Hoofdequipotentiaal in oude halfgerenoveerde installatie

stievens

Lid
Lid geworden
22 aug 2007
Berichten
177
Waarderingsscore
0
Punten
16
Bij oude installaties staat in het AREI dat het door de vingers wordt gezien als de hoofdequipotentiaalverbinding en bijkomende equipotentiaalverbinding ontbreekt. Met oud wordt dan bedoeld van voor 1981.

Als er echter "in belangrijke mate vernieuwd is", dan gelden die oude regels niet meer en moet het volledig conform.

Maar wat is "in belangrijke mate vernieuwd"?

Ik heb de zekeringkast vervangen, in de keuken is de electriciteit wat vernieuwd, en voor wasmachine en droogkast zijn nieuwe kabels gelegd en er is een aardingspin geslagen zodat die nieuwe kringen aarding hebben. De rest is allemaal redelijk oud gebleven, sommige kringen dus nog zonder aarding, hier en daar een kring met 11 punten ipv 8.

Equipotentiaalverbindingen maken is echter quasi onmogelijk. Water en gas en CV liggen op totaal andere plaatsen dan de zekeringkast, waar de aardingskabel binnenkomt. Zonder breek- en boorwerk (wat niet de bedoeling is, het huis is bewoond en er zijn geen verdere renovatieplannen) geraak je daar nooit.

 

Zou dit een probleem vormen voor de keuring?
 