Wij maken nu onze eerste zomer en hittegolf mee in onze nieuwe woning met zeer veel grote hoge glaspartijen op het zuiden gericht (18m glas 3m hoog beneden en 14m glas 2,5m hoog boven).
We hadden enorm veel schrik voor de opwarming in de woning tijdens de zomermaanden en zeker tijdens hittegolven.
In de wintermaanden was het heerlijk, wanneer er een beetje zon was warmde de woning op, wat natuurlijk voor nog meer angst zorgde voor de zomer die er aankwamen.

Er geen geen oversteken voorzien aan de ramen op het zuiden, geen externe zaken die voor verkoeling zorgen zoals grote bomen die schaduw geven.

De beglazing is 3V NIET zonnen werend glas met beneden overal screens (aan de buitenkant) en de boven overal (zwarte) rolluiken.

We hebben gekozen voor een L/W WP met actieve koeling voor de woning extra te koelen en voor deze reden ook vloerverwarming op de bovenverdieping geplaatst.
Op voorhand zeer veel over gelezen en aan het opzoeken geweest wat de mogelijkheden van koeling via die buizen van de vloerverwarming zijn en dit was toch eerder beperkt.

Nu de eerste zomer en hittegolf is in onze nieuwe woning ervaren we het dus zelf en deel ik deze graag voor de mensen die plannen maken voor te bouwen / verbouwen.

Mijn persoonlijke ervaring tot nu toe hierin is zeer positief, wij houden de woning perfect op 21 a 22°C door de vloerkoeling te laten werken tussen 9h en 19h wanneer de zonnepanelen goed aan het opbrengen zijn. De screens houden we toe wanneer we er niet zijn.
Wanneer we thuis zijn staat er een schuifraam open dus de screen hiervan ook.
De WP is zeker niet de hele tijd overuren aan het draaien.

Conclusie is dus dat het schrik voor niets was maar we wel zeer blij zijn met de combinatie screens, en (actieve) koeling in de vloer, dit zorgt voor een aangenaam binnenklimaat.

Persoonlijk vind ik airco's nooit mooi in een woning maar wanneer het binnen klimaat niet aangenaam is was dit iets wat we hadden overwogen.
Zijn dan ook zeer blij dat we dit niet nodig hebben.
 
Wij maken nu onze eerste zomer en hittegolf mee in onze nieuwe woning met zeer veel grote hoge glaspartijen op het zuiden gericht (18m glas 3m hoog beneden en 14m glas 2,5m hoog boven).
We hadden enorm veel schrik voor de opwarming in de woning tijdens de zomermaanden en zeker tijdens hittegolven.
In de wintermaanden was het heerlijk, wanneer er een beetje zon was warmde de woning op, wat natuurlijk voor nog meer angst zorgde voor de zomer die er aankwamen.

Er geen geen oversteken voorzien aan de ramen op het zuiden, geen externe zaken die voor verkoeling zorgen zoals grote bomen die schaduw geven.

De beglazing is 3V NIET zonnen werend glas met beneden overal screens (aan de buitenkant) en de boven overal (zwarte) rolluiken.

We hebben gekozen voor een L/W WP met actieve koeling voor de woning extra te koelen en voor deze reden ook vloerverwarming op de bovenverdieping geplaatst.
Op voorhand zeer veel over gelezen en aan het opzoeken geweest wat de mogelijkheden van koeling via die buizen van de vloerverwarming zijn en dit was toch eerder beperkt.

Nu de eerste zomer en hittegolf is in onze nieuwe woning ervaren we het dus zelf en deel ik deze graag voor de mensen die plannen maken voor te bouwen / verbouwen.

Mijn persoonlijke ervaring tot nu toe hierin is zeer positief, wij houden de woning perfect op 21 a 22°C door de vloerkoeling te laten werken tussen 9h en 19h wanneer de zonnepanelen goed aan het opbrengen zijn. De screens houden we toe wanneer we er niet zijn.
Wanneer we thuis zijn staat er een schuifraam open dus de screen hiervan ook.
De WP is zeker niet de hele tijd overuren aan het draaien.

Conclusie is dus dat het schrik voor niets was maar we wel zeer blij zijn met de combinatie screens, en (actieve) koeling in de vloer, dit zorgt voor een aangenaam binnenklimaat.

Persoonlijk vind ik airco's nooit mooi in een woning maar wanneer het binnen klimaat niet aangenaam is was dit iets wat we hadden overwogen.
Zijn dan ook zeer blij dat we dit niet nodig hebben.

