Beste mensen,
ik ben reeds enkele maanden bezig met het energievraagstuk voor mijn woning. Hieronder even een schets van mijn woning, dit om mijn vragen goed te kunnen kaderen:
- ik heb de grondplannen van de woning bijgevoegd, zie bijlage!
- ik bouw een halfopen bebouwing die de komende 5 à 10 jaar alleenstaand zal zijn, onderverdeeld als volgt: benedenverdieping (93m2, hoogte 3,1m), eerste verdieping (63,10m2, hoogte 2,6m), zolder (46,10m2, hoogte 5,5 in de nok met dakhelling 45 graden)
- k-peil = 32, beschermd volume = 859m3, verliesoppervlak = 483,23m2, compactheid = 1,78
- isolatie: spouwmuur (kingspan 126mm, lambda 0,02) , vloer (100mm ribaplan, lambda 0,043 + 40 mm pirplaat, lambda 0,022), dak (200mm thermofit, lambda 0,035)
- ventilatie: D met warmterecuperatie
- totaal raamoppervlak: 52m2 (1,0 glas met thermisch verbeterde afstandhouders)
Ik heb nu een warmteverliesstudie gemaakt waarbij ik uitga van een gelijke warmte van 21 graden in het ganse huis (geen warmtetransmissie intern) bij een buitentemperatuur van -8 en kom op een verwarmingsvraag van 9,02 kW ( 5kW transmissie, 1,97 ventilatie en 2,04 opwarming thermische massa)
VRAAG 1: Zit dit in de lijn voor een nieuwbouwwoning gelet op mijn isolatie?
Uitgaande van deze berekening zou ik via een zelfbouwfirma overal vloerverwarming willen leggen om zo elke ruimte in mijn huis (inclusief zolder (slaapkamer), exclusief ketelplaats en koele berging) te verwarmen. De keuze hierbij maak ik uitvolgende modellen Cerapur 4 ZSB 14-4 C ( junkers, modulerend 2,9 tot 14 kW), ecotec plus (vaillant, modulerend 3,3 tot 12,9 kW) of ecotec exclusive (vaillant, modulerend 1,9 tot 19,6kW). Dit gecombineerd met een boiler van 200 liter voor SWW.
VRAAG 2: Welke keuze zouden jullie hierin maken?
Het probleem waar ik echter het meest mee worstel is het feit dat ik in de grote, open ruimte ook een houtkachel zal hebben aangezien de vriendin dit gezellig vindt en ze het ook zelden warm heeft :roll. Het probleem is echter dat er slechts 1 thermostaat voorzien is en dat deze in de leefruimte, op ongeveer 5m van de haard, hangt. Als dus de kachel brandt, valt de vloerverwarming niet enkel in de leefruimte na verloop van tijd stil, maar ook in de rest van het huis. Als het huis de warmte naderhand heeft afgegeven en de vloerverwarming moet terug opstarten, kost dit mij energie.
VRAAG 3: Hoe kan ik de combinatie vloerverwarming, houtkachel en 1 thermostaat energetisch en comfortmatig optimaliseren?
Aangezien we werken met een zelfbouwfirma gaan ze sowieso standaardafstanden voorstellen voor de vloerverwarming. Ik wil echter dat ik optimaal kan dichtsnoeren en openzetten zodat ik de temperatuur zo nauwkeurig mogelijk kan regelen.
VRAAG 4: Wat zijn, gezien de hierboven beschreven situatie, de goede afstanden om de verschillende ruimtes goed te verwarmen?
Alvast mijn appreciatie en dank voor de antwoorden. Ik ben namelijk geen kenner maar wil natuurlijk graag dat mijn woning goed in elkaar zit!!
ik ben reeds enkele maanden bezig met het energievraagstuk voor mijn woning. Hieronder even een schets van mijn woning, dit om mijn vragen goed te kunnen kaderen:
- ik heb de grondplannen van de woning bijgevoegd, zie bijlage!
- ik bouw een halfopen bebouwing die de komende 5 à 10 jaar alleenstaand zal zijn, onderverdeeld als volgt: benedenverdieping (93m2, hoogte 3,1m), eerste verdieping (63,10m2, hoogte 2,6m), zolder (46,10m2, hoogte 5,5 in de nok met dakhelling 45 graden)
- k-peil = 32, beschermd volume = 859m3, verliesoppervlak = 483,23m2, compactheid = 1,78
- isolatie: spouwmuur (kingspan 126mm, lambda 0,02) , vloer (100mm ribaplan, lambda 0,043 + 40 mm pirplaat, lambda 0,022), dak (200mm thermofit, lambda 0,035)
- ventilatie: D met warmterecuperatie
- totaal raamoppervlak: 52m2 (1,0 glas met thermisch verbeterde afstandhouders)
Ik heb nu een warmteverliesstudie gemaakt waarbij ik uitga van een gelijke warmte van 21 graden in het ganse huis (geen warmtetransmissie intern) bij een buitentemperatuur van -8 en kom op een verwarmingsvraag van 9,02 kW ( 5kW transmissie, 1,97 ventilatie en 2,04 opwarming thermische massa)
VRAAG 1: Zit dit in de lijn voor een nieuwbouwwoning gelet op mijn isolatie?
Uitgaande van deze berekening zou ik via een zelfbouwfirma overal vloerverwarming willen leggen om zo elke ruimte in mijn huis (inclusief zolder (slaapkamer), exclusief ketelplaats en koele berging) te verwarmen. De keuze hierbij maak ik uitvolgende modellen Cerapur 4 ZSB 14-4 C ( junkers, modulerend 2,9 tot 14 kW), ecotec plus (vaillant, modulerend 3,3 tot 12,9 kW) of ecotec exclusive (vaillant, modulerend 1,9 tot 19,6kW). Dit gecombineerd met een boiler van 200 liter voor SWW.
VRAAG 2: Welke keuze zouden jullie hierin maken?
Het probleem waar ik echter het meest mee worstel is het feit dat ik in de grote, open ruimte ook een houtkachel zal hebben aangezien de vriendin dit gezellig vindt en ze het ook zelden warm heeft :roll. Het probleem is echter dat er slechts 1 thermostaat voorzien is en dat deze in de leefruimte, op ongeveer 5m van de haard, hangt. Als dus de kachel brandt, valt de vloerverwarming niet enkel in de leefruimte na verloop van tijd stil, maar ook in de rest van het huis. Als het huis de warmte naderhand heeft afgegeven en de vloerverwarming moet terug opstarten, kost dit mij energie.
VRAAG 3: Hoe kan ik de combinatie vloerverwarming, houtkachel en 1 thermostaat energetisch en comfortmatig optimaliseren?
Aangezien we werken met een zelfbouwfirma gaan ze sowieso standaardafstanden voorstellen voor de vloerverwarming. Ik wil echter dat ik optimaal kan dichtsnoeren en openzetten zodat ik de temperatuur zo nauwkeurig mogelijk kan regelen.
VRAAG 4: Wat zijn, gezien de hierboven beschreven situatie, de goede afstanden om de verschillende ruimtes goed te verwarmen?
Alvast mijn appreciatie en dank voor de antwoorden. Ik ben namelijk geen kenner maar wil natuurlijk graag dat mijn woning goed in elkaar zit!!