Hallo iedereen,

zonet mijn eendraadschema opgemaakt (zie bijlage)
Zou iemand van jullie dit kunnen nazien aub? Zou alvast zeer geaprecieerd worden :)

Wat belangrijke info / vraagjes:
1/ Stroom die toekomt = 3x230V - 50A
2/ Kring D: punt 5 loopt is de voeding voor de stopcontacten in het keukeneiland. Is dit voldoende hoe het vermeld staat?
3/ Kring J, AE, AK & AM zijn automaten die zijn aangesloten op de rail, maar er vertrekt voorlopig niets uit. We hebben de automaten dus gewoon al voorzien. Mag dit?
4/ Kring K: punt 1 stelt 2 drukknoppen voor waarmee we het licht kunnen dimmen via een modulaire dimmer van niko (330-00700). Is dit correct voorgesteld?
5/ Kring L: punt 1 stelt een circuit voor waarbij het licht op 5 plaatsen kunnen aansteken. We doen dit mbv een ES12-200-UC impulsschakelaar. Correct?
6/ Kring L: tussen de verschillende punten door werken we met een aftakdoos. Moet dit vermeld morden op het schema?
7/ Kring AH: op punt 3 lopen we van de schakelaar naar een aftakdoos. Het is de bedoeling om later vanuit de aftakdoos naar lichtjes in de tuin te gaan. Is dit correct voorgesteld aangezien we momenteel geen kabel hebben van de aftakdoos naar de tuin? Het schakelen van punt 3 doet voorlopig dus niets.
8/ Kring AL: punt 4 is een lichtpunt waar altijd stroom op zit. We hebben een spiegel besteld met geintegreerde verlichting die zal aangaan met een bewegingssensor. Correct voorgesteld? Of laat ik het lichtpunt weg en vermeld ik gewoon "voeding spiegelkast".

alvast bedankt
 

Bijlagen

Beste,

Differentieel 30mA moet 63A zijn. Benaming van 3x2,5 moet 3g2,5 zijn en bij 1,5 ook.

Punt 2 mag je gewoon de stopcontacten tekenen.
Punt 3 dat mag.
Punt 4 is ok.
Punt 5 is ook ok.
Punt 6 aftakdozen moet je ook optekenen.
Punt 7 is ok.
Punt 8 is ok behalve automaat moet 16A zijn.
Automaat AF en E moet ook 16A zijn is gemengde kring.
 
Beste,

Differentieel 30mA moet 63A zijn. Benaming van 3x2,5 moet 3g2,5 zijn en bij 1,5 ook.

Punt 2 mag je gewoon de stopcontacten tekenen.
Punt 3 dat mag.
Punt 4 is ok.
Punt 5 is ook ok.
Punt 6 aftakdozen moet je ook optekenen.
Punt 7 is ok.
Punt 8 is ok behalve automaat moet 16A zijn.
Automaat AF en E moet ook 16A zijn is gemengde kring.
Thanks voor de snelle feedback.

Moet de diff van 30mA 63 zijn? In de elektrozaak stelden ze zelf ene van 40A voor...

zelfde voor de gemengde kringen, daar stelden ze eveneens een automaat van 20A voor...
 
Beste,
Ik ken hier niet zoveel van maar Punt G staan 5stopcontacten op van elektrische toestellen,
Ik ben ook aan het verbouwen en mij hebben ze gezegd dat ALLES een apparte zekering (appart stopcontact) nodig heeft in de keuken. Fornuis, micro,oven,diepvries,frigo,vaatwas,dampkap.En zelfs wasmachine en droogkast.
 
Beste,

Differentieel 30mA moet 63A zijn. Benaming van 3x2,5 moet 3g2,5 zijn en bij 1,5 ook.

Punt 2 mag je gewoon de stopcontacten tekenen.
Punt 3 dat mag.
Punt 4 is ok.
Punt 5 is ook ok.
Punt 6 aftakdozen moet je ook optekenen.
Punt 7 is ok.
Punt 8 is ok behalve automaat moet 16A zijn.
Automaat AF en E moet ook 16A zijn is gemengde kring.
Thanks voor de snelle feedback.

Moet de diff van 30mA 63 zijn? In de elektrozaak stelden ze zelf ene van 40A voor...

zelfde voor de gemengde kringen, daar stelden ze eveneens een automaat van 20A voor...
De diff 30mA moet 63A zijn omdat u aansluiting 50A is en er dus meer dan 40A door gaat. Een diff beveiligd niet tegen overstroom maar tegen verlies. Denk dat u elektrozaak er niet veel van kent want een gemengde kring moet altijd al op 16A afgezekerd zijn.
 
en toestellen boven de 2600W moeten op een aparte zekering.
net als u
wasmachine
droogkast
cv ketel
......
 
Beste,

Differentieel 30mA moet 63A zijn. Benaming van 3x2,5 moet 3g2,5 zijn en bij 1,5 ook.