Tof dat je die ervaring deelt. Hier bezig met een energetische renovatie, mijn wp en vloerverwarming is ook voorzien op koeling. Momenteel met rolluiken op de zonnekant loopt het traag op naar 25-26c, bovenverdieping nog in ruwbouw en dus ook geen dakisolatie. Ik wacht hoopvol tot men de warmtepomp in dienst komt stellen, ik hoop ook een paar graden verlaging te bekomen. :-).

Ik injecteer dagelijks 50-70kw, dus elektriciteit voldoende om de wp te voeden in de zomer
 
Wij maken nu onze eerste zomer en hittegolf mee in onze nieuwe woning met zeer veel grote hoge glaspartijen op het zuiden gericht (18m glas 3m hoog beneden en 14m glas 2,5m hoog boven).
We hadden enorm veel schrik voor de opwarming in de woning tijdens de zomermaanden en zeker tijdens hittegolven.
In de wintermaanden was het heerlijk, wanneer er een beetje zon was warmde de woning op, wat natuurlijk voor nog meer angst zorgde voor de zomer die er aankwamen.

Er geen geen oversteken voorzien aan de ramen op het zuiden, geen externe zaken die voor verkoeling zorgen zoals grote bomen die schaduw geven.

De beglazing is 3V NIET zonnen werend glas met beneden overal screens (aan de buitenkant) en de boven overal (zwarte) rolluiken.

We hebben gekozen voor een L/W WP met actieve koeling voor de woning extra te koelen en voor deze reden ook vloerverwarming op de bovenverdieping geplaatst.
Op voorhand zeer veel over gelezen en aan het opzoeken geweest wat de mogelijkheden van koeling via die buizen van de vloerverwarming zijn en dit was toch eerder beperkt.

Nu de eerste zomer en hittegolf is in onze nieuwe woning ervaren we het dus zelf en deel ik deze graag voor de mensen die plannen maken voor te bouwen / verbouwen.

Mijn persoonlijke ervaring tot nu toe hierin is zeer positief, wij houden de woning perfect op 21 a 22°C door de vloerkoeling te laten werken tussen 9h en 19h wanneer de zonnepanelen goed aan het opbrengen zijn. De screens houden we toe wanneer we er niet zijn.
Wanneer we thuis zijn staat er een schuifraam open dus de screen hiervan ook.
De WP is zeker niet de hele tijd overuren aan het draaien.

Conclusie is dus dat het schrik voor niets was maar we wel zeer blij zijn met de combinatie screens, en (actieve) koeling in de vloer, dit zorgt voor een aangenaam binnenklimaat.

Persoonlijk vind ik airco's nooit mooi in een woning maar wanneer het binnen klimaat niet aangenaam is was dit iets wat we hadden overwogen.
Zijn dan ook zeer blij dat we dit niet nodig hebben.
Super om dit te delen.
En belangrijkste punt is natuurlijk de tijdspanne dat de koeling aan staat.
Hier maken velen de fout om snel te willen koelen als het reeds te warm is. Dat gaat niet op die manier.

Raam openzetten met zulke hitte is natuurlijk af te raden.
 
Zalig, ik wou net een topic openen om ervaringen van mensen te horen met actieve vloerkoeling voor onze plannen voor een IER renovatie. Fijn om je ervaring te lezen en nog beter dat ze positief zijn :)
 
Wij maken nu onze eerste zomer en hittegolf mee in onze nieuwe woning met zeer veel grote hoge glaspartijen op het zuiden gericht (18m glas 3m hoog beneden en 14m glas 2,5m hoog boven).
We hadden enorm veel schrik voor de opwarming in de woning tijdens de zomermaanden en zeker tijdens hittegolven.
In de wintermaanden was het heerlijk, wanneer er een beetje zon was warmde de woning op, wat natuurlijk voor nog meer angst zorgde voor de zomer die er aankwamen.

Er geen geen oversteken voorzien aan de ramen op het zuiden, geen externe zaken die voor verkoeling zorgen zoals grote bomen die schaduw geven.

De beglazing is 3V NIET zonnen werend glas met beneden overal screens (aan de buitenkant) en de boven overal (zwarte) rolluiken.

We hebben gekozen voor een L/W WP met actieve koeling voor de woning extra te koelen en voor deze reden ook vloerverwarming op de bovenverdieping geplaatst.
Op voorhand zeer veel over gelezen en aan het opzoeken geweest wat de mogelijkheden van koeling via die buizen van de vloerverwarming zijn en dit was toch eerder beperkt.

