Heeft de Vitodens 200-W WB2C een instelling die zorgt dat de circulatie van het ketelwater pas begint bij een bepaalde temperatuur, in mijn geval rond de 60 graden.
Als ik de max. aanvoertemperatuur verwarmingscircuit (C6) onder de 60 graden zet, begint de ketel te pendelen. Brander springt aan, temperatuur loopt in ongeveer een minuut op tot 55-58 graden en de brander gaat weer uit. De buis van het uitgaande water blijft echter koud. Nadat de brander uit gaat, lijkt er een klep open te gaan (of wordt pomp gestart) en wordt de buis warm. Ketelwater zakt dan langzaam en na aantal minuten bij een ketelwatertemperatuur van rond 28 graden gaat de brander weer aan en loopt weer snel op naar 55-58 graden, terwijl het water pas lijkt weg te stromen nadat de brander weer net uit is.
Pas als C6 op bijvoorbeeld 65 graden staat, dan blijft de brander werken. Maar ook dan begint de circulatie pas nadat het water boven 60 graden uitkomt. Maar blijft dan wel lopen terwijl de brander blijft branden.
Met of zonder WAR geeft zelfde situatie
Ook met een laag vermogen (bijvoorbeeld 20%) zelfde situatie
De radiatoren heb ik waterzijdig ingeregeld op basis van 60 graden, temperatuur van retour water zou stabiel moeten zijn.
Wil zien of ik aanvoer temperatuur kan verlagen, maar ja….als de circulatie pas start met 60°. Of kan je zonder WAR regeling ergens anders de aanvoertemperatuur instellen om te zien wat ik minimaal nodig heb om het huis voldoende warm te krijgen.
Alvast bedankt voor een reactie hierop,
Ben
Als ik de max. aanvoertemperatuur verwarmingscircuit (C6) onder de 60 graden zet, begint de ketel te pendelen. Brander springt aan, temperatuur loopt in ongeveer een minuut op tot 55-58 graden en de brander gaat weer uit. De buis van het uitgaande water blijft echter koud. Nadat de brander uit gaat, lijkt er een klep open te gaan (of wordt pomp gestart) en wordt de buis warm. Ketelwater zakt dan langzaam en na aantal minuten bij een ketelwatertemperatuur van rond 28 graden gaat de brander weer aan en loopt weer snel op naar 55-58 graden, terwijl het water pas lijkt weg te stromen nadat de brander weer net uit is.
Pas als C6 op bijvoorbeeld 65 graden staat, dan blijft de brander werken. Maar ook dan begint de circulatie pas nadat het water boven 60 graden uitkomt. Maar blijft dan wel lopen terwijl de brander blijft branden.
Met of zonder WAR geeft zelfde situatie
Ook met een laag vermogen (bijvoorbeeld 20%) zelfde situatie
De radiatoren heb ik waterzijdig ingeregeld op basis van 60 graden, temperatuur van retour water zou stabiel moeten zijn.
Wil zien of ik aanvoer temperatuur kan verlagen, maar ja….als de circulatie pas start met 60°. Of kan je zonder WAR regeling ergens anders de aanvoertemperatuur instellen om te zien wat ik minimaal nodig heb om het huis voldoende warm te krijgen.
Alvast bedankt voor een reactie hierop,
Ben