Hallo,
Situatie
Huis van 1955 met ongeaarde afgekeurde elektriciteit.
Wij wensen ruimte per ruimte te verfrissen (pleisteren, verven, laminaat, ...) en vernieuwen van elektricteit volgens AREI.
Ik zal een nieuwe kast plaatsen waar alle circuits ruimte per ruimte zullen toekomen en zo worden aangesloten.
Alles wordt ingeslepen, dus ik zou de preflex VOB gebruiken om nadien weer te dichten.
Praktische vraag
De types schakelingen zijn mij wel duidelijk, daarintegen heb ik nooit zelf een nieuw circuit aangelegd.
Ik heb een schets gemaakt van hoe ik het denk het kan en wens daar een 2e mening over:
Zou niet graag hebben dat dit zou afgekeurd worden en ik het allemaal opnieuw mag doen.
Alvast bedankt voor feedback
Situatie
Huis van 1955 met ongeaarde afgekeurde elektriciteit.
Wij wensen ruimte per ruimte te verfrissen (pleisteren, verven, laminaat, ...) en vernieuwen van elektricteit volgens AREI.
Ik zal een nieuwe kast plaatsen waar alle circuits ruimte per ruimte zullen toekomen en zo worden aangesloten.
Alles wordt ingeslepen, dus ik zou de preflex VOB gebruiken om nadien weer te dichten.
Praktische vraag
De types schakelingen zijn mij wel duidelijk, daarintegen heb ik nooit zelf een nieuw circuit aangelegd.
Ik heb een schets gemaakt van hoe ik het denk het kan en wens daar een 2e mening over:
- Van de zekeringskast een 3G1,5 naar de eerste wisselschakelaar.
- Van de 1e wisselschakelaar naar de 2e wisselschakelaar met een 5G1,5.
Dit is een nieuwe kabel, dus de N en PE dienen doorgekoppeld te worden.
a. Kan ik dit in de contactdoos van de schakelaar doen met bv. een Wago klem?
b. De 5G heeft 5 kabels, 1 ervan wordt niet gebruikt in deze toepassing, gewoon kort afknippen of moet hier nog iets specifieks op cfr. AREI? - Van de 2e wisselschakelaar gaat een 3G1,5 naar het lichtpunt
c. Mag ik opnieuw de Wago klemmen gebruiken om N & PE door te koppelen in de contactdoos?
Zou niet graag hebben dat dit zou afgekeurd worden en ik het allemaal opnieuw mag doen.
Alvast bedankt voor feedback