Nu de eerste zomer en hittegolf is in onze nieuwe woning ervaren we het dus zelf en deel ik deze graag voor de mensen die plannen maken voor te bouwen / verbouwen.

Mijn persoonlijke ervaring tot nu toe hierin is zeer positief, wij houden de woning perfect op 21 a 22°C door de vloerkoeling te laten werken tussen 9h en 19h wanneer de zonnepanelen goed aan het opbrengen zijn. De screens houden we toe wanneer we er niet zijn.
Wanneer we thuis zijn staat er een schuifraam open dus de screen hiervan ook.
De WP is zeker niet de hele tijd overuren aan het draaien.

Conclusie is dus dat het schrik voor niets was maar we wel zeer blij zijn met de combinatie screens, en (actieve) koeling in de vloer, dit zorgt voor een aangenaam binnenklimaat.

Persoonlijk vind ik airco's nooit mooi in een woning maar wanneer het binnen klimaat niet aangenaam is was dit iets wat we hadden overwogen.
Zijn dan ook zeer blij dat we dit niet nodig hebben.
Super om dit te delen.
En belangrijkste punt is natuurlijk de tijdspanne dat de koeling aan staat.
Hier maken velen de fout om snel te willen koelen als het reeds te warm is. Dat gaat niet op die manier.

Raam openzetten met zulke hitte is natuurlijk af te raden.

Men zegt dat koelen met een warmtepomp of airco ecologisch onverantwoord is. Maar voor mijn situatie lijkt het een ideale oplossing. De zonnepanelen leveren ruim voldoende energie van 8 tot 21u om het toestel te laten werken, met ruim overschot. En buiten die uren kan de natuur het overnemen, het is zelden warmer dan 23c snachts. Dan dus de ramen open of (als ik ooit zo ver klaar ben) de ventilatie in bypass.

Intussen overbelasten we het net niet met onze zonnepanelen.
En hopelijk in de winter nog wat compensatie in het verbruik voor de verwarming met die warmtepomp.
 
Dan dus de ramen open of (als ik ooit zo ver klaar ben) de ventilatie in bypass.
Van de ventilatie in bypass moet je geen wonderen verwachten. Ik heb dat in het begin wat bijgehouden maar meer als een halve graad heb ik het nooit weten afkoelen. Beter is om, indien mogelijk, een paar ramen open te laten, dat heeft een veel groter effect.
 
Men zegt dat koelen met een warmtepomp of airco ecologisch onverantwoord is. Maar voor mijn situatie lijkt het een ideale oplossing.
Beide zinnen zijn uiteraard waar.
Koelen is sowieso slecht voor economie en ecologie.
Verwarmen in de winter trouwens ook.

Dat jij koelen aangenaam vindt begrijp ik, wij zijn ook zeer tevreden van onze screens en passieve vloerkoeling door geothermische warmtepomp.


Maar inderdaad zoals @Mario_ zegt: koeling staat best al enkele weken aan.
Aangezien je de vloer niet kouder dan 18° wilt maken, ga je een huis die tot 28-30° opgewarmd is, niet snel terug op 23° krijgen.
 
Mooi

DE vraag is natuurlijk ook welk aandeel zonnewering en rolluiken hebben is dit verhaal tov vloerkoeling

ik denk dat zonder zonnewering deze lage temperatuur moeilijk of niet haalbaar zou zijn


voor wie meer kan, wil investeren, een bodem-WP met verticale boringen zou dat ook kunnen bereiken met lager verbruik, enkel pomp moet draaien, niet de compressor
 
Nieuwbouw uit 2011-2014 hier: momenteel 23°C
Geen zonnewering enkel binnengordijnen die sluiten bij hittegolf.
Wel actieve koeling dmv lucht/water wartempomp.
 
Bedenk wel dat het momenteel kurkdroog is, het dauwpunt ligt maar rond de 10 °C. Ik ben benieuwd of het goed blijft werken als het dauwpunt bv op 20°C ligt.
 
Bedenk wel dat het momenteel kurkdroog is, het dauwpunt ligt maar rond de 10 °C. Ik ben benieuwd of het goed blijft werken als het dauwpunt bv op 20°C ligt.
Misschien een domme vraag en leer ik nu bij, maar wat heeft dauwpunt/luchtvochtigheid te maken met efficiëntie vloerkoeling?
 
