• Pesticiden kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid en voor de natuur. Beter is om preventief te werken door geen pesticiden te gebruiken om groen en verhardingen te onderhouden. Een tuin zonder pesticiden is perfect mogelijk. Op de website Mijn gifvrije tuin vindt u tips en ideeën voor een stadstuin, een grote tuin, een moestuin of een speeltuin.
    Hou er rekening mee de héél wat pesticiden enkel nog door professionelen met Fytolicentie mogen gebruikt worden!
  • Vraag hier je gratis tickets voor bis beurs 2023 in gent aan! Niet geldig op zondag

Blowerdoortest - liftschacht

Lid geworden
16 okt 2020
Berichten
27
Waarderingsscore
2
Punten
3
Hallo iedereen,

In onze nieuwbouwwoning hebben wij een liftschacht voorzien om eventueel binnen x-aantal jaren een lift te voorzien.
Onze woning is volledig onderkelderd, waar ook de wagens in geparkeerd staan.
De liftschacht komt dus tot in de kelder, wat niet meer in het beschermde volume zit.
Momenteel zijn de gaten op het gelijkvloers en bovenverdieping dichtgemaakt.

Binnenkort gaat de blowerdoortest door. Volgens onze bouwconsultant, dienen de liftgaten terug opengemaakt te worden.
Dit zou resulteren in een héél slechte test.
Aangezien onze S-peil waarde zodanig hoog zou zijn, kan er een boete opgelegd worden van € 4.800.

Iemand advies/ervaringen? :-/
 

Qacino

Gewaardeerd lid
Lid geworden
11 jan 2019
Berichten
784
Waarderingsscore
271
Punten
63
Dat klopt ... oftewel liftschacht buiten uw beschermd volume te voorzien of volledig binnen. Maar dat is vijgen na pasen uiteraard.

Je kan nog een kleine "sas" maken in uw kelder of verdiep waar de lift uitkomt welke je wel zo goed als mogelijk luchtdicht kan afwerken.
Uw liftschacht voorzien van een bluekit systeem als schachtverluchting voor de luchtdichtheid te bevorderen. maar voor de prijs wat dat kost kan je beter de boete betalen ...
 

art

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
13 mei 2009
Berichten
7.047
Waarderingsscore
3.236
Punten
113
Hallo iedereen,

In onze nieuwbouwwoning hebben wij een liftschacht voorzien om eventueel binnen x-aantal jaren een lift te voorzien.
Onze woning is volledig onderkelderd, waar ook de wagens in geparkeerd staan.
De liftschacht komt dus tot in de kelder, wat niet meer in het beschermde volume zit.
Momenteel zijn de gaten op het gelijkvloers en bovenverdieping dichtgemaakt.

Binnenkort gaat de blowerdoortest door. Volgens onze bouwconsultant, dienen de liftgaten terug opengemaakt te worden.
Dit zou resulteren in een héél slechte test.
Aangezien onze S-peil waarde zodanig hoog zou zijn, kan er een boete opgelegd worden van € 4.800.

Iemand advies/ervaringen? :-/
Je kent toch het resultaat niet van de blowerdoor?
of is er een tussentijdse test gedaan?
 

Tomvdw

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
28 jun 2017
Berichten
3.887
Waarderingsscore
2.595
Punten
113
Je kan nog een kleine "sas" maken in uw kelder of verdiep waar de lift uitkomt welke je wel zo goed als mogelijk luchtdicht kan afwerken.
Uw liftschacht voorzien van een bluekit systeem als schachtverluchting voor de luchtdichtheid te bevorderen. maar voor de prijs wat dat kost kan je beter de boete betalen ...
Inderdaad, dit werkt.
Je maakt in de kelder, ter grootte van de schacht een houten constructie/afkasting. Aftapen met dampscherm zodat het luchtdicht is.
Zouden ze dat aanvaarden?
 

D I Y

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
12 aug 2013
Berichten
15.071
Waarderingsscore
4.077
Punten
113
Je mag ook in de kelder in de opening van de lift-deur een houten constructie maken die een ‘deur’ voorstelt en open en dicht kan, maar met rubbers luchtdicht gemaakt is.
Het is nog maar de vraag of dat makkelijker is dan een sas met een luchtdichte deur.
 

Caroto

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
27 okt 2019
Berichten
3.394
Waarderingsscore
1.619
Punten
113
Waarom zou dat allemaal mogen en de openingen van de liftschacht zelf niet? Waarom aanvaard de EPB man de dichtgemaakte schacht niet? Eventueel architect addendum laten maken op bouwplan en dat die liftschacht wordt dichtgemaakt en geisoleerd. Dan moet die dat wel aanvaarden.
 

Qacino

Gewaardeerd lid
Lid geworden
11 jan 2019
Berichten
784
Waarderingsscore
271
Punten
63
Dat is helaas niet zo simpel.
Degene die de blowerdoor komt doen moet heeft duidelijke instructies van de overheid welke openingen open en dicht moeten.
Liftdeuren is nu zo ene die open moet blijven tijdens het testen.
 

