• Pesticiden kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid en voor de natuur. Beter is om preventief te werken door geen pesticiden te gebruiken om groen en verhardingen te onderhouden. Een tuin zonder pesticiden is perfect mogelijk. Op de website Mijn gifvrije tuin vindt u tips en ideeën voor een stadstuin, een grote tuin, een moestuin of een speeltuin.
    Hou er rekening mee de héél wat pesticiden enkel nog door professionelen met Fytolicentie mogen gebruikt worden!

Gewenste temperatuur wordt niet bereikt bij Vaillant verwarming

Lid geworden
3 jul 2015
Berichten
15
Waarderingsscore
0
Punten
1
Ik heb een Vaillant CV ketel Ecotec plus VCW 296/5-5 met thermostaat multimatic VRC 700/5. Wanneer ik de verwarming aan laat staan gaat de kamertemperatuur hoogstens 2-3°C hoger dan oorspronkelijk en wordt de gewenste / ingestelde temperatuur nooit bereikt, ook al staat het uren aan. De brander van de ketel gaat telkens aan en uit, (en warmte van de radiator vermindert dus ook). Hierdoor wordt de ruimtes nooit echt warm.
Ik heb de woning pas onlangs en de CV installatie is nog maar 2 jaar oud. Er was al onderhoud geweest en een technieker van de de verwarmingsfirma heeft al aanpassingen komen doen aan de configuratie in de thermostaat, maar het probleem blijft.

Wat kan de oplossing zijn hiervoor zodat de ingestelde temperatuur bereikt kan worden en ik geen uren moet wachten hiervoor? Is er iets in de configuratie (op de thermostaat) dat anders ingesteld moet zijn of een andere oorzaak?

In de foto in bijlage kunnen jullie de gegevens van de systeemconfiguratie in de thermostaat zien. Wat in het blauw staan, kunnen gewijzigd worden.

Voorbeeld: buitentemperatuur 12°C - oorspronkelijke kamertemperatuur 16° - Gewenste / ingestelde temperatuur 20°C. Na bijna 4 uren geraakt de binnentemperatuur slechts tot 18°C.
Ik heb ook getest of het beter zou gaan als ik de gewenste temperatuur hoger zet (24°C). De temperatuur gaat sneller stijgen, maar het gaat nog steeds maar 3° hoger worden, tot 19-19,5°C.

Alvast dank
 

Bijlagen

  • CVthermostaat-systeemconfig.PNG
    CVthermostaat-systeemconfig.PNG
    28,5 KB · Weergaven: 82
  • CheckTemp01.jpg
    CheckTemp01.jpg
    110,4 KB · Weergaven: 71

Tomvdw

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
28 jun 2017
Berichten
4.488
Waarderingsscore
3.039
Punten
113
Heb je radiatoren of vloerverwarming?
 

Tomvdw

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
28 jun 2017
Berichten
4.488
Waarderingsscore
3.039
Punten
113
Ik ben geen specialist, maar je watertemperatuur is maar 41°. Als je dat verhoogd zal de warmteafgifte ook hoger zijn en word de ruimte warmer.
 

Mario_

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
19 dec 2014
Berichten
20.143
Waarderingsscore
6.697
Punten
113
Ik ben geen specialist, maar je watertemperatuur is maar 41°. Als je dat verhoogd zal de warmteafgifte ook hoger zijn en word de ruimte warmer.
De modulerende week nog gaat de ketel sturen en zo de temp van het water bepalen. Gevraagde watertemp is 41, actuele temp is 43.

Maar werkt de CV dan al 2j niet goed ?
Wat heeft installateur aangepast ?
Geen tijdsprogramma's ?
Al eens op 30° gezet en dan gewacht ?
Enkel op WAR geprobeerd ?
 

m1chaelm

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
24 aug 2010
Berichten
2.377
Waarderingsscore
257
Punten
83
Zet je stooklijn eens op 2 en zie wat dit doet met de gewenste aanvoertemperatuur. Normaal is 1.8 ongeveer goed voor radiatoren maar als je te weinig vermogen hebt hangen (of weinig isolatie hebt) zal je een hogere aanvoertemperatuur nodig hebben.
 

stefan

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
10 mrt 2006
Berichten
29.898
Waarderingsscore
2.465
Punten
113
Waarom laat je afkoelen tot 16°
 
Lid geworden
13 okt 2020
Berichten
26
Waarderingsscore
13
Punten
3
Aan je verhaal te horen klinkt het als pendelen van de ketel.
Waarschijnlijk heb je niet overal alle radiatoren open staan.
Zet deze in dat geval maar eens open en kijk dan eens of het beter gaat.
 

