Howla
Ik schrijf steeds voor dat er XVB in buis moet gebruikt worden voor in de grond . Meestal adviseer ik om flexibele buis te gebruiken PER kabel.
Die rode wachtbuizen ... zijn wachtbuizen. Daar kan je alle kanten nog mee uit . Maar je ga beginnen te kloten als je meerdere aftakkingen moet maken IN de grond .
EXVB zal ik zelden voorschrijven omdat dit wordt aanzien als energiekabel en enkel door de maatschappij van het net naar de woning mag getrokken worden.
Als EXVB aanwezig is dan ga ik niet aanraden om deze te vervangen maar dan raad ik wel aan om deze in buis te steken als extra bescherming.
Hiervoor zijn verschillende reden :
Zichtbaarheid Een zwarte kabel zie je niet zo rap liggen in de grond ( zeker niet met een graafmachine)
Herkenbaarheid , een zwarte exvb kable is de hoofdlijn voor het huis al de rest zijn circuits in de tuin.
Veiligheid : een kabelke met wat rubber rond en dat in de grond en daar met een schup op ?? Dat steek je door zoals je door de smeerboter gaat. Geef mij dan maar die flexibele buis erover.
En zitten we in een voortuinzone waar nog van alles moet gebeuren dan heb ik graag dat op 20 cm boven eender welke kabel er een waarschuwingslint wordt gestoken.
Enkele jaren geleden had een tuinaannemer alle flexibele XVB kabels vervangen door EXVB kabels ( was dan nog duurder ook). Paar maanden later kreeg ik een vlammende brief van een advocaat aangesteld door de klant die mij verantwoordelijk stelde dat de werken niet waren goedgekeurd en dat op mijn kosten alle kabels vervangen moesten worden.
Tjiens in mijn aanbesteding stond heel duidelijk in xxx lm Flexibel XVB 3G1.5² en niet EXVB.
Netjes doorgegeven maar geen soelaas. Ook doorgegeven dat ik geen opdracht tot werfbegeleiding en - controle had.
Nee hoor, we zagen mekaar voor de rechtbank en ik ging en zou dokken.
Is met een sisser voor mij afgelopen, voor de tuinaanlegger spijtig genoeg niet.
Ik wil maar zeggen dat er controleurs zijn die niet scheutig zijn om naakte exvb in een buiteninstallatie goed te keuren. Wat ik vernam van de controleur was : moest er een waarschuwingslint 20 cm boven de kabel liggen dan was het wel goed .
Alle precies of ge met een schup niet door dat waarschuwingslint kunt steken?
Zijn reactie was : ja maar dat 20 cm er bovenop, grond naar boven en ge ziet dat hangen.
Ik : euh wij hebben sleufspades met een blad van 50 cm en zijt er maar zeker van dat we met 50 cm EN dat lint EN die kabel doorsteken.
Conclusie : EXVB vliegt bij ons -- als we hem voorschrijven -- OOK in een buis.