Hallo,
We hebben een probleempje met de differentieel. Deze sprong enkele malen met regenweer. Eerst kon hij terug worden opgezet maar de laatste keer niet meer. Groep per groep aanzetten heeft me geleerd dat het probleem op de groep van onze daikin zit.
Deze stond eerst tegen de muur van de badkamer (met de zijde waar de lucht word aangezogen een beetje beschut tegen de muur) maar omdat we deze muren wilden isoleren heeft het bedrijf deze komen ontkoppelen, bovenop het platte dak geplaatst en terug aangekoppeld (hier staat hij open en bloot).
De installatie werkte voor de verplaatsing al 2,5 jaar zonder problemen. Nu zijn techniekers gekomen en hebben alles getest, verschillende zaken ontkoppeld en de resultaten zijn de volgende:
-Bij het ontkoppelen van de binnenunits, de ventilator, de compressor blijft de differentieel springen
-Als de buitenunit ontkoppeld wordt dan, of enkel de aarding eraf genomen, dan springt de differentieel niet
(het is een 30mA)
Nu kwamen ze met allerlei theorieën over hoe de langere kabel (2m ofzo) het systeem gevoeliger gemaakt heeft en hoe ze normaal een installatie achter een 300mA zetten. Dat is wel raar dat het daarvoor jaren in weer en wind nooit een probleem was met 30mA.
Een andere theorie was dat mijn zonnepanelen met bewolkte dagen "meer op de mas zetten" ofzo (geen idee wat dat betekent, maar de dagen voor de verplaatsing was het ook al bewolkt.
En hun oplossing was dat ik mijn differentieel maar moest aanpassen. (Heel de installatie staat achter een 30mA btw)
Mijn elektricien heeft bevestigd dat hij sinds jaar en dag een differentieel van 30mA heeft geplaatst voor een daikin. Juist omdat hij het als buitenunit in de regen als natte groep beschouwd. Hij stelde voor om het bedrijf een megger test te laten uitvoeren. Ze lijken niet meteen bereid hiervoor en antwoorden louter dat ik de diff moet veranderen.
Wat zijn jullie opties in deze situatie? Ik weet niet of louter de verplaatsing naar bovenop het dak zo open en bloot een reden kan zijn dat het gevoeliger is, of dat er misschien een isolatie- of andere fout in is geslopen door de verplaatsing.
Bedankt alvast
Tom
We hebben een probleempje met de differentieel. Deze sprong enkele malen met regenweer. Eerst kon hij terug worden opgezet maar de laatste keer niet meer. Groep per groep aanzetten heeft me geleerd dat het probleem op de groep van onze daikin zit.
Deze stond eerst tegen de muur van de badkamer (met de zijde waar de lucht word aangezogen een beetje beschut tegen de muur) maar omdat we deze muren wilden isoleren heeft het bedrijf deze komen ontkoppelen, bovenop het platte dak geplaatst en terug aangekoppeld (hier staat hij open en bloot).
De installatie werkte voor de verplaatsing al 2,5 jaar zonder problemen. Nu zijn techniekers gekomen en hebben alles getest, verschillende zaken ontkoppeld en de resultaten zijn de volgende:
-Bij het ontkoppelen van de binnenunits, de ventilator, de compressor blijft de differentieel springen
-Als de buitenunit ontkoppeld wordt dan, of enkel de aarding eraf genomen, dan springt de differentieel niet
(het is een 30mA)
Nu kwamen ze met allerlei theorieën over hoe de langere kabel (2m ofzo) het systeem gevoeliger gemaakt heeft en hoe ze normaal een installatie achter een 300mA zetten. Dat is wel raar dat het daarvoor jaren in weer en wind nooit een probleem was met 30mA.
Een andere theorie was dat mijn zonnepanelen met bewolkte dagen "meer op de mas zetten" ofzo (geen idee wat dat betekent, maar de dagen voor de verplaatsing was het ook al bewolkt.
En hun oplossing was dat ik mijn differentieel maar moest aanpassen. (Heel de installatie staat achter een 30mA btw)
Mijn elektricien heeft bevestigd dat hij sinds jaar en dag een differentieel van 30mA heeft geplaatst voor een daikin. Juist omdat hij het als buitenunit in de regen als natte groep beschouwd. Hij stelde voor om het bedrijf een megger test te laten uitvoeren. Ze lijken niet meteen bereid hiervoor en antwoorden louter dat ik de diff moet veranderen.
Wat zijn jullie opties in deze situatie? Ik weet niet of louter de verplaatsing naar bovenop het dak zo open en bloot een reden kan zijn dat het gevoeliger is, of dat er misschien een isolatie- of andere fout in is geslopen door de verplaatsing.
Bedankt alvast
Tom