D I Y

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
12 aug 2013
Berichten
16.038
Waarderingsscore
4.939
Punten
113
De minimumtemperatuur van het water hoger zetten. De stooklijn zit nu te laag.
 

jan 007

Zeer Actief lid
Lid geworden
16 nov 2018
Berichten
3.025
Waarderingsscore
16
Punten
38
heb je thermostatische kranen op de radiatoren? warm water komt, temp aan radiator stijgt, thermostatische kranen gaan dicht , retourtemperatuur gaat omhoog, brander slaat af want verschil aanvoer-retour te klein, thermostaat zegt "brrr te koud" brander slaagt terug aan, herhaling zelfde gegevens...
haal eens al je thermostatische kranen van je radiatoren (=allemaal volledig open zonder kraan) thermostatische kranen, thermostaat en de gevoeligheid v/d brander vloeken met elkaar schat ik
 
Lid geworden
3 jul 2015
Berichten
15
Waarderingsscore
0
Punten
1
Bedankt voor jullie input. Ik heb mijn antwoorden en vragen hieronder samengezet.

@Mario_: wat bedoel je met "WAR"?

De vorige eigenaar - die ondertussen gestorven is - gebruikte ook een gaskachel die in de living direct naast één van de radiatoren stond (de kachel is nu verwijderd). Ik vermoed dat zij daarom niet echt merkte dat de CV niet goed ingesteld is. Maar het blijft wel raar dat het niet opgemerkt was.

De technieker van de verwarmingsfirma heeft de stooklijn hoger gezet naar 1,85 (ik denk dat de vorige stooklijn iets van 1,60 of 1,70 was) en de kamerthermostaat stand veranderd van "Geen" naar "Thermostaat". Misschien ook de max. temperatuur hoger gezet naar 75. Verder is er niets anders aangepast.
Aan de CV ketel zelf is er niets aan de hand volgens hem. De CV ketel staat in de kelder.

@Tomvdw : De watertemperatuur van 41° is volgens mij afhankelijk van de stooklijn? Zoals je in de foto in mijn originele post kan zien is dit één van de waarden die niet manueel aangepast kan worden.

Er is een tijdsprogramma waar ik kan bepalen van welk uur tot wanneer de verwarming mag aangaan. Maar ik woon nog niet voltijds daar en met die probleem van de temperatuur zet ik het gewoon aan wanneer ik daar ben. Als ik er niet ben of voor het slapen, zet ik het op nachtstand.
De radiatoren hebben thermostatische kranen die ik op volle stand moet openzetten, omdat het anders niet warm genoeg wordt.
Ik heb al geprobeerd om het op 24° te zetten. De temperatuur gaat wel iets sneller stijgen in het begin en de radiatoren blijven warm, maar na 4u of zo bereikt het nog maar 19-19,5° (van start ongeveer 17°). Dit was 'savonds.

@m1chaelm : Er is nog geen isolatie (dak / muur /...), enkel de ramen zijn vervangen geweest met HR-dubbele beglazing.

Minimutemperatuur van warm water is volgens mij ingesteld op 55° op de CV-ketel.

@jan 007: Ik snap jouw uitleg niet helemaal?
De kranen / radiatoren staan de hele tijd (volledig) open. Dan moeten ze toch niet afgehaald worden?
Wat bedoel je met retourtemperatuur?
De brander slaat herhaaldelijk aan- en uit, ook al is de gewenste temperatuur nog niet bereikt.


In dit geval zou ik dus de stooklijn moeten verhogen en dan zou de gewenste termperatuur (sneller) bereikt kunnen worden?
Is de stooklijn gelinkt aan de min. en max. temperatuur of kunnen deze aangepast worden onafhankelijk van de gekozen stooklijn? Moet er iets aangepast worden aan die temperaturen?
 

