Wij hebben een jaar geleden een Comair HRUC E4 gekocht met een debiet van 450m³ en een WTW van 95%. Althans, zo stond het op papier...
Nu onze EPB-er alles aan het ingeven is, zei hij dat Comair nooit EN308 getest is en hij dus niet over de nodige certificaten beschikt. Zonder die certificaten zou het lijken alsof we een ventilatiesysteem zonder WTW zouden hebben, waardoor we opeens ver boven de E40 uit zouden komen. Doel is alleszins onder E40 uit te komen dus dat was even schrikken.
Nu was Comair zelf op de hoogte van de nieuwe wet en dat ze certificaten volgens de EN308 norm nodig hebben. Ze zijn dus de nodige testen gaan uitvoeren en sinds deze week hebben we het juiste certificaat ontvangen.
Wat blijkt nu? De WTW kan ik praktijk maar zo'n 75% halen...
En een installateur, laat ik hem X noemen (die de epber zelf kende) wist onze epber te vertellen dat de Comair apparaten van 450m³ bijna nooit 450 halen in werkelijkheid, omdat het berekent is op 150 Pa. Het zou eerder rond de 375 liggen. Nu is het zo dat ons huis een debiet van 445 m³ nodig heeft.
Ik bel meteen onze installateur Y of het waar is dat ze dat niet halen en hij zegt dat het geen probleem mag zijn. Dat het van de 'weerstand van de kanalen' afhangt maar dat het zeker niet zo laag zou zijn als de andere installateur beweert.
Nog een extra leuk iets, degene van wie we deze installatie gekocht hebben is intussen failliet en heeft onze gegevens doorgegeven aan Y om de inregeling verder op te volgen.
Ik had me redelijk verdiept in het ventilatieverhaal en dacht een goede keuze gemaakt te hebben, maar nu blijkt dat je ook wat op papier staat niet mag geloven... Hoe kan je dan nog juiste keuzes maken? Zij schrijven dat hun apparaat 95% WTW heeft dus ik dacht (misschien dom) dat zal wel zo zijn...
Wat te denken van dit alles?
En kan het veel kwaad als het debiet van ons 450 apparaat in werkelijkheid wat lager ligt?
Nu onze EPB-er alles aan het ingeven is, zei hij dat Comair nooit EN308 getest is en hij dus niet over de nodige certificaten beschikt. Zonder die certificaten zou het lijken alsof we een ventilatiesysteem zonder WTW zouden hebben, waardoor we opeens ver boven de E40 uit zouden komen. Doel is alleszins onder E40 uit te komen dus dat was even schrikken.
Nu was Comair zelf op de hoogte van de nieuwe wet en dat ze certificaten volgens de EN308 norm nodig hebben. Ze zijn dus de nodige testen gaan uitvoeren en sinds deze week hebben we het juiste certificaat ontvangen.
Wat blijkt nu? De WTW kan ik praktijk maar zo'n 75% halen...
En een installateur, laat ik hem X noemen (die de epber zelf kende) wist onze epber te vertellen dat de Comair apparaten van 450m³ bijna nooit 450 halen in werkelijkheid, omdat het berekent is op 150 Pa. Het zou eerder rond de 375 liggen. Nu is het zo dat ons huis een debiet van 445 m³ nodig heeft.
Ik bel meteen onze installateur Y of het waar is dat ze dat niet halen en hij zegt dat het geen probleem mag zijn. Dat het van de 'weerstand van de kanalen' afhangt maar dat het zeker niet zo laag zou zijn als de andere installateur beweert.
Nog een extra leuk iets, degene van wie we deze installatie gekocht hebben is intussen failliet en heeft onze gegevens doorgegeven aan Y om de inregeling verder op te volgen.
Ik had me redelijk verdiept in het ventilatieverhaal en dacht een goede keuze gemaakt te hebben, maar nu blijkt dat je ook wat op papier staat niet mag geloven... Hoe kan je dan nog juiste keuzes maken? Zij schrijven dat hun apparaat 95% WTW heeft dus ik dacht (misschien dom) dat zal wel zo zijn...
Wat te denken van dit alles?
En kan het veel kwaad als het debiet van ons 450 apparaat in werkelijkheid wat lager ligt?