stimpie79
Zeer Actief lid
- Lid geworden
- 30 jun 2006
- Berichten
- 757
- Waarderingsscore
- 149
- Punten
- 43
Ik heb een aanvraag gedaan om van 40A mono naar 32A 4N400 te gaan.
Omdat ik sowieso wat zaken moet wijzigen in mijn bestaande kast zou ik alles meteen volgens het nieuwe AREI willen doen. (grondige renovatie)
Als ik het goed begrepen heb moet je sowieso starten met een aparte 300mA diff en dat je max 8 kringen per onderliggende diff mag hebben. Er moet ook meer op 30mA, dus zet ik daar maar meteen quasi alles op...
Zware verbruikers (en zaken die wrs tegelijk op kunnen staan) worden netjes verdeeld over de 3 fases.
Ik voorzie alle interne bekabeling in 10mm² (kam en VOBst).
Verlichting, een aantal stopcontacten en rolluikmotoren worden grotendeels geschakeld via domotica.
Ik kom dus binnen in de kast op de 300mA diff "A0", met daarachter:
- 4P diff "B0" voor de kookplaat (kabel is een 5G6 die er al ligt, deze hing aan een 2P 32A en wordt nu 4P 32A, of mag dat ook 4P 25A zijn voor 5G6?)
- 2P diff "C0" voor L1+N
- 2P diff "D0" voor L2+N
- 2P diff "E0" voor L3+N
Aan- of opmerkingen op het eendraadschema of verdeling in de kast?
Alvast nog wat vragen:
- In de toekomst komen er ook zonnepanelen, ik vermoed dat ik dan een extra diff F0 achter A0 kan hangen? (type afh van de installatie uiteraard)
- Er komt een warmptepomp (kring E7 - 25A mono voor de buitenunit volgens installateur) die op de binnenunit 2 aparte kringen nodig heeft (bijverwarming SWW+CV), wordt de binnenunit mee als warmptepomp aangeduid?


merci!
Omdat ik sowieso wat zaken moet wijzigen in mijn bestaande kast zou ik alles meteen volgens het nieuwe AREI willen doen. (grondige renovatie)
Als ik het goed begrepen heb moet je sowieso starten met een aparte 300mA diff en dat je max 8 kringen per onderliggende diff mag hebben. Er moet ook meer op 30mA, dus zet ik daar maar meteen quasi alles op...
Zware verbruikers (en zaken die wrs tegelijk op kunnen staan) worden netjes verdeeld over de 3 fases.
Ik voorzie alle interne bekabeling in 10mm² (kam en VOBst).
Verlichting, een aantal stopcontacten en rolluikmotoren worden grotendeels geschakeld via domotica.
Ik kom dus binnen in de kast op de 300mA diff "A0", met daarachter:
- 4P diff "B0" voor de kookplaat (kabel is een 5G6 die er al ligt, deze hing aan een 2P 32A en wordt nu 4P 32A, of mag dat ook 4P 25A zijn voor 5G6?)
- 2P diff "C0" voor L1+N
- 2P diff "D0" voor L2+N
- 2P diff "E0" voor L3+N
Aan- of opmerkingen op het eendraadschema of verdeling in de kast?
Alvast nog wat vragen:
- In de toekomst komen er ook zonnepanelen, ik vermoed dat ik dan een extra diff F0 achter A0 kan hangen? (type afh van de installatie uiteraard)
- Er komt een warmptepomp (kring E7 - 25A mono voor de buitenunit volgens installateur) die op de binnenunit 2 aparte kringen nodig heeft (bijverwarming SWW+CV), wordt de binnenunit mee als warmptepomp aangeduid?


merci!