Tomvdw

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
28 jun 2017
Berichten
3.887
Waarderingsscore
2.595
Punten
113
Dus je moet eigenlijk het woordje 'liftschacht' van je bouwplan weglaten?
 

Qacino

Gewaardeerd lid
Lid geworden
11 jan 2019
Berichten
784
Waarderingsscore
271
Punten
63

c00kie

Beheerder
Forumleiding
Lid geworden
22 mrt 2006
Berichten
11.868
Waarderingsscore
2.047
Punten
113
Dat is helaas niet zo simpel.
Degene die de blowerdoor komt doen moet heeft duidelijke instructies van de overheid welke openingen open en dicht moeten.
Liftdeuren is nu zo ene die open moet blijven tijdens het testen.
ok, maar als je in de garage een "sas" maakt, en zorgt dat dat luchtdicht is, dan is het toch ok?
 

Qacino

Gewaardeerd lid
Lid geworden
11 jan 2019
Berichten
784
Waarderingsscore
271
Punten
63
Dat is helaas niet zo simpel.
Degene die de blowerdoor komt doen moet heeft duidelijke instructies van de overheid welke openingen open en dicht moeten.
Liftdeuren is nu zo ene die open moet blijven tijdens het testen.
ok, maar als je in de garage een "sas" maakt, en zorgt dat dat luchtdicht is, dan is het toch ok?
Yes, dat is een mogelijke oplossing.
Je mag de opening niet "dichtstoppen/blokkeren" maar wel een praktische oplossing maken.

Nu, of die deur überhaupt in de praktijk open/dicht blijft is iets anders natuurlijk :p
 
Lid geworden
16 okt 2020
Berichten
27
Waarderingsscore
2
Punten
3
Hallo iedereen,

In onze nieuwbouwwoning hebben wij een liftschacht voorzien om eventueel binnen x-aantal jaren een lift te voorzien.
Onze woning is volledig onderkelderd, waar ook de wagens in geparkeerd staan.
De liftschacht komt dus tot in de kelder, wat niet meer in het beschermde volume zit.
Momenteel zijn de gaten op het gelijkvloers en bovenverdieping dichtgemaakt.

Binnenkort gaat de blowerdoortest door. Volgens onze bouwconsultant, dienen de liftgaten terug opengemaakt te worden.
Dit zou resulteren in een héél slechte test.
Aangezien onze S-peil waarde zodanig hoog zou zijn, kan er een boete opgelegd worden van € 4.800.

Iemand advies/ervaringen? :-/
Je kent toch het resultaat niet van de blowerdoor?
of is er een tussentijdse test gedaan?

De S-peil waarde zou volgens onze bouwconsultant 31 bedragen mits een goede blowerdoortest.
Indien de test wordt gedaan met de opening zou het 37 kunnen zijn en resulteren in bovenstaande boete.
 

stefan

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
10 mrt 2006
Berichten
29.344
Waarderingsscore
2.151
Punten
113
Dat is helaas niet zo simpel.
Degene die de blowerdoor komt doen moet heeft duidelijke instructies van de overheid welke openingen open en dicht moeten.
Liftdeuren is nu zo ene die open moet blijven tijdens het testen.
ok, maar als je in de garage een "sas" maakt, en zorgt dat dat luchtdicht is, dan is het toch ok?
Enige wat aanvaard zal worden
maar geen tijdelijk Sas met stofwand …

fout van de architect natuurlijk om daar geen rekening mee te houden
 

stefan

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
10 mrt 2006
Berichten
29.344
Waarderingsscore
2.151
Punten
113
Hallo iedereen,

In onze nieuwbouwwoning hebben wij een liftschacht voorzien om eventueel binnen x-aantal jaren een lift te voorzien.
Onze woning is volledig onderkelderd, waar ook de wagens in geparkeerd staan.
De liftschacht komt dus tot in de kelder, wat niet meer in het beschermde volume zit.
Momenteel zijn de gaten op het gelijkvloers en bovenverdieping dichtgemaakt.

Binnenkort gaat de blowerdoortest door. Volgens onze bouwconsultant, dienen de liftgaten terug opengemaakt te worden.
Dit zou resulteren in een héél slechte test.
Aangezien onze S-peil waarde zodanig hoog zou zijn, kan er een boete opgelegd worden van € 4.800.

Iemand advies/ervaringen? :-/
Je kent toch het resultaat niet van de blowerdoor?
of is er een tussentijdse test gedaan?

De S-peil waarde zou volgens onze bouwconsultant 31 bedragen mits een goede blowerdoortest.
Indien de test wordt gedaan met de opening zou het 37 kunnen zijn en resulteren in bovenstaande boete.
Je had beter overlegd met architect en epbverslaggever ipv consultant
 