Men zegt dat koelen met een warmtepomp of airco ecologisch onverantwoord is. Maar voor mijn situatie lijkt het een ideale oplossing.
Beide zinnen zijn uiteraard waar.
Koelen is sowieso slecht voor economie en ecologie.
Verwarmen in de winter trouwens ook.

Dat jij koelen aangenaam vindt begrijp ik, wij zijn ook zeer tevreden van onze screens en passieve vloerkoeling door geothermische warmtepomp.


Maar inderdaad zoals @Mario_ zegt: koeling staat best al enkele weken aan.
Aangezien je de vloer niet kouder dan 18° wilt maken, ga je een huis die tot 28-30° opgewarmd is, niet snel terug op 23° krijgen.
Wij gaan ook kijken om passieve vloerkoeling door geothermische warmtepomp te voorzien met wellicht ook screens.

Ik weet dat vloerverwarming een traag systeem is maar dien je de koeling zelf aan te zetten en dit al weken op voorhand?
Ik dacht dat de warmtepomp met temperatuurvoeler buiten dit zelf allemaal regelt?
 
Bedenk wel dat het momenteel kurkdroog is, het dauwpunt ligt maar rond de 10 °C. Ik ben benieuwd of het goed blijft werken als het dauwpunt bv op 20°C ligt.
Misschien een domme vraag en leer ik nu bij, maar wat heeft dauwpunt/luchtvochtigheid te maken met efficiëntie vloerkoeling?
Ik vrees er voor dat vloerkoeling onvoldoende kan ontvochtigen. De vloer is misschien 18-19 °C of iets dergelijks, dus er zal wat condens op komen maar de vraag is of dat voldoende gaat zijn om de luchtvochtigheid op een aangenaam niveau te brengen. Er is ook geen afvoer van condenswater, dus het vocht blijft beschikbaar in de woning om het onaangenaam vochtig te maken. De luchtvochtigheid heeft immers een grote invloed op het comfort: bij hoge luchtvochtigheid voelt het benauwd aan, zelfs bij relatief lage temperaturen. Misschien is de vrees onterecht bij vloerkoeling. In elk geval heb ik het aan den lijve kunnen ondervinden met koeling met radiatoren, waarbij het niet echt aangenaam was in huis hoewel de temperatuur in absolute waarde beperkt bleef.
 
Een dauwpunt van 20°C is toch een ongewone situatie die normaalgezien niet lang duurt. Vloerkoeling is normaalgezien voorzien van dauwpuntbewaking, dus ze zou nooit tot condens op de vloer mogen leiden.

Huidige temperaturen hier:
- binnen 23°C
- buiten 29°C
- aanvoertemperatuur vloerkoeling 17,8°C
- brontemperatuur bodemwarmtepomp 13,3°C
- elektrisch verbruik koeling (150W - bronpomp en circulatiepomp elk 75W)
- passief koeling draait nu 24u/dag

Het dauwpunt is momenteel 10°C, met de actieve koeling ingeschakeld zou het hier dus best frisjes kunnen worden :)
 
Men zegt dat koelen met een warmtepomp of airco ecologisch onverantwoord is. Maar voor mijn situatie lijkt het een ideale oplossing.
Beide zinnen zijn uiteraard waar.
Koelen is sowieso slecht voor economie en ecologie.
Verwarmen in de winter trouwens ook.

Dat jij koelen aangenaam vindt begrijp ik, wij zijn ook zeer tevreden van onze screens en passieve vloerkoeling door geothermische warmtepomp.


Maar inderdaad zoals @Mario_ zegt: koeling staat best al enkele weken aan.
Aangezien je de vloer niet kouder dan 18° wilt maken, ga je een huis die tot 28-30° opgewarmd is, niet snel terug op 23° krijgen.
Wij gaan ook kijken om passieve vloerkoeling door geothermische warmtepomp te voorzien met wellicht ook screens.

Ik weet dat vloerverwarming een traag systeem is maar dien je de koeling zelf aan te zetten en dit al weken op voorhand?
Ik dacht dat de warmtepomp met temperatuurvoeler buiten dit zelf allemaal regelt?
Weken niet
maar eerst screen dicht, VOOR de zon op de ramen komt
en toch paar uur op voorhand aanzetten
een paar uur geothermie kost amper iets, compressor moet niet draaien
 
Ik weet dat vloerverwarming een traag systeem is maar dien je de koeling zelf aan te zetten en dit al weken op voorhand?
Ik niet, het hangt er maar vanaf hoe je jouw warmtepomp ingesteld hebt.
Ik schakel ook nooit mijn verwarming uit.
Op basis van 24u gemiddelde beslist warmtepomp of hij gaat verwarmen, koelen of niets doen.

