dus dat neemt Fluvius aan als waarheid.

    Sowieso is PV en batterij op 20A zetten geen goed idee... Die gaat er zeker uit springen als je PV max opwekt, en je hebt enkele grote verbruikers aanstaan dus je batterij geeft ook 2,5kW over diezelfde 20A...
     
    ga ik op een bepaalde plaats waarschijnlijk 2x10mm moeten aansluiten en weet niet goed of dat wel gaat passen.
    2x10 doe je in een adereindhuls waar je 2 kabels in kan voeren.

    Wel opletten, want dan moet je een krimptang hebben voor adereinhuls van 16 ipv 10. En de meeste gaan van 1,5-10.
    Nooit met je kniptang ofzo proberen te krimpen: dat is rommel en werkt niet.
    Zal eens kijken of ik zo een tang heb liggen tot 16 soepel.

    Weet jij soms of het beter is de batterij op dezelfde fase als de zonnepanelen te plaatsen?
    Indien wel, dan zou ik best een 16a zekering nemen voor de batterij? Anders kom ik met 20a aan 65a totale stroom. 25 hoofd, 20 zon en 20 batterij. Of gewoon simpel op een andere fase. De fluvius meter maakt toch geen onderscheid tussen de fasen qua betaling en het is de P1 meter die alles stuurt... Dus welke fase het ook is, verlies heb je altijd door vertraging van het systeem.
    Opletten dat je niet aan meer dan 5000W per fase zet, dat mag niet van Fluvius. Je PV is monofasig, daar je batterij bij op zetten is waarschijnlijk onmogelijk om onder de 5kW te blijven? Fluvius zegt dat je tussen fases niet meer dan 5kW verschil op injectie mag hebben.
    Enja, je zal met je batterij niet op het net zetten maar het is technisch mogelijk dus dat neemt Fluvius aan als waarheid.

    Sowieso is PV en batterij op 20A zetten geen goed idee... Die gaat er zeker uit springen als je PV max opwekt, en je hebt enkele grote verbruikers aanstaan dus je batterij geeft ook 2,5kW over diezelfde 20A...
    Als je 3x 400v + N hebt, mag je 25kw(25kva) plaatsen.
    Je mag geen verschil hebben van meer dan 5kw op de fases onderling.

    Voor batterij omvormer standalone, ben ik niet zeker, maar dacht dat die er extra bij mocht.

    Mono, max 5Kw
     
    Opletten dat je niet aan meer dan 5000W per fase zet, dat mag niet van Fluvius. Je PV is monofasig, daar je batterij bij op zetten is waarschijnlijk onmogelijk om onder de 5kW te blijven? Fluvius zegt dat je tussen fases niet meer dan 5kW verschil op injectie mag hebben.
    Enja, je zal met je batterij niet op het net zetten maar het is technisch mogelijk dus dat neemt Fluvius aan als waarheid.

    Sowieso is PV en batterij op 20A zetten geen goed idee... Die gaat er zeker uit springen als je PV max opwekt, en je hebt enkele grote verbruikers aanstaan dus je batterij geeft ook 2,5kW over diezelfde 20A...

    Ik zou het alsvolgt doen. De vraag blijft dan alleen op welke fase ik de zonnepanelen of batterij aansluit. Dezelfde of een andere.
    De zonnepanelen kunnen max 3700W opwekken en de batterij zou max 3500W kunnen ontladen.
    Zonnepanelen zitten op C20 en batterij kan op C16 of C20.

    Als ik ze op een aparte fase zet kan ik C20 omdat ik dan onder de 63A van de diffs blijf. Op dezelfde fase zal een C16 geplaatst moeten worden.
     

    Bijlagen

    • Naamloos.png
      Naamloos.png
      11,7 KB · Weergaven: 5
    Welke batterij en welk vermogen heeft die?
     
