Heb je tegenwoordig een aparte aarding nodig voor je radiator in je badkamer ? of mag dit dezelfde zijn als voor de badkuip ?



Heb je voor een kunststofbadkuip eigenlijk een aarding nodig ?
 
Lid geworden
22 okt 2006
Berichten
2.181
Waarderingsscore
0
Punten
0
Mag dezelfde zijn. In geval van een kunststoffen badkuip dient de aardingskabel onder het bad te liggen, niet aangesloten uiteraard.
 
Lid geworden
12 mrt 2006
Berichten
8.685
Waarderingsscore
6
Punten
0
is al ontelbare keren aan bod geweest, ff zoeken dus
 
Lid geworden
29 mrt 2006
Berichten
257
Waarderingsscore
0
Punten
0
als je de collectoren aard, dien je toch de radiator niet meer te aarden die is dan toch via het water geaard of ben ik nu zo fout?
 

stefan

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
10 mrt 2006
Berichten
28.949
Waarderingsscore
1.921
Punten
113
ikke8778 wrote:
als je de collectoren aard, dien je toch de radiator niet meer te aarden die is dan toch via het water geaard of ben ik nu zo fout?



water en kunststofbuizen geleiden te weinig om veilig te zijn



en metalen buizen worden bijna nergens meer gebruikt
 

EWT

Lid geworden
12 mei 2009
Berichten
15
Waarderingsscore
0
Punten
0
dat mag dezelfde draad zijn als je hem nergens onderbreekt

dwz als hij eesrt langs je bad paseert en dan naar je radiator mag je hem tijden het aansluiten (in geval van een ijzeren bad) niet doorknippen. en een draad van 6mm² gebruiken
 
Lid geworden
12 mrt 2006
Berichten
8.685
Waarderingsscore
6
Punten
0
EWT wrote:
en een draad van 6mm² gebruiken

4mm² is voldoende, of 2,5mm² in een buis



Nogmaals: dit is al ontelbare keren aan bod gekomen hier, dus zoekfunctie gebruiken aub
 