Bouwinfo-tip:

Wil je gratis tips en richtprijzen voor je (ver)bouwproject?

Onze BOUWGIDS helpt je met slimme keuzes, praktische tips, checklists én inzicht in prijzen en premies.

Bovendien ontvang je 5% korting op aankopen in onze webshop en maak je maandelijks kans om een brandbeveiligingspakket te winnen!

Vraag hier je BOUWGIDS aan

Dimensioneren buitenunit airco

  • Tags airco
  • Lid geworden
    16 jan 2021
    Berichten
    10
    Waarderingsscore
    1
    Punten
    3
    Hallo,

    gezien we nu de trotse bezitters van een digitale meter zijn zijn we aan het kijken om de extra kWh die we anders op het net steken nuttiger te gebruiken, en dus gaan we airco plaatsen.

    We hebben een tweetal offertes gekregen, 1 voor een Mitsubishi systeem en een andere voor een Daikin systeem, dit gaat over het Mitsubishi systeem.

    Binnenunits:

    * 1 x MSZ-EF50VGKW (5kW) voor de living (rond de 60 m²).
    * 3 x MSZ-AY25 (2.5kW) voor de slaapkamers (rond de 20 m²).

    Dit zou gepaard worden met een MXZ-4F72VF buitenunit (7.2kW). Is dit niet wat krap gedimensioneerd gezien we in totaal 12.5kW hebben aan binnenunits? Ik zie dat er ook een buitenunit is van 8kW (MXZ-4F80VF) die wel wat meer kost maar ook meer output kan leveren.

    Nog even bij vermelden, dit gaat om een EPC B woning, en in de living hebben we ook zonwering (is helaas niet voldoende om de warmte buiten te houden tijdens de langere hitte-periodes).

    We hebben ook centrale verwarming, maar de bedoeling is dat we de slaapkamers met de aircos zouden verwarmen, en niet meer op gas.

    Ik ben geen specialist hier, maar zou graag even de mening weten van mensen die er wel iets van kennen.
     
    Laatst bewerkt:
    Wanneer je alles constant op temperatuur houdt is die 7,2kW zeker voldoende volgens mij. Constant op temperatuur houden is ook het meest comfortabel bij een lucht-lucht systeem. Wanneer je bv 's avonds de drie kamers gelijktijdig snel wil opwarmen/afkoelen zal het wat krapper worden wanneer die van de living ook aan staat. Dus in de zomer niet wachten tot de kamers al te warm zijn maar wanneer er hoge temperaturen voorspeld zijn de airco al aanzetten voor de temperatuur stijgt.
     
    ik volg Tom. Vrewarmendoe je constant en dat geeft een veel lager nodig vermogen dan snel opwarmen of snel afkoelen.
    2,5kw binnenunits is ook ruim voor een slaapkamer. zou overeenkomen met 7,5kw voor de leefruimte....

    Wel zou ik de leefruimte eerder voorzien van 2 lichtere units ipv 1 zwaardere . Je kan ook werken met een extra buitenunit. Meerkost is soms beperkt.


    Mitsubishi en Daikin zijn in ieder geval al goede keuzes. Zelf ook zeer tevreden van Fujitsu/General.
    Vooral goed prijzen blijven opvragen. Verschil was bij ons toch redelijk groot tussen duurste en goedkoopste offerte voor identiek dezelfde materialen en plaatsing.
     
    Hou ook er ook rekening mee als je 1 buiten unit neemt alle binnen units samen moeten verwarmen of koelen. Je kan niet 1 binnen unit laten koelen en de rest laten verwarmen. Als je bv u kamers onder het dak zijn kan je daar sneller moet koelen en u living nog een beetje moet verwarmen.
     
    De vraag is: heb je in elke ruimte het opgegeven vermogen van de opgegeven binnenunits nodig? Kan zijn dat je in de slaapkamers met 1,7 kw ofzo voldoende hebt. In jouw situatie gaat elke binnenunit sowieso verlagen in vermogen indien allemaal in werking.

    Persoonlijk zou ik overwegen de slaapkamers op een afzonderlijke buitenunit van de woonkamer te plaatsen.
     
    Hallo,

    gezien we nu de trotse bezitters van een digitale meter zijn zijn we aan het kijken om de extra kWh die we anders op het net steken nuttiger te gebruiken, en dus gaan we airco plaatsen.

