• Pesticiden kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid en voor de natuur. Beter is om preventief te werken door geen pesticiden te gebruiken om groen en verhardingen te onderhouden. Een tuin zonder pesticiden is perfect mogelijk. Op de website Mijn gifvrije tuin vindt u tips en ideeën voor een stadstuin, een grote tuin, een moestuin of een speeltuin.
    Hou er rekening mee de héél wat pesticiden enkel nog door professionelen met Fytolicentie mogen gebruikt worden!

Draagkracht berekenen voor een houten zolder vloer

Lid geworden
16 okt 2017
Berichten
15
Waarderingsscore
0
Punten
1
Hoi, we zijn bezig met de zoldervloer opnieuw te isoleren en aan te leggen en vroegen ons het volgende af:

De Zolder oppervlakte is 800x560 en halverwege (400) komen de balken zeg maar samen

De balken zelf zijn 17cm op 6cm dik en om de 40cm geplaatst

Na de Osb platen en vloer, gaat dit genoeg zijn om hier een volwaardige badkamer (bad) en slaapkamer te zetten? Qua draaggewicht?

Groetjes
 

Bijlagen

  • vraag.jpg
    vraag.jpg
    225,5 KB · Weergaven: 37
Eens vragen aan een schrijnwerker of architect. Bad is wel een piekbelaster. Voor plat dak met overspanning van 4m werd ons al dit type balk aangeraden , dus vermoedelijk zal je best iets verzwaren.
 
Hangt er ook vanaf waar je je bad plaatst. In het midden op de muur is er geen probleem.
 

Voor jouw toepassing en maatvoering zijn balken 220x70 of 235x38 (constructiehout C18) aangewezen. Je zit dus een beetje laag met jouw balkhoogte.
 
Bedankt voor de info, ja het bad zal eerder richting raam zijn, dus niet op een stenenmuur ondergrond zeg maar

is er een andere manier dan de balken te vervangen? Dat de huidige balken blijven, maar verstevigen op de een of andere manier? het is al redelijke laag en door te verhogen zal het bukken worden : ) bedankt voor de info alvast
 
komt het op die 7cm?
 
Waar zit dat raam? Als het bad enkel maar op 2 van de balken komt te rusten, dan zal het wat weinig zijn. Als het haaks over 4 balken staat, dan is het wat anders.
 
Hey, ja het bad gaat inderdaad haaks staan, zoals je eigenlijk dus naar de foto kijkt, dus niet mee met de balken maar er dwars over

ons bed (2 volwassenen) gaat wel mee met de balken, maar dat neemt dus 160cm over wel, dus dat zou ok moeten zijn?
 
Ik zou toch geen OSB maar multiplex nemen, en misschien 22mm ipv 18mm, want er gaan toch serieuze puntbelastingen komen.
Voor bad kan je eventueel balken (baddens) dwars over de draagbalken leggen en het daarop zetten, dat verdeelt de last ook wat verder.
 
Zou het een optie zijn, dus de huidige balken te bewaren, en daarop te verhogen? we zouden de vloeren sowieso nog een 5-10cm willen verhogen?

dus dan zouden de balken ipv 170x60 dan ongeveer 220/270x60 worden? of is dit geen oplossing? Wordt dus wel een echte leefruimte qua gewicht
 
Dat zou een goede optie kunnen zijn mits correct uitgevoerd.
Nieuwe hogere balk tegen de bestaande balk. Onderling bevestigen ter hoogte van de neutrale vezel om de x cm.
 
Vuistregel is 20x hoogte van de balk is de MAXIMALE overspanning.
Balken van 17 cm hoog kunnen dus zonder problemen gebruikt worden met een maximale overspanning van 3.40.
Jij zit hier met 4 meter dan moeten de balken minstens 20 cm hoog zijn.
Bijkomend gaat je dan nog eens een bad steken voor 2 personen.
2 personen is cc 150 kg + water is 800 liter of 800 kg + bad van 100 kg en 4 pootjes ....
Je zit dus per poot op 260 kg

teken eens alles uit en laat het even nakijken
 