Cv pomp maakt lawaai

bertarna

Actief Lid
Lid geworden
2 apr 2015
Berichten
457
Waarderingsscore
70
Punten
28
Ik heb overlaatst alle stalen leidingen van de cv vervangen voor geïsoleerde alupex, ook een radiator bijgeplaatst met het idee van op lagere temp te kunnen vervangen.
Nu eindelijk alles lekvrij is wou ik alles eens testen.
Overal water op gestoken en ontlucht, druk in de ketel is 1,5 bar.
Bij het aanzetten van de ketel schiet de temperatuur meteen naar 70 graden (ketel heeft met moeite 2minuten gebrand) en maakt de pomp veel lawaai, klinkt alsof ie droog loopt, collectoren en radiatoren blijven koud. De eerste 10cm van de buis vertrekkende naar de collector komt wel warm maar zeker geen 70 graden.

Wat kan het probleem zijn ?
 

bertarna

Actief Lid
Lid geworden
2 apr 2015
Berichten
457
Waarderingsscore
70
Punten
28
Normaal gaat dat automatisch, nu na een paar keer starten worden de radiatoren op 1na toch warm en het geluid is gestopt.
De laatste radiator zal dan waarschijnlijk toch nog lucht hebben al komt er wel meteen water uit de ontluchter, maar radiator blijft koud
 

stefan

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
10 mrt 2006
Berichten
26.594
Waarderingsscore
682
Punten
113
Bijna alle ketels stijgen vlug in temp bij start
hoeveel radiatoren staan open?
 

bertarna

Actief Lid
Lid geworden
2 apr 2015
Berichten
457
Waarderingsscore
70
Punten
28
Bijna alle ketels stijgen vlug in temp bij start
hoeveel radiatoren staan open?
Er staan er 7 open
maar nu was het weer normaal, rond de 45 graden. Enkel 1 radiator die koud blijft
 

janus wago

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
5 dec 2009
Berichten
13.042
Waarderingsscore
463
Punten
83
Staat de voetklep wel open van die radiator?
 

janus wago

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
5 dec 2009
Berichten
13.042
Waarderingsscore
463
Punten
83
Kraan defect?
Leiding geknikt?
leiding verstopt?
Veel meer kan het niet zijn
 

MarcMarc

Gewaardeerd lid
Lid geworden
20 okt 2012
Berichten
1.194
Waarderingsscore
189
Punten
63
Als je de lucht uit de koude radiator wilt halen moet je alle andere radiatoren dichtzetten zodat je zeker weet dat al het pompdebiet naar de niet ontluchte radiator gaat.
 

bertarna

Actief Lid
Lid geworden
2 apr 2015
Berichten
457
Waarderingsscore
70
Punten
28
Als je de lucht uit de koude radiator wilt halen moet je alle andere radiatoren dichtzetten zodat je zeker weet dat al het pompdebiet naar de niet ontluchte radiator gaat.
Zal ik eens proberen straks.
Kraan defect zou niet mogen, zowel voetventiel als radiatorkraan zijn nieuw, leiding geknikt ook niet aangezien deze allemaal in het zicht lopen.
 

stefan

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
10 mrt 2006
Berichten
26.594
Waarderingsscore
682
Punten
113
Ja die staat open
Niet alleen openzetten, maar hydraulisch ingeregeld
als deze heel ver staat, of heel hoog gaat dit niet werken
warm water neemt weg van minste weerstand
 
Bovenaan