    We hebben een tweetal offertes gekregen, 1 voor een Mitsubishi systeem en een andere voor een Daikin systeem, dit gaat over het Mitsubishi systeem.

    Binnenunits:

    * 1 x MSZ-EF50VGKW (5kW) voor de living (rond de 60 m²).
    * 3 x MSZ-AY25 (2.5kW) voor de slaapkamers (rond de 20 m²).

    Dit zou gepaard worden met een MXZ-4F72VF buitenunit (7.2kW). Is dit niet wat krap gedimensioneerd gezien we in totaal 12.5kW hebben aan binnenunits? Ik zie dat er ook een buitenunit is van 8kW (MXZ-4F80VF) die wel wat meer kost maar ook meer output kan leveren.

    Nog even bij vermelden, dit gaat om een EPC B woning, en in de living hebben we ook zonwering (is helaas niet voldoende om de warmte buiten te houden tijdens de langere hitte-periodes).

    We hebben ook centrale verwarming, maar de bedoeling is dat we de slaapkamers met de aircos zouden verwarmen, en niet meer op gas.

    Ik ben geen specialist hier, maar zou graag even de mening weten van mensen die er wel iets van kennen.
    Elektrisch verwarmen als er geen injectie is in de winter?
     
    Een model hoger of zelf meer is toch beter. Als je er mee wilt gaan warmen gaat de buitenunit vaker dichtvriezen als deze te krap bemeten is. Ook is de belasting op de compressor wat lichter bij een zwaardere unit. Ik zou die 5kW zelfs op een afzonderlijke buitenunit zetten als dat kan.
     
    Elektrisch verwarmen als er geen injectie is in de winter?
    een warmtepomp is toch altijd elektrisch verwarmen?
    Het is mostly de bedoeling om ermee te koelen tijdens de zomer (verwarming is op gas atm) en het huis sort of te gebruiken als een thermische batterij. Maar ik wil in principe ook de verwarming van de kamers ook hiermee doen (want nu worden die mee verwarmd met de living, en met die aircos kan ik gewoon de radiatoren dichtdraaien daar, en gewoon de aircos gebruiken). Ik zou iets willen doen als dit : https://emhass.readthedocs.io/en/latest/thermal_model.html eigenlijk voor de koeling (tijdens de zomer).
     
    Laatst bewerkt:
    De vraag is: heb je in elke ruimte het opgegeven vermogen van de opgegeven binnenunits nodig? Kan zijn dat je in de slaapkamers met 1,7 kw ofzo voldoende hebt. In jouw situatie gaat elke binnenunit sowieso verlagen in vermogen indien allemaal in werking.

    Persoonlijk zou ik overwegen de slaapkamers op een afzonderlijke buitenunit van de woonkamer te plaatsen.
    De installateur zei ook dat die 2.5kW voor de slaapkamers vrij ruim bemeten was.

    Als je uitgaat van koelen alleen : als je het huis sort of op temperatuur houdt constant, dan ga je toch nooit maximaal vermogen trekken? Dus zelfs als alles in werking is, gaan die units toch geen 10kW vragen? Of wel?
     
    Hallo,

    gezien we nu de trotse bezitters van een digitale meter zijn zijn we aan het kijken om de extra kWh die we anders op het net steken nuttiger te gebruiken, en dus gaan we airco plaatsen.

    We hebben een tweetal offertes gekregen, 1 voor een Mitsubishi systeem en een andere voor een Daikin systeem, dit gaat over het Mitsubishi systeem.

    Binnenunits:

    * 1 x MSZ-EF50VGKW (5kW) voor de living (rond de 60 m²).
    * 3 x MSZ-AY25 (2.5kW) voor de slaapkamers (rond de 20 m²).

    Dit zou gepaard worden met een MXZ-4F72VF buitenunit (7.2kW). Is dit niet wat krap gedimensioneerd gezien we in totaal 12.5kW hebben aan binnenunits? Ik zie dat er ook een buitenunit is van 8kW (MXZ-4F80VF) die wel wat meer kost maar ook meer output kan leveren.

    Nog even bij vermelden, dit gaat om een EPC B woning, en in de living hebben we ook zonwering (is helaas niet voldoende om de warmte buiten te houden tijdens de langere hitte-periodes).

    We hebben ook centrale verwarming, maar de bedoeling is dat we de slaapkamers met de aircos zouden verwarmen, en niet meer op gas.

