De servicemonteur van Brink is op bezoek geweest. Hij heeft een lekstrip geplaatst, hoewel deze strip eigenlijk alleen lekproblemen verhelpt bij het draaien op laag volume (50M3).
Conclusie van Brink: De afvoer moet echt eerst aangepast worden, eerder heeft het geen zin om iets anders te gaan doen. Als de afvoer goed was geweest, dan had hij de bodemplaat (EPS) en het linker aanzuigdeel (EPS) voor de zekerheid wel willen vervangen (op kosten van het installatiebedrijf dat opdracht aan Brink had gegeven om een servicemonteur te sturen).
Dat er condensvorming via de buitenwanden zou optreden is volgens de monteur van Brink absoluut uitgesloten. De oorzaak moet gezocht worden in de afvoer. Door onderdruk wordt de sifon leeggezogen, het water kan vervolgens door de opwaartse luchtstroom niet meer via de sifon wegkomen en lekt over de rand van de EPS bodemplaat op de metalen bodemplaat en zoekt daarna een weg naar buiten.
Er wordt nu een bericht opgesteld voor het installatiebedrijf met het advies om de WTW hoger te plaatsen en er een sifon met een groter waterslot onder te plaatsen, of een kogelsifon toe te passen. Als het daarna weer lekt, wil hij nog wel een keer komen om de twee eerder genoemde EPS delen te vervangen (op kosten van het installatiebedrijf)...
Omdat het nog wel even duurt voordat de weersomstandigheden zo zijn dat het kan gaan lekken, kan ik voorlopig niet zeggen of de lekstrip en andere sifon gaan helpen. Als ik de eerdere reacties zo lees, hebben beide aanpassingen totaal geen zin omdat het probleem simpelweg zit in het materiaal (EPS) en het aantal delen waaruit de EPS-binnenkant is opgebouwd. Brink wil daar echter niet van weten, het ligt niet aan het materiaal (EPS)...