    Als ik ze op een aparte fase zet kan ik C20 omdat ik dan onder de 63A van de diffs blijf. Op dezelfde fase zal een C16 geplaatst moeten worden
    Dat snap ik niet… ook op verschillende fases ga je naar 25+20+20=65A… Dus zet je er een rem van 63A of 40A tussen
     
    Als ik ze op een aparte fase zet kan ik C20 omdat ik dan onder de 63A van de diffs blijf. Op dezelfde fase zal een C16 geplaatst moeten worden
    Dat snap ik niet… ook op verschillende fases ga je naar 25+20+20=65A… Dus zet je er een rem van 63A of 40A tussen
    Mario_ liet me verstaan dat dit niet het geval is indien ze op aparte fases zitten.
    Zie onderstaande.
    Misschien moet ik dan maar gewoon een 16a automaat gebruiken en dan is zeker als in orde zonder remautomaat.
    Er zit al een 63a diff zeg je. Maar waar zit die ?
    Als aansluiting 25A is en PV 20A en batterij kan op 16A....dan zit je toch maar op 61A..

    Als je batterij op ander fase zet is het 45A. Max.
     
    Zal eens kijken of ik zo een tang heb liggen tot 16 soepel.
    Maar als ge Unibis automaten gaat gebruiken... Denk ik dat 2x10 carré daarin proppen nogal moeilijk is, niet? Die kooien zijn zo enorm groot niet meen ik, 6 krijg je er nog in, maar met 10 begin je al te fikkelen...
     
    Zal eens kijken of ik zo een tang heb liggen tot 16 soepel.
    Maar als ge Unibis automaten gaat gebruiken... Denk ik dat 2x10 carré daarin proppen nogal moeilijk is, niet? Die kooien zijn zo enorm groot niet meen ik, 6 krijg je er nog in, maar met 10 begin je al te fikkelen...
    Vermoed dat ik enkel neuter op de diffs moet doorlussen en misschien 1 fase van de zonnepanelen naar een 30ma diffs. Dus op de unibis zelf zal het maar 1x10 zijn (diff naar 1e unibis en dan verdeelkam)
     
    Als ik ze op een aparte fase zet kan ik C20 omdat ik dan onder de 63A van de diffs blijf. Op dezelfde fase zal een C16 geplaatst moeten worden
    Dat snap ik niet… ook op verschillende fases ga je naar 25+20+20=65A… Dus zet je er een rem van 63A of 40A tussen
    Nee, als je PV op fase 1 zit en je batterij op fase 2, dan heb je 45A op fase 1, 45A op fase 2 en 25A op fase 3 dat door de diff kan. Dus een diff van 63A is meer dan voldoende. Als het over een onderliggende diff gaat natuurlijk. Diff tussen net en de PV en/of batterij gaat max 40A krijgen, ofwel 25A in de ene richting, ofwel 40A in de andere richting .
     
    Als ik ze op een aparte fase zet kan ik C20 omdat ik dan onder de 63A van de diffs blijf. Op dezelfde fase zal een C16 geplaatst moeten worden
    Dat snap ik niet… ook op verschillende fases ga je naar 25+20+20=65A… Dus zet je er een rem van 63A of 40A tussen
    Nee, als je PV op fase 1 zit en je batterij op fase 2, dan heb je 45A op fase 1, 45A op fase 2 en 25A op fase 3 dat door de diff kan. Dus een diff van 63A is meer dan voldoende. Als het over een onderliggende diff gaat natuurlijk. Diff tussen net en de PV en/of batterij gaat max 40A krijgen, ofwel 25A in de ene richting, ofwel 40A in de andere richting .
    Ziet een keurder dit ook zo? Want op een eendraadschema is dit bijvoorbeeld niet zichtbaar...
     
    Als ik ze op een aparte fase zet kan ik C20 omdat ik dan onder de 63A van de diffs blijf. Op dezelfde fase zal een C16 geplaatst moeten worden
    Dat snap ik niet… ook op verschillende fases ga je naar 25+20+20=65A… Dus zet je er een rem van 63A of 40A tussen
    Nee, als je PV op fase 1 zit en je batterij op fase 2, dan heb je 45A op fase 1, 45A op fase 2 en 25A op fase 3 dat door de diff kan. Dus een diff van 63A is meer dan voldoende. Als het over een onderliggende diff gaat natuurlijk. Diff tussen net en de PV en/of batterij gaat max 40A krijgen, ofwel 25A in de ene richting, ofwel 40A in de andere richting .
    Ziet een keurder dit ook zo? Want op een eendraadschema is dit bijvoorbeeld niet zichtbaar...
    Je kan op een eendraadsschema perfect de fases erbij zetten kring A (L1), kring B(L2) , Kring C(L1, L2, L3)
     
Terug
Bovenaan