Bijlagen

  • stooklijn grafiek.PNG
    stooklijn grafiek.PNG
    31,7 KB · Weergaven: 35
Laatst bewerkt:
Lid geworden
3 jul 2015
Berichten
15
Waarderingsscore
0
Punten
1
Voor de binnencompensatie zijn de mogelijkheden Geen / Compensatie / Thermostaat. Zoals hierboven verteld heeft de technieker dus "Thermostaat" gekozen. Maar is dit de beste keuze (tussen Compensatie en thermostaat)?
Hieronder is de uitleg uit de handleiding. Ik snap die extra uitleg bij 'Thermostaat' met de 3/16 K en 2/16 K niet.

Compensatie: de ingebouwde temperatuurvoeler meet de actuele kamertemperatuur in de referentiekamer. Deze
waarde wordt met de gewenste kamertemperatuur vergeleken en leidt bij een verschil tot een aanpassing van
de aanvoertemperatuur door de zogenaamde "Effectieve gewenste kamertemperatuur". Effectieve gewenste kamertemp. = ingestelde gewenste kamertemp. + (ingestelde gewenste kamertemperatuur - gemeten kamertemperatuur).
In de plaats van de ingestelde gewenste kamertemperatuur wordt dan de effectieve gewenste kamertemperatuur voor de regeling gebruikt.
Thermostaat: functie zoals compensatie, toch wordt bijkomend de zone uitgeschakeld als de gemeten gewenste kamertemperatuur + 3/16 K hoger is dan de ingestelde gewenste kamertemperatuur. Als de kamertemperatuur opnieuw + 2/16 K onder de ingestelde gewenste kamertemperatuur daalt, dan wordt de zone opnieuw ingeschakeld. Het gebruik van de kamerthermostaat leidt in combinatie met een zorgvuldige gekozen stooklijn tot een optimale regeling van de CV-installatie.
 

Pierre88

Actief Lid
Lid geworden
5 aug 2017
Berichten
241
Waarderingsscore
58
Punten
28
Voor de binnencompensatie zijn de mogelijkheden Geen / Compensatie / Thermostaat. Zoals hierboven verteld heeft de technieker dus "Thermostaat" gekozen. Maar is dit de beste keuze (tussen Compensatie en thermostaat)?
Hieronder is de uitleg uit de handleiding. Ik snap die extra uitleg bij 'Thermostaat' met de 3/16 K en 2/16 K niet.

Compensatie: de ingebouwde temperatuurvoeler meet de actuele kamertemperatuur in de referentiekamer. Deze
waarde wordt met de gewenste kamertemperatuur vergeleken en leidt bij een verschil tot een aanpassing van
de aanvoertemperatuur door de zogenaamde "Effectieve gewenste kamertemperatuur". Effectieve gewenste kamertemp. = ingestelde gewenste kamertemp. + (ingestelde gewenste kamertemperatuur - gemeten kamertemperatuur).
In de plaats van de ingestelde gewenste kamertemperatuur wordt dan de effectieve gewenste kamertemperatuur voor de regeling gebruikt.
Thermostaat: functie zoals compensatie, toch wordt bijkomend de zone uitgeschakeld als de gemeten gewenste kamertemperatuur + 3/16 K hoger is dan de ingestelde gewenste kamertemperatuur. Als de kamertemperatuur opnieuw + 2/16 K onder de ingestelde gewenste kamertemperatuur daalt, dan wordt de zone opnieuw ingeschakeld. Het gebruik van de kamerthermostaat leidt in combinatie met een zorgvuldige gekozen stooklijn tot een optimale regeling van de CV-installatie.
Wel hij warmt tot bv 22 + 3/16 van een kelvin en gaat uit en pas opnieuw aan bij 22- 2/16 van een kelvin. Het probleem van niet goed warmen zit hem in de stooklijn, waardoor hij maar 41 graden geeft, dat is allemaal mooi bij een woning met weinig warmteverlies en goed gedimensioneerde radiatoren. Jij gebruikt je thermostaat eerder als een aan/uit thermostaat. Ik heb onlangs bij een klant een gelijkaardig probleem gehad, oude mazoutketel die op 80/60 stookt, die men vervangen had door een gaswandketel met vrc700 weersafhankelijke regeling. Ik stel mezelf de vraag of je niet beter een vrt 350 hangt. Weersafhankelijke regeling is allemaal mooi in woningen met een lage energie behoefte en goed gedimensioneerd afgiftesysteem (vvw of lage temp rad/conv) maar het is duidelijk dat je jouw kot niet opgewarmd krijgt met een vertrektemperatuur van 41 graden. Ik zou het zelf eens anders proberen en je stooklijn op 4 zetten en je min vertrek temperatuur op 50 en kijken wat dat doet... ( Ps ik kan natuurlijk niet weten wat voor radiatoren of isolatiegraad jouw woning heeft)
 