Punt 2 mag je gewoon de stopcontacten tekenen.
Punt 3 dat mag.
Punt 4 is ok.
Punt 5 is ook ok.
Punt 6 aftakdozen moet je ook optekenen.
Punt 7 is ok.
Punt 8 is ok behalve automaat moet 16A zijn.
Automaat AF en E moet ook 16A zijn is gemengde kring.
Thanks voor de snelle feedback.

Moet de diff van 30mA 63 zijn? In de elektrozaak stelden ze zelf ene van 40A voor...

zelfde voor de gemengde kringen, daar stelden ze eveneens een automaat van 20A voor...
De diff 30mA moet 63A zijn omdat u aansluiting 50A is en er dus meer dan 40A door gaat. Een diff beveiligd niet tegen overstroom maar tegen verlies. Denk dat u elektrozaak er niet veel van kent want een gemengde kring moet altijd al op 16A afgezekerd zijn.
daar zijn toch de meningen verdeeld bij sommige keurders.
je mag het afzekeren op 20A, alles in 2.5mm² onder voorwaarde dat u verlichting niet meer dan 16A trekt!
 
Beste,

Differentieel 30mA moet 63A zijn. Benaming van 3x2,5 moet 3g2,5 zijn en bij 1,5 ook.

Punt 2 mag je gewoon de stopcontacten tekenen.
Punt 3 dat mag.
Punt 4 is ok.
Punt 5 is ook ok.
Punt 6 aftakdozen moet je ook optekenen.
Punt 7 is ok.
Punt 8 is ok behalve automaat moet 16A zijn.
Automaat AF en E moet ook 16A zijn is gemengde kring.
Thanks voor de snelle feedback.

Moet de diff van 30mA 63 zijn? In de elektrozaak stelden ze zelf ene van 40A voor...

zelfde voor de gemengde kringen, daar stelden ze eveneens een automaat van 20A voor...
De diff 30mA moet 63A zijn omdat u aansluiting 50A is en er dus meer dan 40A door gaat. Een diff beveiligd niet tegen overstroom maar tegen verlies. Denk dat u elektrozaak er niet veel van kent want een gemengde kring moet altijd al op 16A afgezekerd zijn.
daar zijn toch de meningen verdeeld bij sommige keurders.
je mag het afzekeren op 20A, alles in 2.5mm² onder voorwaarde dat u verlichting niet meer dan 16A trekt!
Als je dan een keurder heb die moeilijk doet en alles volgens het boekje doet dan is u installatie wel afgekeurd. En dat vind ik dan wel weggegooid geld als je het van de eerste keer goed kunt laten keuren volgens het boekje en goed vakmanschap.
 
In het oude arei mocht je bij enkelpolig onderbreken niet boven 16A automaat. Maar weet niet hoe dat nu in nieuwe arei zit.
Veel keurders zijn echt wel pragmatische mensen die kijken naar de praktische veiligheid eerder dan alle individuele regeltjes, met het besef dat verlichting tegenwoordig led is heeft de automaat 16 of 20 ook niet veel belang meer. Als het nu 4 of 6A was, dan zou je nog kunnen discussiëren... over de opstartstromen.
 
zo een overvloed aan automaten, kan met de helft minder
 
inderdaad veel automaten, maar zo vinden we het alvast overzichtelijk :)

Ondertussen de diff vervangen naar ene van 63A en de drie gemengde kringen op een automaat van 16A geplaatst.

Nog volgende vraagjes:
1/ de laatste automaat voor de bel en de transfo welke zich in de kast bevindt: momenteel aangeduid als 3G1,5, maar eigenlijk zijn dit twee draden die van automaat naar transfo lopen. Hoe geef je dit correct weer op het schema?

2/ de allereerste automaat voor voeding fornuis: zet ik daar XVB 5G4 of XVB 5x4?
 
Beste,

alle kabels die achter de automaat vertrekken een G plaatsen ipv x omdat daar een aardingdraad bij zit enkel de kabel voor en achter de teller is een x omdat daar verboden is dat daar een aardingsdraad bij zit.
 
Beste,

alle kabels die achter de automaat vertrekken een G plaatsen ipv x omdat daar een aardingdraad bij zit enkel de kabel voor en achter de teller is een x omdat daar verboden is dat daar een aardingsdraad bij zit.
Naar transfo op DIN-rail loopt toch ook geen G
 
Beste,

alle kabels die achter de automaat vertrekken een G plaatsen ipv x omdat daar een aardingdraad bij zit enkel de kabel voor en achter de teller is een x omdat daar verboden is dat daar een aardingsdraad bij zit.
Naar transfo op DIN-rail loopt toch ook geen G
hoe duid je dit dan aan?

verder nog een vraag over het situatieschema:
bvb voeding voor de stopcontacten in het keukeneiland. Op het eendraadscheme gemeld als 'voeding eiland' met een 'zwarte streep'.
Teken je dan gewoon een zwarte streep in het midden van je keuken op de plaats waar deze uit de grond komt? Of ..?
 