Collega heeft quasi dezelfde warmtepomp en voelt er zich beter bij om zelf ergens in maart de verwarmingsfunctie te blokkeren en ergens in juni de koelfunctie te deblokkeren.

Ecologisch en economisch is mijn collega natuurlijk slimmer, maar ik ben luier.

Ter info: ook passieve koeling met geothermische pomp verbruikt wel degelijk behoorlijk wat elektriciteit. circulatiepompen blijven draaien, 24/7. Ik dacht zo'n 120W, dat is 3kWh per dag, zolang de 24h gemiddelde buitentemperatuur niet onder de 25° zakt en binnentemperatuur meer dan 21° is.
Uiteraard veel minder dan een airco, of actief koelende L/W warmtepomp, maar toch al geen peanuts.
 
Toch even aanvullen met het verbruik van een airco: deze heeft gisteren zo'n 18u gewerkt en daarbij 5.0kWh verbruikt (hoogste verbruik was 380W, laagste 230W).
De unit kan 6kW koeling leveren. Zonder gebruik kwam de benedenverdieping op 25.5 graden als hij aanligt op 23.0 graden.
Vochtgehalte wordt aangepast, dit scheelt wel in gevoelstemperatuur.

Moeilijk om het te vergelijken, het is een andere woning (met rolluiken die op verschillende niveau open/dicht staan zodat de planten nog wat licht krijgen). Maar qua verbruik valt dit beter mee dan verwacht.
 
Aangezien er toch wel wat zaken over verbruik naar boven komen even de verbruiksgegevens erbij genomen.
Momenteel zit ik op een verbruik tussen de 5 a 7kW per dag voor de koeling (woning meer dan 300m² vloeroppervlakte met VV).
Persoonlijk maakt dit voor mij niets uit, de werktijden zijn van 9h tot 19h dan maak ik met 17100Wp zonnepanelen (10kW omvormer) op het dag voldoende stroom aan deze 5 a 7kW erbij te nemen steek dan nog meer dan 70kW terug op het net.

Ik had schrik dat de woning "snel" zou opwarmen wanneer de koeling om 19h stopt en er een avond / nacht over gaat maar is helemaal niet het geval.
Een groot volume (vloer, muren, ...) is koel genoeg voor nog even koelte af te geven en dat in combinatie met nachten die geen 30°C zijn is dit geen probleem.
We zetten s'nachts geen ramen open en spelen ook niet met de ventilatie, dit maakt elke meer lawaai en is zeeeeer beperkt.

We hebben overwogen W/W WP te nemen maar de meerprijs er uit halen was in ons geval zeer moeilijk, meer geld gestoken in isolatie en (veel) zonnepanelen.
De zonnepanelen waren voor mij multifunctioneler, veel stroom maken voor meerverbruik van WP om te vervangen (verschil W/W en L/W), elektrische auto laden, boiler laden, ...
Op dit moment hebben we al 2,5 x de energie geïnjecteerd dan dat we gemaakt hebben.
 
Wil ook even inpikken en meningen of ervaringen horen.

We hebben op bijna alle zuid en westvensters screens, en de temperatuur loopt op tot 26,5-27 graden. 2 vensters op benedenverdieping zijn west georiënteerd en zonder screen.
Daarnaast hebben we op de gelijksvloer vloerverwarming en boven radiatoren.

We zijn nu ook aan het overwegen om een warmtepomp te plaatsen maar twijfelen om enkel boven een airco te voorzien (maw L/L WP) of enkel beneden te koelen (met L/W WP). Kunnen radiatoren ook actieve koeling voorzien?
 
De 2 dingen die hier bij mij het best helpen om te warmte buiten te houden:
-> elektrische Veluxen in de hal boven: die gaan iedere avond nu rond 10u open en 's morgens rond 8u weer dicht. Het helpt zeker bij de koeling, maar het huis is 's morgens ook zeer goed verlucht zo. Wel geen optie langs een drukke weg.
-> Raffstores (https://www.warema.com/nl-be/jaloezieen/voorbouw-buitenjaloezieen/): deze zonnewering houdt de warmte beter buiten dan doeken. Zeer tevreden van.
 
Blijf op de hoogte. Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.
Terug
Bovenaan