• Pesticiden kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid en voor de natuur. Beter is om preventief te werken door geen pesticiden te gebruiken om groen en verhardingen te onderhouden. Een tuin zonder pesticiden is perfect mogelijk. Op de website Mijn gifvrije tuin vindt u tips en ideeën voor een stadstuin, een grote tuin, een moestuin of een speeltuin.
    Hou er rekening mee de héél wat pesticiden enkel nog door professionelen met Fytolicentie mogen gebruikt worden!

Condenswater in ventilatietoestel

Lid geworden
26 okt 2013
Berichten
4
Waarderingsscore
0
Punten
1
Weet hier iemand raad mee?
Mijn ventilatie toestel ubbiflux 400D (D-systeem) heeft al een 5 tal jaar probleemloos gewerkt. Maar de laatste tijd lekt er condenswater tussen de bodemplaat van het toestel langs de buitenkant van de afvoer.
 

Bijlagen

  • IMG_20210101_111629.jpg
    IMG_20210101_111629.jpg
    83,6 KB · Weergaven: 98
  • IMG_20210101_111616.jpg
    IMG_20210101_111616.jpg
    102,9 KB · Weergaven: 98
Lid geworden
23 jan 2022
Berichten
8
Waarderingsscore
6
Punten
3
Morgen (6-4-2022) komt dan eindelijk een monteur van de fabrikant (BRINK) bij me thuis om de situatie te bekijken en eventueel wat aanpassingen te doen. Ben benieuwd wat de ervaringen (en meningen/adviezen) van de monteur zijn. To be continued...
 
Lid geworden
23 jan 2022
Berichten
8
Waarderingsscore
6
Punten
3
De servicemonteur van Brink is op bezoek geweest. Hij heeft een lekstrip geplaatst, hoewel deze strip eigenlijk alleen lekproblemen verhelpt bij het draaien op laag volume (50M3).

Conclusie van Brink: De afvoer moet echt eerst aangepast worden, eerder heeft het geen zin om iets anders te gaan doen. Als de afvoer goed was geweest, dan had hij de bodemplaat (EPS) en het linker aanzuigdeel (EPS) voor de zekerheid wel willen vervangen (op kosten van het installatiebedrijf dat opdracht aan Brink had gegeven om een servicemonteur te sturen).

Dat er condensvorming via de buitenwanden zou optreden is volgens de monteur van Brink absoluut uitgesloten. De oorzaak moet gezocht worden in de afvoer. Door onderdruk wordt de sifon leeggezogen, het water kan vervolgens door de opwaartse luchtstroom niet meer via de sifon wegkomen en lekt over de rand van de EPS bodemplaat op de metalen bodemplaat en zoekt daarna een weg naar buiten.

Er wordt nu een bericht opgesteld voor het installatiebedrijf met het advies om de WTW hoger te plaatsen en er een sifon met een groter waterslot onder te plaatsen, of een kogelsifon toe te passen. Als het daarna weer lekt, wil hij nog wel een keer komen om de twee eerder genoemde EPS delen te vervangen (op kosten van het installatiebedrijf)...

Omdat het nog wel even duurt voordat de weersomstandigheden zo zijn dat het kan gaan lekken, kan ik voorlopig niet zeggen of de lekstrip en andere sifon gaan helpen. Als ik de eerdere reacties zo lees, hebben beide aanpassingen totaal geen zin omdat het probleem simpelweg zit in het materiaal (EPS) en het aantal delen waaruit de EPS-binnenkant is opgebouwd. Brink wil daar echter niet van weten, het ligt niet aan het materiaal (EPS)...
 
Lid geworden
28 nov 2022
Berichten
11
Waarderingsscore
0
Punten
1
Beste,

Wij hebben ook zoeen brink renovent excellent. Wij hebben sleutel op de deur gekocht en dit type is geinstalleerd.
Als ik het zo lees ben ik de klos? Ook lekken via onderplaat, in het deel waar er geen afvoer zit staat er water...

