• Pesticiden kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid en voor de natuur. Beter is om preventief te werken door geen pesticiden te gebruiken om groen en verhardingen te onderhouden. Een tuin zonder pesticiden is perfect mogelijk. Op de website Mijn gifvrije tuin vindt u tips en ideeën voor een stadstuin, een grote tuin, een moestuin of een speeltuin.
    Hou er rekening mee de héél wat pesticiden enkel nog door professionelen met Fytolicentie mogen gebruikt worden!

Grundfoss RMQ-B pomp: dagelijks in alarm

Lid geworden
4 dec 2006
Berichten
1.946
Waarderingsscore
0
Punten
0
Onze regenwaterpompt geeft elke dag wel minstens 1 keer een alarm.

Als ik dan een vebruikerspunt openzet (wc doorspoel) dan stopt het alarm.



Hij doet dit zowel op regenwater- als stadswaterstand.



Iemand enig idee wat dit zou kunnen zijn?



Grts,



Roel
 
Lid geworden
11 mrt 2006
Berichten
16.537
Waarderingsscore
2
Punten
0
Brand er een LED? Filter reinigen? Leeg?
 
Lid geworden
4 dec 2006
Berichten
1.946
Waarderingsscore
0
Punten
0
Awel ik had net weer da probleem. Dus een foto voor en na genomen van de pomp:



http://www.roelenkelly.be/linkedfiles/pomp/



De pomp maakt precies ook een lekkend geluid ergens?

En die afvoer van de pomp? Waarvoor dient die eigenlijk? Daar komt praktisch niets uit?



Grts,



Roel
 
Lid geworden
11 mrt 2006
Berichten
16.537
Waarderingsscore
2
Punten
0
Wat is dan precies volgens jou het alarm?



De gele led naast de knop geeft aan dat er leiding water wordt gebruikt.
 
Lid geworden
11 mrt 2006
Berichten
16.537
Waarderingsscore
2
Punten
0
De afvoer is een overloop, moet normaal aangesloten worden op je regenwaterput.
 
Lid geworden
4 dec 2006
Berichten
1.946
Waarderingsscore
0
Punten
0
SvenVD wrote:
Wat is dan precies volgens jou het alarm?



De gele led naast de knop geeft aan dat er leiding water wordt gebruikt.



Awel, da'k het eigenlijk niet weet. De pomp geeft een piep en dan gaat die gele led dus aan. Zodra ik de wc doorspoel en de pomp laat draaien stopt het alarm ook...
 
Lid geworden
25 nov 2006
Berichten
296
Waarderingsscore
0
Punten
0
Wat is de waterdruk op je stadswateraansluiting van de pomp. Meer dan 3,5 bar en je hebt prijs. drukregelaar zetten vlak voor de RMQ en het is opgelost
 
Lid geworden
30 nov 2007
Berichten
18
Waarderingsscore
0
Punten
1
Awel, hier hetzelfde voor gehad.

Pomp gaat in alarm omdat uw vlotter aan de kant van het leidingwater niet 100% afsluit en dat reservoir voor leidingwater is na een tijd te vol.

Bij ons hebben ze de vlotter vervangen (er is wel iets aan verandert). Nieuwe uitvoering van deze vlotter zou meer druk kunnen afsluiten...

Is nu ongeveer 2 maand vervangen, geen probleem meer gehad
 
Lid geworden
11 mrt 2006
Berichten
140
Waarderingsscore
0
Punten
0
doehetzelverke wrote:
Awel, hier hetzelfde voor gehad.

Pomp gaat in alarm omdat uw vlotter aan de kant van het leidingwater niet 100% afsluit en dat reservoir voor leidingwater is na een tijd te vol.

Bij ons hebben ze de vlotter vervangen (er is wel iets aan verandert). Nieuwe uitvoering van deze vlotter zou meer druk kunnen afsluiten...

Is nu ongeveer 2 maand vervangen, geen probleem meer gehad



Wij hebben ook zulk probleem gehad met onze RMQ-A pomp alsook veel lawaai.



Steeds correcte service ontvangen van Grundfoss en uiteindelijk hebben ze zelf voorgesteld om onze pomp te vervangen door een nieuwe aangezien ze zelf weten dat een aantal oude pompen mankementen hebben qua vlotter en pomp.



Ik kan gewoon aanraden een mail te sturen naar Grundfoss en vriendelijk het probleem aankaarten.
 
Lid geworden
4 dec 2006
Berichten
1.946
Waarderingsscore
0
Punten
0
Ok thanks, woensdag komt onze verkoper langs om de opstartproblemen te bekijken. Ik zal het aankaarten.



Grts,



Roel
 
Lid geworden
5 nov 2006
Berichten
108
Waarderingsscore
0
Punten
0
Idem hier. Aansluiting stadswater sluit onvoldoende af door te grote druk. (één of twee keer per maand alarm)



Drukregelaar plaatsen was antwoord van grundfoss. Toch jammer dat een pomp van die prijsklasse zo'n mankement vertoond. Verder wel heeeeel tevreden van die pomp.

Drukregelaar ligt klaar maar nog niet aangesloten.



Wel niet goekoop zo'n drukregelaar.
 
Blijf op de hoogte en schrijf je in voor 
onze nieuwsbrief
Bovenaan