Ondertussen draait mijn geothermische warmtepomp vlotjes, maar ik ben toch wel tegen wat probleempjes aangelopen.
Ik heb 2 CV circuits: 1 voor de vloerverwarming van 50m2, waarmee ik beneden meestal verwarm, en een circuit van radiatoren. Meestal is de vloerverwarming beneden voldoende tenzij het echt begint te vriezen.
Initieel werd de vloerverwarming moeilijk warm, maar ik merkte dat de vraagtemperatuur maar op 25 graden zat, waardoor er te weinig afgifte was in de 50m2 vloerverwarming, waardoor die nooit op temperatuur komt en de delta te klein wordt en daardoor de pomp ook stopt (mijn redenering). Ik heb de vraagtemperatuur nu vast op 35 gezet, en nu draait die meestal ok en wordt het warm beneden.
Ik merk dan dat hij om de 2 uur stopt en wat later terug start bij vaste temperatuurvraag.
Nu heb ik zonnepanelen, en zou ik liever hebben dat de pomp rustig/minimaal draait van 10u tot 17u zodat het huis warm is/blijft met zonne-energie. De panelen leveren ongeveer 500W in de winter. Gemiddeld verlies ik 1 graad tussen 17u en 10u volgende dag, dus moet er 1 graad terug bij tussen 10 en 17u.
Ik ga er ook van uit dat 9u continu draaien tussen 10 en 17u op 25% de meest efficiente verwarming is.
Dus heb ik de thermostaat op 17 graden 's nachts gezet en 20 graden tussen 10u en 17u. Ik merk dat hij nu met 60% "hard" draait tussen 10 en 10u30 en daarna terug valt op 25% en blijft rustig draaien.
Maar toch niet altijd. Soms stopt de pomp terwijl de kamertemperatuur niet is bereikt. CV temp is 36/32. Brine is 12/9. Gevraagd 20 graden en kamer temp 19 graden. Iemand enig idee waarom de pomp plots stopt?
Toen de pomp stopte, dacht ik slim te zijn en de vraagtemperatuur te verhogen naar 24, maar dan merk ik dat de pomp op 70% begint te draaien, de temperatuur stijgt tot 40-45 graden terwijl de mengklep van de vloerverwarming dichtgeknepen wordt. Max temp voor vloerverwarming staat op 35. Dat begrijp ik helemaal niet waarom.
Iemand nog suggesties of tips?
Ik heb 2 CV circuits: 1 voor de vloerverwarming van 50m2, waarmee ik beneden meestal verwarm, en een circuit van radiatoren. Meestal is de vloerverwarming beneden voldoende tenzij het echt begint te vriezen.
Initieel werd de vloerverwarming moeilijk warm, maar ik merkte dat de vraagtemperatuur maar op 25 graden zat, waardoor er te weinig afgifte was in de 50m2 vloerverwarming, waardoor die nooit op temperatuur komt en de delta te klein wordt en daardoor de pomp ook stopt (mijn redenering). Ik heb de vraagtemperatuur nu vast op 35 gezet, en nu draait die meestal ok en wordt het warm beneden.
Ik merk dan dat hij om de 2 uur stopt en wat later terug start bij vaste temperatuurvraag.
Nu heb ik zonnepanelen, en zou ik liever hebben dat de pomp rustig/minimaal draait van 10u tot 17u zodat het huis warm is/blijft met zonne-energie. De panelen leveren ongeveer 500W in de winter. Gemiddeld verlies ik 1 graad tussen 17u en 10u volgende dag, dus moet er 1 graad terug bij tussen 10 en 17u.
Ik ga er ook van uit dat 9u continu draaien tussen 10 en 17u op 25% de meest efficiente verwarming is.
Dus heb ik de thermostaat op 17 graden 's nachts gezet en 20 graden tussen 10u en 17u. Ik merk dat hij nu met 60% "hard" draait tussen 10 en 10u30 en daarna terug valt op 25% en blijft rustig draaien.
Maar toch niet altijd. Soms stopt de pomp terwijl de kamertemperatuur niet is bereikt. CV temp is 36/32. Brine is 12/9. Gevraagd 20 graden en kamer temp 19 graden. Iemand enig idee waarom de pomp plots stopt?
Toen de pomp stopte, dacht ik slim te zijn en de vraagtemperatuur te verhogen naar 24, maar dan merk ik dat de pomp op 70% begint te draaien, de temperatuur stijgt tot 40-45 graden terwijl de mengklep van de vloerverwarming dichtgeknepen wordt. Max temp voor vloerverwarming staat op 35. Dat begrijp ik helemaal niet waarom.
Iemand nog suggesties of tips?






