• Pesticiden kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid en voor de natuur. Beter is om preventief te werken door geen pesticiden te gebruiken om groen en verhardingen te onderhouden. Een tuin zonder pesticiden is perfect mogelijk. Op de website Mijn gifvrije tuin vindt u tips en ideeën voor een stadstuin, een grote tuin, een moestuin of een speeltuin.
    Hou er rekening mee de héél wat pesticiden enkel nog door professionelen met Fytolicentie mogen gebruikt worden!

AREI - Beveiliging 1 laadpaal met RCM14-03

Lid geworden
26 dec 2020
Berichten
3
Waarderingsscore
0
Punten
1
Dit gaat over een installatie van 1 laadpaal in vakantiehuis in de Ardennen. Volstaat de ingebouwde RCM14-03 30mA AC / 6mA DC differentieel beveiliging (IEC 62752) voor de AREI keuring of dient er nog een extra diff type A 30mA op kring N geplaatst te worden?

Screenshot 2023-08-28 at 07.26.34.pngScreenshot 2023-08-28 at 07.26.47.png
 

disco stu

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
13 dec 2012
Berichten
2.932
Waarderingsscore
1.901
Punten
113
Diezelfde vraag over datzelfde component is hier ook aan bod gekomen:

 
Lid geworden
26 dec 2020
Berichten
3
Waarderingsscore
0
Punten
1
Inderdaad, dat ging wel over een installatie met meerdere laadpunten.

Het lijkt dat de RCM14-03 normering NBN EN 61008-1 ( diff. type A ) mist, dus geen A+ is zoals onderstaande afbeelding.
De IEC 62955 is ook opgevolgd door IEC 62752 (laatste datasheet fabrikant).
fb_img_1670050989222-jpg.91426


Arei art. 270​

  1. Wanneer voor de beveiliging van de stroombaan een diff. type A met bijkomend element dat afschakelt bij 6mA DC foutstroom gebruikt wordt dient:
  2. Geverifieerd te worden dat het toestel conform AREI art. 7 is = aanwezigheid van EG verklaring van overeenstemming ( = CE ).
  3. Geverifieerd te worden dat het toestel conform AREI art. 85.02 is
  4. De differentieelschakelaar dient te voldoen aan gehomologeerde normen. Bv. NBN EN 61008-1 ( diff. type A ) + NBN IEC 62752 ( bijkomend element 6mA ).

Hopelijk koppelt de TS nog terug ivm. resultaat keuring.
 

KoekenVergeten

Nieuw Lid
Lid geworden
16 sep 2023
Berichten
36
Waarderingsscore
2
Punten
8
Wat is het resultaat? Volgens mij mag dit, omdat er maar 1 laadpaal is. Indien er 2 zouden worden geïnstalleerd; moet er upstream ook nog een type B worden voorzien, of "iets" dat 6ma DC kan afschakelen.
 
Blijf op de hoogte en schrijf je in voor 
onze nieuwsbrief
Bovenaan