Zou er reeds iemand hier een oplossing voor gevonden hebben? Kan ik dit doorrekenen naar de aannemer toe? Bv herstelling/aanpassingen?
Hopelijk vind ik hier een oplossing.

Met vriendelijke groeten,
Vincent
 

Flame

Nieuw Lid
Lid geworden
3 jan 2018
Berichten
44
Waarderingsscore
8
Punten
8
Exact hetzelfde probleem hier sinds deze ochtend, ontdekt dat het lekte aan de hoeken vanvoor aan het toestel...
 
Lid geworden
28 nov 2022
Berichten
11
Waarderingsscore
0
Punten
1
Exact hetzelfde probleem hier sinds deze ochtend, ontdekt dat het lekte aan de hoeken vanvoor aan het toestel...
Ook zelfde model? Jammer om te horen voor je

Had gisteren gestuurd en deze morgen mail ontvangen van Brink nl:

'Condens problemen worden meestal veroorzaakt door installatiefouten of achterstallig onderhoud.
Kunt u mij een foto mailen waarop het toestel, compleet met kanalen en condensafvoer, te zien is?'

Vanavond zal ik foto's doorsturen, ben benieuwd.
 
Lid geworden
23 jan 2022
Berichten
4
Waarderingsscore
4
Punten
3
Ter info, ik lees ook op fora in het buitenland allemaal dezelfde problemen met deze units:

Ik volg de eerdere commentaar van @VMCDFH ivm de degradatie van de EPS isolatieblokken, dus een constructiefout.
Dat verklaart ook waarom het probleem meestal pas na enkele jaren ontstaat (in mijn geval 4-5 jaar).
 
Lid geworden
28 nov 2022
Berichten
11
Waarderingsscore
0
Punten
1
Ter info, ik lees ook op fora in het buitenland allemaal dezelfde problemen met deze units:

Ik volg de eerdere commentaar van @VMCDFH ivm de degradatie van de EPS isolatieblokken, dus een constructiefout.
Dat verklaart ook waarom het probleem meestal pas na enkele jaren ontstaat (in mijn geval 4-5 jaar).

Interessant! Hier zag ik nog een andere vorm van oplossing hij gebruikte een dampdicht membraan.
1669737732322.png
Dit is zijn schets om te verduidelijken.
Zou dit dan ook werken tegen het water dat in het andere deel waar geen afvoer zit...
Die persoon is momenteel wel tevreden van deze oplossing voor zover ik kan lezen. (laatst was 26 september)
Mss wel eens het proberen waard dus.
 

Flame

Nieuw Lid
Lid geworden
3 jan 2018
Berichten
44
Waarderingsscore
8
Punten
8
Exact hetzelfde probleem hier sinds deze ochtend, ontdekt dat het lekte aan de hoeken vanvoor aan het toestel...
Ook zelfde model? Jammer om te horen voor je

Had gisteren gestuurd en deze morgen mail ontvangen van Brink nl:

'Condens problemen worden meestal veroorzaakt door installatiefouten of achterstallig onderhoud.
Kunt u mij een foto mailen waarop het toestel, compleet met kanalen en condensafvoer, te zien is?'

Vanavond zal ik foto's doorsturen, ben benieuwd.

Het is een brink renovent excellent 400 L plus, dus lijkt mij wel, de foto's van vanbinnen zijn identiek aan de foto's uit deze thread. Ik heb contact gehad met de installateur en die ging het bekijken...
 

VdE

Zeer Actief lid
Lid geworden
16 sep 2012
Berichten
625
Waarderingsscore
138
Punten
43
Straf dat ze na jaren van deze gekende problematiek toch nog de mensen proberen wijsmaken dat het zeker geen ontwerp- en/of materiaalkeuzefout is.
 

VMCDFH

Actief Lid
Lid geworden
4 jan 2020
Berichten
293
Waarderingsscore
83
Punten
28
Hallo,

Grote glimlach toen ik sommige antwoorden las zoals :

"Condens problemen worden meestal veroorzaakt door installatiefouten of achterstallig onderhoud.
Kunt u mij een foto mailen waarop het toestel, compleet met kanalen en condensafvoer, te zien is?"

