Hernieuwing meterkast

  • Tags elektriciteit elektriciteitsbord elektriciteitswerken elektrische installatie
  • Lid geworden
    30 nov 2019
    Berichten
    13
    Waarderingsscore
    1
    Punten
    3
    Hallo allen, wij zijn bezig met het vernieuwen van de meter -en verdeelkast, en hadden een vraagje hierover.

    Er komen 3 fase binnen (3x400+N), deze gaan naar de meterkast. De meterkast wordt binnenkort aangesloten door Fluvius.
    Wat we hebben voorzien is 1 4-polige automaat van 25A in de meterkast.
    Van hieruit vertrekt er een kabel van 10 carré naar de 1ste differentieel van 300 mA in de verdeelkast.

    Nu was de vraag, welke automaat dienen we te gebruiken voor zware verbruikers zoals de kookplaat?
    Heeft het zin om een 3 polige van 40A te voorzien of is 25A voldoende doordat de automaat in de meterkast ook maar 25A is?

    En ik las ook in het AREI dat verlichting & stopcontacten tegenwoordig achter de differentieel van 30mA moeten hangen.
    Heeft het dan überhaupt nog zin om eentje van 300mA te hangen?
    Ik neem dan ook aan dat ik er waarschijnlijk 2 van 30mA ga moeten hangen, aangezien je maar 8 automaten per differentieel mag aansluiten.

    Bedankt
     
    Laatst bewerkt:
    Reken maar 'ns om hoeveel bv. 4P 20A je oplevert, da's bijna 14 kW. Dat is meer dan veel particuliere netaansluitingen (!). Zelfs een 4P 16A geeft je nog meer dan 10 kW.
     
    Reken maar 'ns om hoeveel bv. 4P 20A je oplevert, da's bijna 14 kW. Dat is meer dan veel particuliere netaansluitingen (!). Zelfs een 4P 16A geeft je nog meer dan 10 kW.
    en wat maakt dat uit voor de vraag ?

    de standaard aansluiting van fluvius tegrnwoordig is 3x25A dus een 17,3 kva
    voor minder betaal je evenveel

    verder moet je nog altijd een hoofddiff hebben van 300mA volgens arei

    vast opgestelde toestellen mogen nog daarachter
    bv
    kookplaat ,oven ,pv ,...

    waarde van automaat kies je in functie van de sectie van kabel die er na de automaat steekt

    meerdere diffs van 30 ga je wrs nodig hebben zoals je zelf al zei
     
    Reken maar 'ns om hoeveel bv. 4P 20A je oplevert, da's bijna 14 kW. Dat is meer dan veel particuliere netaansluitingen (!). Zelfs een 4P 16A geeft je nog meer dan 10 kW.
    en wat maakt dat uit voor de vraag ?

    de standaard aansluiting van fluvius tegrnwoordig is 3x25A dus een 17,3 kva
    voor minder betaal je evenveel

    verder moet je nog altijd een hoofddiff hebben van max.300mA volgens arei

    vast opgestelde toestellen mogen nog daarachter
    bv
    kookplaat ,oven ,pv ,...

    waarde van automaat kies je in functie van de sectie van kabel die er na de automaat steekt

    meerdere diffs van 30 ga je wrs nodig hebben zoals je zelf al zei
     
    Nu was de vraag, welke automaat dienen we te gebruiken voor zware verbruikers zoals de kookplaat?
    Heeft het zin om een 3 polige van 40A te voorzien of is 25A voldoende doordat de automaat in de meterkast ook maar 25A is?
    Voor een kookplaat is 4x16A met 5G2,5 ruim voldoende. Dat levert 11kW op 3x400V.
    En ik las ook in het AREI dat verlichting & stopcontacten tegenwoordig achter de differentieel van 30mA moeten hangen.
    Heeft het dan überhaupt nog zin om eentje van 300mA te hangen?
    Verlichting en vrije stopcontacten moeten achter een secundaire diff van 30mA. Je moet dus nog altijd eerst een primaire diff hebben (van bvb max 300mA maar minder mag ook)
     
    Dikwijls heeft een kookplaat een 2-fase aansluiting met nulgeleider (L1L2N), hier heeft die kookplaat een totaal vermogen van 7200W, per zone dus 3600W. Dat houdt in dat er een maximale stroomsterkte van net geen 16A kan zijn. Dus, hier is er een 3-polige automaat van 20A voorzien om fase 1 en 2 plus nulgeider te onderbreken.
     
    Dikwijls heeft een kookplaat een 2-fase aansluiting met nulgeleider (L1L2N), hier heeft die kookplaat een totaal vermogen van 7200W, per zone dus 3600W. Dat houdt in dat er een maximale stroomsterkte van net geen 16A kan zijn. Dus, hier is er een 3-polige automaat van 20A voorzien om fase 1 en 2 plus nulgeider te onderbreken.
    4P automaat
     
    Reken maar 'ns om hoeveel bv. 4P 20A je oplevert, da's bijna 14 kW. Dat is meer dan veel particuliere netaansluitingen (!). Zelfs een 4P 16A geeft je nog meer dan 10 kW.
    en wat maakt dat uit voor de vraag ?

    de standaard aansluiting van fluvius tegrnwoordig is 3x25A dus een 17,3 kva
    voor minder betaal je evenveel

    verder moet je nog altijd een hoofddiff hebben van 300mA volgens arei

    vast opgestelde toestellen mogen nog daarachter
    bv
    kookplaat ,oven ,pv ,...

    waarde van automaat kies je in functie van de sectie van kabel die er na de automaat steekt

    meerdere diffs van 30 ga je wrs nodig hebben zoals je zelf al zei

    Bedankt Roosen!
     
    Nu was de vraag, welke automaat dienen we te gebruiken voor zware verbruikers zoals de kookplaat?
    Heeft het zin om een 3 polige van 40A te voorzien of is 25A voldoende doordat de automaat in de meterkast ook maar 25A is?
    Voor een kookplaat is 4x16A met 5G2,5 ruim voldoende. Dat levert 11kW op 3x400V.
    En ik las ook in het AREI dat verlichting & stopcontacten tegenwoordig achter de differentieel van 30mA moeten hangen.
    Heeft het dan überhaupt nog zin om eentje van 300mA te hangen?
    Verlichting en vrije stopcontacten moeten achter een secundaire diff van 30mA. Je moet dus nog altijd eerst een primaire diff hebben (van bvb max 300mA maar minder mag ook)
    Bedankt DIY!
     
    Dikwijls heeft een kookplaat een 2-fase aansluiting met nulgeleider (L1L2N), hier heeft die kookplaat een totaal vermogen van 7200W, per zone dus 3600W. Dat houdt in dat er een maximale stroomsterkte van net geen 16A kan zijn. Dus, hier is er een 3-polige automaat van 20A voorzien om fase 1 en 2 plus nulgeider te onderbreken.
    4P automaat
    3-polig, 2 fasen + nul, dat is destijds zo goedgekeurd...
     
Blijf op de hoogte. Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.
Terug
Bovenaan