D I Y

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
12 aug 2013
Berichten
16.038
Waarderingsscore
4.939
Punten
113
Het figuurtje met de stooklijn start bij een minimum watertemp van 20°.
Zoals ik eerder al zei: zet die minimum temp eens een stuk omhoog. Die stooklijn moet meestal zo steil niet, je moet gewoon hoog genoeg starten (google: voetpunt - eindpunt)
Als je nu op ‘thermostaat’ staat, dan gebruikt die de WAR (weersafhankelijke regeling) toch niet. Dan is het puur regeling op de retourtemperatuur dT 20° of zoiets.
Er is wellicht waterzijdig ook nog helemaal niets ingeregeld.
Maar je moet het huis eerst warm krijgen.
Let wel, als je de eerste keer opstart en heel de massa van het huis moet mee verwarmd worden, dan kan dat wel enkele uren duren eer je op temp geraakt.
De max temp van de ketel staat toch hoog genoeg?
 
Lid geworden
15 apr 2021
Berichten
1
Waarderingsscore
0
Punten
1
Iemand ervaring met een vsmart thermostaat van vaillant? heeft het een paar dagen juist gedaan om te regelen op 19,5 nacht en 21° dag, maar weigert al 3 dagen om naar 21° te gaan. blijft constant naar de 19,5° regelen niettegenstaande op automatisch schema en de ketel draait 4%, 8% eens 14% maar permanent... tenzij je echt een graad erboven zit... dus lijkt sterk op een hysteresis regeling maar dan enkel op die 19,5° ipv. vanaf 7u30 naar 21°. heb al alles geprobeerd tot en met op vorstbestendig zetten, manueel naar 22,5°... geen enkele reactie... blijft constant naar 19,5° mikken... reset vind ik niet... batterijen uithalen en opnieuw?
 

Mario_

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
19 dec 2014
Berichten
20.143
Waarderingsscore
6.697
Punten
113
Persoonlijk zou ik gewoon op 21° laten staan, de energie die je 's nachts verliest moet je er 's morgens toch terug inpompen; is veel comfortabeler.
Je zal alles eens moeten nakijken. Verbinding ok ?
Eventueel installateur aanspreken.
 

Rikelectriek

Nieuw Lid
Lid geworden
18 nov 2014
Berichten
79
Waarderingsscore
13
Punten
8
Het figuurtje met de stooklijn start bij een minimum watertemp van 20°.
Zoals ik eerder al zei: zet die minimum temp eens een stuk omhoog. Die stooklijn moet meestal zo steil niet, je moet gewoon hoog genoeg starten (google: voetpunt - eindpunt)
Als je nu op ‘thermostaat’ staat, dan gebruikt die de WAR (weersafhankelijke regeling) toch niet. Dan is het puur regeling op de retourtemperatuur dT 20° of zoiets.
Er is wellicht waterzijdig ook nog helemaal niets ingeregeld.
Maar je moet het huis eerst warm krijgen.
Let wel, als je de eerste keer opstart en heel de massa van het huis moet mee verwarmd worden, dan kan dat wel enkele uren duren eer je op temp geraakt.
De max temp van de ketel staat toch hoog genoeg?
Dat klopt niet.
Bij instelling 'thermostaat' werkt de WAR nog steeds. Alleen loopt de temperatuur niet hoger op als de ingestelde waarde.
Daarom kan het geen kwaad om de stooklijn iets te hoog te zetten.
Adaptieve stooklijn instellen kan ook helpen. Maar daar zijn veel vaillant techniekers niet zo voor.
Ik heb dezelfde installatie en hier werkt het heel goed.
 