• Pesticiden kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid en voor de natuur. Beter is om preventief te werken door geen pesticiden te gebruiken om groen en verhardingen te onderhouden. Een tuin zonder pesticiden is perfect mogelijk. Op de website Mijn gifvrije tuin vindt u tips en ideeën voor een stadstuin, een grote tuin, een moestuin of een speeltuin.
    Hou er rekening mee de héél wat pesticiden enkel nog door professionelen met Fytolicentie mogen gebruikt worden!

Atag vloerverwarming haalt temperatuur niet

Lid geworden
16 okt 2023
Berichten
18
Waarderingsscore
1
Punten
3
Hallo iedereen,

Ik wou (als leek) even beroep doen op de (atag) kenners hier om tot verbeteringen te komen ivm onze vloerverwarming.
Onze ketel is type Atag TY32E20B icm Atag One thermostaat boven.

Begin dit jaar hebben wij onze benedenverdieping verbouwd en is er vloerverwarming geplaatst op de benedenverdieping.
Dit overal in de leefruimte en open keuken, maar niet in de gang en in het washok (daaronder ligt de kelder en er was niet voldoende diepte om daar ook vloerverwarming te plaatsen).
Er zijn dus 2 radiatoren geplaatst beneden (gang en washok) en boven (slaapkamers en badkamer) zijn er ook nog radiatoren aanwezig.
Er zijn dus 2 circuits.

Het valt ons echter op dat, al vragen wij 22 graden voor de benedenverdieping de ketel daar nooit raakt.
Ook als het bv 20,6 graden is binnen, dan zie ik het vlammetje niet dat de ketel aan het warmen is, terwijl we wel 22 graden vragen.

Wij hebben dus het gevoel dat de ketel niet verwarmt tot de gewenste temperatuur en te pas en te onpas warmt of niet.
Het lijkt alsof hij zelf beslist wanneer hij even warmt en wanneer niet .. terwijl wij liever zouden hebben dat de ketel gewoon verwarmt tot de gewenste temperatuur.
Kan dit aan de instellingen liggen ?
Ik kan deze wel even oplijsten indien nodig.

alvast bedankt !
 
Staat die misschien op stooklijn ingesteld, zonder rekening te houden met binnentemperatuur?
 
Merk je wel dat er een circulatiepomp aanstaat?
 
Staat die misschien op stooklijn ingesteld, zonder rekening te houden met binnentemperatuur?

Ik weet niet precies hoe ik kan zien of die op een stooklijn ingesteld is ...
Maar ik weet wel dat die op "weersafhankelijk" staat ipv "ruimteafhankelijk"
Verander ik dit beter ?
 
Maak een foto van je installatie en post die hier. Dan kunnen de kenners je aanwijzen waar de circulatiepomp zit zodat jij dat kan verifiëren.
 
Staat die misschien op stooklijn ingesteld, zonder rekening te houden met binnentemperatuur?

Ik weet niet precies hoe ik kan zien of die op een stooklijn ingesteld is ...
Maar ik weet wel dat die op "weersafhankelijk" staat ipv "ruimteafhankelijk"
Verander ik dit beter ?
Dat kan je eens doen, dan zou hij idd meer met de ruimtetemp rekening moeten houden en niet met de buitenvoeler
 
Staat die misschien op stooklijn ingesteld, zonder rekening te houden met binnentemperatuur?

Ik weet niet precies hoe ik kan zien of die op een stooklijn ingesteld is ...
Maar ik weet wel dat die op "weersafhankelijk" staat ipv "ruimteafhankelijk"
Verander ik dit beter ?
Nee.
Weersafhankelijk is goed. Maar stooklijn moet waarschijnlijk geoptimaliseerd worden.

Normaal heb je dan ook ergens een temperatuurssensor hangen op je buitengevel.
 
Staat die misschien op stooklijn ingesteld, zonder rekening te houden met binnentemperatuur?

Ik weet niet precies hoe ik kan zien of die op een stooklijn ingesteld is ...
Maar ik weet wel dat die op "weersafhankelijk" staat ipv "ruimteafhankelijk"
Verander ik dit beter ?
Nee.
Weersafhankelijk is goed. Maar stooklijn moet waarschijnlijk geoptimaliseerd worden.

Normaal heb je dan ook ergens een temperatuurssensor hangen op je buitengevel.
er hangt idd een sensor aan de buitengevel.
hoe kan de stooklijn geoptimaliseerd worden?
 
Staat die misschien op stooklijn ingesteld, zonder rekening te houden met binnentemperatuur?

Ik weet niet precies hoe ik kan zien of die op een stooklijn ingesteld is ...
Maar ik weet wel dat die op "weersafhankelijk" staat ipv "ruimteafhankelijk"
Verander ik dit beter ?
Nee.
Weersafhankelijk is goed. Maar stooklijn moet waarschijnlijk geoptimaliseerd worden.

Normaal heb je dan ook ergens een temperatuurssensor hangen op je buitengevel.
er hangt idd een sensor aan de buitengevel.
hoe kan de stooklijn geoptimaliseerd worden?
via de instellingen in de ketel
kijk eerst in handleiding naar de stooklijnen en hoe de stooklijn nu staat ingesteld staat

check ook eens hoeveel de aanvoer temp is
 
Staat die misschien op stooklijn ingesteld, zonder rekening te houden met binnentemperatuur?