    Ik ben geen specialist hier, maar zou graag even de mening weten van mensen die er wel iets van kennen.
    Elektrisch verwarmen als er geen injectie is in de winter?
    Het zijn slaapkamers, dus veel verwarming heeft dat niet echt nodig. De zolder heeft al geen CV dus dat is al een oliekacheltje (gestuurd via een generic thermostat in HASS). De andere 2 slaapkamers hebben wel CV, maar dat is dan weer niet meer nodig, dus ik bespaar daar dan wel gas.
     
    Hallo,

    gezien we nu de trotse bezitters van een digitale meter zijn zijn we aan het kijken om de extra kWh die we anders op het net steken nuttiger te gebruiken, en dus gaan we airco plaatsen.

    We hebben een tweetal offertes gekregen, 1 voor een Mitsubishi systeem en een andere voor een Daikin systeem, dit gaat over het Mitsubishi systeem.

    Binnenunits:

    * 1 x MSZ-EF50VGKW (5kW) voor de living (rond de 60 m²).
    * 3 x MSZ-AY25 (2.5kW) voor de slaapkamers (rond de 20 m²).

    Dit zou gepaard worden met een MXZ-4F72VF buitenunit (7.2kW). Is dit niet wat krap gedimensioneerd gezien we in totaal 12.5kW hebben aan binnenunits? Ik zie dat er ook een buitenunit is van 8kW (MXZ-4F80VF) die wel wat meer kost maar ook meer output kan leveren.

    Nog even bij vermelden, dit gaat om een EPC B woning, en in de living hebben we ook zonwering (is helaas niet voldoende om de warmte buiten te houden tijdens de langere hitte-periodes).

    We hebben ook centrale verwarming, maar de bedoeling is dat we de slaapkamers met de aircos zouden verwarmen, en niet meer op gas.

    Ik ben geen specialist hier, maar zou graag even de mening weten van mensen die er wel iets van kennen.
    Elektrisch verwarmen als er geen injectie is in de winter?
    dus..... ? Of je nu op elec of op gas verwarmt...beiden kosten ongeveer evneveel in verbruik. Alleen ga je op een koude zonnige dag in januari wel nut hebben van je PV, en via gas niet
     
    De vraag is: heb je in elke ruimte het opgegeven vermogen van de opgegeven binnenunits nodig? Kan zijn dat je in de slaapkamers met 1,7 kw ofzo voldoende hebt. In jouw situatie gaat elke binnenunit sowieso verlagen in vermogen indien allemaal in werking.

    Persoonlijk zou ik overwegen de slaapkamers op een afzonderlijke buitenunit van de woonkamer te plaatsen.
    De installateur zei ook dat die 2.5kW voor de slaapkamers vrij ruim bemeten was.

    Als je uitgaat van koelen alleen : als je het huis sort of op temperatuur houdt constant, dan ga je toch nooit maximaal vermogen trekken? Dus zelfs als alles in werking is, gaan die units toch geen 10kW vragen? Of wel?
    Kan van hieruit moeilijk bepalen hoeveel koelvermogen jij nodig hebt hé 😅. Kan zijn dat 2,5kw je maximaal benodigd vermogen is maar dan heb je al een vrij grote slaapkamer met glas op zuiden
     
    True. Heb ondertussen zelf eens een capaciteitsberekening gedaan op basis van het volume van de kamers.

    Ik heb 3 slaapkamers, en beneden, en dit is wat ik uitkom als ik uitga van 40W/m³. Ik heb overigens offerte gevraagd bij 2 partijen en geen van de 2 heeft de moeite gedaan om een berekening te doen (de ene zei zelfs, goh ja, offerteke pakken, naamke veranderen en done). Is dat normaal?

    B (m)L (m)H (m)VOL (m³)Benodigd vermogen (kW)Unit vermogen (kW)
    SLPK 13.632.982.42610381500
    SLPK 23.634.32.43715001500
    SLPK 3 (Zolder)7.523.161.94518002000
    Beneden13655005000 ?

    Beneden is 1 grote ruimte (keuken, living en aanbouw), en daar is 5kW wat nauw bemeten denk ik, maar er bestaan geen units van 6kW voor zover ik kan zien. Zou ik dan beter om 2 units vragen, en zoals @m1chaelm voorstelt die dan op een aparte buitenunit steken ook?
     
Blijf op de hoogte. Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.
Blijf op de hoogte. Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.
Terug
Bovenaan