• Pesticiden kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid en voor de natuur. Beter is om preventief te werken door geen pesticiden te gebruiken om groen en verhardingen te onderhouden. Een tuin zonder pesticiden is perfect mogelijk. Op de website Mijn gifvrije tuin vindt u tips en ideeën voor een stadstuin, een grote tuin, een moestuin of een speeltuin.
    Hou er rekening mee de héél wat pesticiden enkel nog door professionelen met Fytolicentie mogen gebruikt worden!

elektriciteitskabels komen naar boven bij spuiten PUR

Totaalrenovatie2022

Actief Lid
Lid geworden
2 dec 2020
Berichten
639
Waarderingsscore
55
Punten
28
Hallo iedereen,

we hebben gisteren 3-4 cm PUR laten spuiten.
Op sommige plaatsen zijn de buizen (16 mm flex buis) wat naar boven gekomen en liggen nu op de PUR wat natuurlijk niet de bedoeling is...
De elektricien zegt dat deze goed genoeg vastzaten (om de 50-100 cm) en hij zegt dat de PUR spuiters normaal gezien eerst rond de kabels wat PUR spuiten om deze te fixeren en vervolgens alle rest doen.
De PUR spuiter zegt dat ze niet goed genoeg gefixeerd waren op de betonplaat, maar je kan ze toch moeilijk iederen 10 cm fixeren?

Wat is de gebruikelijke gang van zaken?
 

m1chaelm

Gewaardeerd lid
Lid geworden
24 aug 2010
Berichten
2.331
Waarderingsscore
232
Punten
63
Waarom is het een probleem dat die paar preflexen er wat boven komen? Komt er vloerverwarming op? Is het op veel plaatsen? Zoniet kan je dit toch even wegsnijden en bijwerken.
 

Totaalrenovatie2022

Actief Lid
Lid geworden
2 dec 2020
Berichten
639
Waarderingsscore
55
Punten
28
Op de plaatsen waar ze zijn boven gedreven komt er gelukkig geen VVW, maar we gingen daar maar 4,5 cm chape op plaatsen dus met 2 kruisende preflexen is dat wel heel weinig chape bovenop de preflexen...

Ook op plaatsen waar VVW komt, zijn de preflexen wat zichtbaar.
De man die de VVW gaat plaatsen gaat met een netje werken op sommige plaatsen en de plaatsen waar de preflex naar boven komt zoveel mogelijk vermijden (dus niet kruisen met zijn VVW buizen), maar ideaal is het niet...

vandaar mijn vraag... is het aan de PUR spuiter om rekening te houden met het dunne laagje PUR en had hij moeten voorkomen dat de preflexen gaan drijven door op een andere manier te spuiten?
 

Totaalrenovatie2022

Actief Lid
Lid geworden
2 dec 2020
Berichten
639
Waarderingsscore
55
Punten
28
en hoe kan ik die PUR het beste wegsnijden? Gewoon met stanley mes?
 

stefan

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
10 mrt 2006
Berichten
29.529
Waarderingsscore
2.235
Punten
113
Op de plaatsen waar ze zijn boven gedreven komt er gelukkig geen VVW, maar we gingen daar maar 4,5 cm chape op plaatsen dus met 2 kruisende preflexen is dat wel heel weinig chape bovenop de preflexen...

Ook op plaatsen waar VVW komt, zijn de preflexen wat zichtbaar.
De man die de VVW gaat plaatsen gaat met een netje werken op sommige plaatsen en de plaatsen waar de preflex naar boven komt zoveel mogelijk vermijden (dus niet kruisen met zijn VVW buizen), maar ideaal is het niet...

vandaar mijn vraag... is het aan de PUR spuiter om rekening te houden met het dunne laagje PUR en had hij moeten voorkomen dat de preflexen gaan drijven door op een andere manier te spuiten?
Kruisende preflex is uitzonderlijk
ik vermoed niet zo een deftig werk van elektricien

vastleggen is één zaak, ze moeten ook strak liggen tussen de bevestigingen
 

Totaalrenovatie2022

Actief Lid
Lid geworden
2 dec 2020
Berichten
639
Waarderingsscore
55
Punten
28
Ook op plaatsen waar VVW komt, zijn de preflexen wat zichtbaar.
Niet het volledige deel gelijkvloers (of verdiep ?) wordt uitgevoerd met VVW ? Specifieke reden ?
Op het verdiep worden enkel de badkamers met VVW voorzien. Alle slpk krijgen L/L Wp. Die gingen we sowieso voorzien voor in de zomer als koeling en in de winter zullen ze dan ook af en toe moeten dienen als verwarming :)
 