"De oorzaak moet gezocht worden in de afvoer. Door onderdruk wordt de sifon leeggezogen, het water kan vervolgens door de opwaartse luchtstroom niet meer via de sifon wegkomen en lekt over de rand van de EPS bodemplaat op de metalen bodemplaat en zoekt daarna een weg naar buiten."


Brink ingenieurs, Brink specialisten en Brink installateurs zijn of leugenaars of onbekwaam ! En andere WTW-specialisten leggen de situatie heel slecht uit.

Het is onmogelijk om van "een ezel" een "renpaard" te maken ;)
 

c00kie

Beheerder
Forumleiding
Lid geworden
22 mrt 2006
Berichten
12.110
Waarderingsscore
2.340
Punten
113
"De oorzaak moet gezocht worden in de afvoer. Door onderdruk wordt de sifon leeggezogen, het water kan vervolgens door de opwaartse luchtstroom niet meer via de sifon wegkomen en lekt over de rand van de EPS bodemplaat op de metalen bodemplaat en zoekt daarna een weg naar buiten."
nochthans lijkt mij dat niet onlogisch... Deze opmerking heb ik van een onafhankelijke reinigingsfirma ook gekregen. Bij mij was dit wel het geval, omdat de afvoer niet aangesloten was, en dus gewoon in een emmer drupte... Maandelijks checkte ik of ik deze moest leeggieten of niet... Sindsdien, minder "aangekoekt" vuil in de unit.

Waarmee ik natuurlijk niet wil zeggen dat er in deze units geen problemen zijn...
 
Lid geworden
15 jan 2023
Berichten
1
Waarderingsscore
0
Punten
1
Weet hier iemand raad mee?
Mijn ventilatie toestel ubbiflux 400D (D-systeem) heeft al een 5 tal jaar probleemloos gewerkt. Maar de laatste tijd lekt er condenswater tussen de bodemplaat van het toestel langs de buitenkant van de afvoer.
In Nederland is deze WTW-installatie te koop onder de naam Brink Renovent Excellent 400/0. Ook ik heb na 5 jaar last van lekkages. Eerst heeft Brink geadviseerd de afvoer aan te passen van een luchtdichte afvoer naar een druppelleiding, nu hebben ze onlangs aangegeven (januari 2022) dat er een lekstrip voor €54,- aangeschaft dient te worden. Ik vind het SCHANDALIG! Er zit gewoon een ontwerpfout in dit ventilatie-systeem en ze jagen hun klanten op kosten met hele dure onderdelen om HUN fout op te lossen. Zie ook mijn Youtube-serie over de lekkages.
https://youtube.com/playlist?list=PLZMYTb8vKspP5cLjAT33aKCm3_Qaj3Baz
Hallo, ik zit met hetzelfde probleem ook lekkage van mijn toestel.
Hoe kan ik aan zo een lekstrip geraken ? Alvast bedankt
 
Lid geworden
23 jan 2022
Berichten
4
Waarderingsscore
4
Punten
3
Weet hier iemand raad mee?
Mijn ventilatie toestel ubbiflux 400D (D-systeem) heeft al een 5 tal jaar probleemloos gewerkt. Maar de laatste tijd lekt er condenswater tussen de bodemplaat van het toestel langs de buitenkant van de afvoer.
In Nederland is deze WTW-installatie te koop onder de naam Brink Renovent Excellent 400/0. Ook ik heb na 5 jaar last van lekkages. Eerst heeft Brink geadviseerd de afvoer aan te passen van een luchtdichte afvoer naar een druppelleiding, nu hebben ze onlangs aangegeven (januari 2022) dat er een lekstrip voor €54,- aangeschaft dient te worden. Ik vind het SCHANDALIG! Er zit gewoon een ontwerpfout in dit ventilatie-systeem en ze jagen hun klanten op kosten met hele dure onderdelen om HUN fout op te lossen. Zie ook mijn Youtube-serie over de lekkages.
https://youtube.com/playlist?list=PLZMYTb8vKspP5cLjAT33aKCm3_Qaj3Baz
Hallo, ik zit met hetzelfde probleem ook lekkage van mijn toestel.
Hoe kan ik aan zo een lekstrip geraken ? Alvast bedankt
Hallo,
Ik heb dit zelf van een kunststof hoekprofieltje gemaakt, zie een van mijn posts hierboven.
Eerst had ik dit wel iets te lang gemaakt, waardoor dit in het zacht isolatieschuim van de voorste afdekplaat prikte en vocht toch op de bodemplaat terechtkwam.
Maar nu is het probleem toch al enkele maanden volledig opgelost.
mvg
Hannes
 

