De oorzaak is mij zeer duidelijk....het is een afdoende oplossing dat we zoeken.
Voor de duidelijkheid: Je weet dus dat de muur een koudebrug is en dat daarop condensatie ontstaat.
Er zijn nu twee manieren om die condensatie te voorkomen of op zijn minst te verminderen.
Het beste is het om die muur volledig te isoleren maar een koudebrug in de hoek kan je hiermee niet uitsluiten. Je zou die wel kunnen verlengen zodat ze zo goed als wegvalt. Dat verlengen wil zeggen dat je dan de binnenisolatie van die volle muur nog minstens 50 cm moet doortrekken voorbij de hoek en op de reeds geisoleerde muur.
Het blijft allemaal wat riskant want je loopt het risico dat er achter die binnenisolatie alsnog condens zal ontstaan.
Als je besluit van toch binnenisolatie toe te passen dan kan daarover ook nog heel wat doorgeredeneerd en geschreven worden.
Het feit dat er condens ontstaat is in de meeste gevallen door een combinatie van een koudebrug of koud vlak met tegelijk een redelijk hoge vochtigheidsgraad. En een te hoge vochtigheidsgraad is vaak een aanduiding van te weinig ventilatie
Het is daarom dat ik in het begin van het topic deze vraag stelde. Blijkbaar is die onmiddelijk door een spottende reactie aan de aandacht ontsnapt:
Hoe, hoe vaak en hoe lang wordt er geventileerd en waarvoor wordt die ruimte gebruikt ?
Voor de duidelijkheid: ik zeg hiermee nog helemaal niet dat daar de oorzaak zal liggen, al heb er wel een zwaar vermoeden van.