Ik weet niet precies hoe ik kan zien of die op een stooklijn ingesteld is ...
Maar ik weet wel dat die op "weersafhankelijk" staat ipv "ruimteafhankelijk"
Verander ik dit beter ?
Nee.
Weersafhankelijk is goed. Maar stooklijn moet waarschijnlijk geoptimaliseerd worden.

Normaal heb je dan ook ergens een temperatuurssensor hangen op je buitengevel.
er hangt idd een sensor aan de buitengevel.
hoe kan de stooklijn geoptimaliseerd worden?
via de instellingen in de ketel
kijk eerst in handleiding naar de stooklijnen en hoe de stooklijn nu staat ingesteld staat

check ook eens hoeveel de aanvoer temp is
minimum aanvoer is 20
maximum aanvoer is 30

info ivm de stooklijn vind ik niet direct op de ketel :s
 
Staat die misschien op stooklijn ingesteld, zonder rekening te houden met binnentemperatuur?

Ik weet niet precies hoe ik kan zien of die op een stooklijn ingesteld is ...
Maar ik weet wel dat die op "weersafhankelijk" staat ipv "ruimteafhankelijk"
Verander ik dit beter ?
Nee.
Weersafhankelijk is goed. Maar stooklijn moet waarschijnlijk geoptimaliseerd worden.

Normaal heb je dan ook ergens een temperatuurssensor hangen op je buitengevel.
er hangt idd een sensor aan de buitengevel.
hoe kan de stooklijn geoptimaliseerd worden?
via de instellingen in de ketel
kijk eerst in handleiding naar de stooklijnen en hoe de stooklijn nu staat ingesteld staat

check ook eens hoeveel de aanvoer temp is
minimum aanvoer is 20
maximum aanvoer is 30
en wordt er ook 30 graden rondgepompt ?
info ivm de stooklijn vind ik niet direct op de ketel :s
zit wrs achter het installateursmenu
 
Staat die misschien op stooklijn ingesteld, zonder rekening te houden met binnentemperatuur?

Ik weet niet precies hoe ik kan zien of die op een stooklijn ingesteld is ...
Maar ik weet wel dat die op "weersafhankelijk" staat ipv "ruimteafhankelijk"
Verander ik dit beter ?
Nee.
Weersafhankelijk is goed. Maar stooklijn moet waarschijnlijk geoptimaliseerd worden.

Normaal heb je dan ook ergens een temperatuurssensor hangen op je buitengevel.
er hangt idd een sensor aan de buitengevel.
hoe kan de stooklijn geoptimaliseerd worden?
via de instellingen in de ketel
kijk eerst in handleiding naar de stooklijnen en hoe de stooklijn nu staat ingesteld staat

check ook eens hoeveel de aanvoer temp is
minimum aanvoer is 20
maximum aanvoer is 30
en wordt er ook 30 graden rondgepompt ?
info ivm de stooklijn vind ik niet direct op de ketel :s
zit wrs achter het installateursmenu
Stooklijn instellen op atag thermostaat
 
weet er iemand hoe ik in het installateursmenu raak op de ketel?
 
Staat die misschien op stooklijn ingesteld, zonder rekening te houden met binnentemperatuur?

Ik weet niet precies hoe ik kan zien of die op een stooklijn ingesteld is ...
Maar ik weet wel dat die op "weersafhankelijk" staat ipv "ruimteafhankelijk"
Verander ik dit beter ?
Nee.
Weersafhankelijk is goed. Maar stooklijn moet waarschijnlijk geoptimaliseerd worden.

Normaal heb je dan ook ergens een temperatuurssensor hangen op je buitengevel.
er hangt idd een sensor aan de buitengevel.
hoe kan de stooklijn geoptimaliseerd worden?
via de instellingen in de ketel
kijk eerst in handleiding naar de stooklijnen en hoe de stooklijn nu staat ingesteld staat

check ook eens hoeveel de aanvoer temp is
minimum aanvoer is 20
maximum aanvoer is 30
en wordt er ook 30 graden rondgepompt ?
info ivm de stooklijn vind ik niet direct op de ketel :s
zit wrs achter het installateursmenu
waar kan ik zien hoeveel graden er rondgepompt wordt?
 
Staat die misschien op stooklijn ingesteld, zonder rekening te houden met binnentemperatuur?

Ik weet niet precies hoe ik kan zien of die op een stooklijn ingesteld is ...
Maar ik weet wel dat die op "weersafhankelijk" staat ipv "ruimteafhankelijk"
Verander ik dit beter ?
Nee.
Weersafhankelijk is goed. Maar stooklijn moet waarschijnlijk geoptimaliseerd worden.

Normaal heb je dan ook ergens een temperatuurssensor hangen op je buitengevel.
er hangt idd een sensor aan de buitengevel.
hoe kan de stooklijn geoptimaliseerd worden?
via de instellingen in de ketel
kijk eerst in handleiding naar de stooklijnen en hoe de stooklijn nu staat ingesteld staat

check ook eens hoeveel de aanvoer temp is
minimum aanvoer is 20
maximum aanvoer is 30
en wordt er ook 30 graden rondgepompt ?
info ivm de stooklijn vind ik niet direct op de ketel :s
zit wrs achter het installateursmenu
waar kan ik zien hoeveel graden er rondgepompt wordt?
op den thermometer
 