VMCDFH

Actief Lid
Lid geworden
4 jan 2020
Berichten
293
Waarderingsscore
83
Punten
28
............................

Interessant! Hier zag ik nog een andere vorm van oplossing hij gebruikte een dampdicht membraan.

Dit is zijn schets om te verduidelijken.
Zou dit dan ook werken tegen het water dat in het andere deel waar geen afvoer zit...
Die persoon is momenteel wel tevreden van deze oplossing voor zover ik kan lezen. (laatst was 26 september)
Mss wel eens het proberen waard dus.
Hallo,

Ik denk niet dat deze oplossing bevredigend is. Het echte lekprobleem zit onderin de WTW, in de structuur van de verschillende EPS-mallen.

Ik laat een echte foto zien die overeenkomt met het plan van de voorgestelde oplossing:
Brink renovent  solution contre les fuites, non c'est un leure.jpg
 
Lid geworden
29 jan 2023
Berichten
3
Waarderingsscore
3
Punten
3
Beste allemaal,

Ik ben ook een eigenaar van de WTW unit Brink Renovent Excellent met de beruchte lekkageproblemen. De WTW unit komt uit 2015 en ik woon in een buurt met zo'n 50 woningen allemaal in 2015 gebouwd met dezelfde WTW unit. Voor zover ik weet heeft ook vrijwel iedereen dezelfde lekkage problemen. Nu komt dinsdag Brink weer langs na een eerder bezoek. De afvoer is correct (volgens instructie Brink) aangelegd, het bekende hoekprofiel van 50 euro is geplaatst, er is door Brink wat kit hier en daar aangebracht met als resultaat: nog steeds lekkage bij buitentemperaturen rond het vriespunt. Alles lijkt te bevestigen dat dit een slecht ontworpen WTW unit is en dat het probleem niet opgelost kan worden.

Mijn vraag: is iemand al een stap verder met Brink? Heeft iemand een suggestie wat ik dinsdag uit het bezoek van Brink kan halen? De enige oplossing die ik zie is dat Brink toegeeft dat dit een slechte machine is, maar dat zie ik niet snel gebeuren. Alle tips/ideeën zijn welkom!
 

Maarten Vanhoucke

Zeer Actief lid
Lid geworden
24 jul 2016
Berichten
189
Waarderingsscore
108
Punten
43
Mijn vraag: is iemand al een stap verder met Brink? Heeft iemand een suggestie wat ik dinsdag uit het bezoek van Brink kan halen? De enige oplossing die ik zie is dat Brink toegeeft dat dit een slechte machine is, maar dat zie ik niet snel gebeuren. Alle tips/ideeën zijn welkom!
Er schijnt een nieuwe warmtewisselaar op de markt te zijn, waar de leklatjes al aan vast zitten.
Omruil aanvragen naar zo'n type warmtewisselaar zou misschien moeten lukken?
Komt ook ter sprake in dit forum (eerder gelinkt)
 
  • Leuk
Waarderingen: VdE

Marburg

Zeer gewaardeerd lid
Forumleiding
Lid geworden
13 mrt 2006
Berichten
5.778
Waarderingsscore
541
Punten
113
Beste allemaal,

Ik ben ook een eigenaar van de WTW unit Brink Renovent Excellent met de beruchte lekkageproblemen. De WTW unit komt uit 2015 en ik woon in een buurt met zo'n 50 woningen allemaal in 2015 gebouwd met dezelfde WTW unit. Voor zover ik weet heeft ook vrijwel iedereen dezelfde lekkage problemen. Nu komt dinsdag Brink weer langs na een eerder bezoek. De afvoer is correct (volgens instructie Brink) aangelegd, het bekende hoekprofiel van 50 euro is geplaatst, er is door Brink wat kit hier en daar aangebracht met als resultaat: nog steeds lekkage bij buitentemperaturen rond het vriespunt. Alles lijkt te bevestigen dat dit een slecht ontworpen WTW unit is en dat het probleem niet opgelost kan worden.

Mijn vraag: is iemand al een stap verder met Brink? Heeft iemand een suggestie wat ik dinsdag uit het bezoek van Brink kan halen? De enige oplossing die ik zie is dat Brink toegeeft dat dit een slechte machine is, maar dat zie ik niet snel gebeuren. Alle tips/ideeën zijn welkom!

Met 50 personen kan je al een groepsvordering overwegen.
 
Lid geworden
29 jan 2023
Berichten
3
Waarderingsscore
3
Punten
3
Mijn vraag: is iemand al een stap verder met Brink? Heeft iemand een suggestie wat ik dinsdag uit het bezoek van Brink kan halen? De enige oplossing die ik zie is dat Brink toegeeft dat dit een slechte machine is, maar dat zie ik niet snel gebeuren. Alle tips/ideeën zijn welkom!
Er schijnt een nieuwe warmtewisselaar op de markt te zijn, waar de leklatjes al aan vast zitten.
Omruil aanvragen naar zo'n type warmtewisselaar zou misschien moeten lukken?
Komt ook ter sprake in dit forum (eerder gelinkt)
Dank je! Neem ik mee.

Hoop dinsdag meer duidelijkheid te hebben en dan kunnen we bepalen hoe we (gezamenlijk) Brink om een oplossing gaan vragen. Hou jullie op de hoogte.
 
Lid geworden
29 jan 2023
Berichten
3
Waarderingsscore
3
Punten
3
Mijn vraag: is iemand al een stap verder met Brink? Heeft iemand een suggestie wat ik dinsdag uit het bezoek van Brink kan halen? De enige oplossing die ik zie is dat Brink toegeeft dat dit een slechte machine is, maar dat zie ik niet snel gebeuren. Alle tips/ideeën zijn welkom!
Er schijnt een nieuwe warmtewisselaar op de markt te zijn, waar de leklatjes al aan vast zitten.
Omruil aanvragen naar zo'n type warmtewisselaar zou misschien moeten lukken?
Komt ook ter sprake in dit forum (eerder gelinkt)
Dank je! Neem ik mee.

Hoop dinsdag meer duidelijkheid te hebben en dan kunnen we bepalen hoe we (gezamenlijk) Brink om een oplossing gaan vragen. Hou jullie op de hoogte.
Bij ons is de afvoer niet conform installatievoorschrift aangelegd, maar luchtdicht aangelegd. Ik heb contact opgenomen met de aannemer/installateur, maar die wil hier niets meer aan doen omdat de bouw en installatie te lang geleden is (2015). Bij een van de buren is de afvoer wel goed aangelegd. Dit is door dezelfde installateur gedaan op hetzelfde moment, dus een raadsel waarom dit verschillend is gedaan. Hier heeft Brink een andere lekstrip geplaatst, het piepschuim wat aangetrokken en wat extra tape/kit hier en daar aangebracht. Ook is de piepschuim bodemplaat vervangen, want die zat onder de roest. De metalen bodem is niets mee gedaan. Ik vind het niet heel overtuigend klinken, maar even afwachten of daar de lekkage nu is verholpen. Ik zit zelf in dubio om de afvoer aan te passen, ik heb niet veel vertrouwen dat daarmee de lekkage opgelost wordt.
 
  • Leuk
Waarderingen: VdE
Lid geworden
3 dec 2023
Berichten
2
Waarderingsscore
0
Punten
1
ik heb ook lekkage in de onderbak en zie dat het isolatie op de achterwand vol zit met scheurtjes waardoor de waterdichtheid er niet meer toe doet.
 