Bouwinfo-tip:
Vragen over (ver)bouwen? Vraag hier je bouwgids aan

Airco installatie

  • Tags airco
  • Lid geworden
    30 sep 2026
    Berichten
    3
    Waarderingsscore
    1
    Punten
    3
    Dag,

    Over een aantal weken komen ze airco's installeren. Nu was ik me aan het afvragen hoe zit het met de elektriciteits voorziening van de buitenunits. De ene buiten unit is een 6,8kw en de andere een 2,5kw. Ze hebben mij verteld dat ze dit via een stopcontact van binnen naar buiten doorboren en vanuit het stopcontact de kabel gaan verbonden. Is dit hoe dat het hoort? Want ik lees ook dat de stroom zou moeten vertrekken vanuit de zekeringskast. Is er hier iemand die me hier wat wijzer in kan maken?

    Met vriendelijke groeten,
    R
     
    zoals germixedup zegt, ideaal is apart voorzien in een kring. maar als het niet gaat, moet je vooral zorgen dat je 2 buitenunits er niet voor zorgen dat die kring groeit tot meer dan 8 verbruikpunten, en dat je kring onder de 300ma zit ipv 30ma. vaak heb je in modernere woningen de situatie waar bijna elke kring achter de 30ma zit.
     
    zoals germixedup zegt, ideaal is apart voorzien in een kring. maar als het niet gaat, moet je vooral zorgen dat je 2 buitenunits er niet voor zorgen dat die kring groeit tot meer dan 8 verbruikpunten, en dat je kring onder de 300ma zit ipv 30ma. vaak heb je in modernere woningen de situatie waar bijna elke kring achter de 30ma zit.
    Je mag in bepaalde gevallen meer dan 8 punten hebben. Hangt van jaartal installatie af.

    Waar je voor moet zorgen is dat die kring niet overbelast wordt.
     
    Nu in 2026 mag >8 alleszins niet meer.
    Dus best checken hoeveel punten het worden, want als het door toevoeging aircos boven de 8 punten stijgt, wordt dat een non-conformiteit in de elektrische installatie.
     
    Een buitenunit van 6.8 kW moet sowieso toch op een apparte kring. Je krijgt door een stopcontact best case toch maar 4.6 kW?

    Ik heb het al vaak gezien dat zo zo retro-installs doen via een stopcontact als manier om mensen niet te 'belasten' met een keuring. Maar natuurlijk zit je (in dit geval toch) dan wel met het feit dat je plots een kring bijna verliest voor alles behalve kleine vermogens omdat je buitenunit het volledig beschikbaar vermogen op die kring trekt.
     
    Het elektrisch vermogen zou Max 4100watt zijn van die 6,8kw buitenunit
     
    Waarom vraag je dit niet simpelweg aan de installateur, wat hij zinnes is te doen?
    Je gaat er per slot van rekening voor betalen, dus, zou 't correct zijn te weten of ze enkel een stopkontakt bijplaatsen of een heel nieuw circuit gaan aanleggen.
     
    Ik weet wat ze willen doen dat is het probleem niet. Ik stel me gewoon de vraag of het gebruikelijk is dat ze dit doen. Omdat ik op het internet tegenkom dat het via de elektriciteits kast moeten vertrekken
     
    Een buitenunit van 6.8 kW moet sowieso toch op een apparte kring. Je krijgt door een stopcontact best case toch maar 4.6 kW?

    Ik heb het al vaak gezien dat zo zo retro-installs doen via een stopcontact als manier om mensen niet te 'belasten' met een keuring. Maar natuurlijk zit je (in dit geval toch) dan wel met het feit dat je plots een kring bijna verliest voor alles behalve kleine vermogens omdat je buitenunit het volledig beschikbaar vermogen op die kring trekt.
    Dat is het afgegeven vermogen, niet het opgenomen vermogen
     
    Ik weet wat ze willen doen dat is het probleem niet. Ik stel me gewoon de vraag of het gebruikelijk is dat ze dit doen. Omdat ik op het internet tegenkom dat het via de elektriciteits kast moeten vertrekken
    Vraag gewoon een goedgekeurde installatie
     
    AREI 5.2.1.2

    In de huishoudelijke installaties, wordt elk (verplaatsbaar) toestel met vaste standplaats of elke (verplaats-bare) machine met vaste standplaats met een nominaal vermogen groter of gelijk aan 2600 W afzonderlijk gevoed door een toegekende stroombaan. De wasmachine, de afwasmachine, de droogkast, het elektrisch fornuis, de elektrische kookplaat en de elektrische oven worden ook afzonderlijk gevoed door een toegeken-de stroombaan. De toestellen van een elektrische verwarming met vaste standplaats worden gevoed door een of meerdere toegekende stroombanen. De doorsnede van de elektrische leidingen bestemd voor de voeding van deze elektrische toestellen of machines wordt in functie van het vermogen van deze elektrische toestel-len of machines gekozen.
    Als je het elektrisch vermogen van de buitenunit dus boven de 2600W kan uitkomen (11A dus), dan is een eigen toegekende stroombaan voor de airco sowieso verplicht.
    Zie groen gemarkeerde regel: het is me nu niet duidelijk dat een airco die kan verwarmen ook onder de definitie van een "elektrische verwarming" valt. Indien ja; dan moet hij op een eigen toegekende stroombaan, onafgezien van zijn vermogen.

    Indien het aantal aansluitpunten op de stopcontactenkring boven de 8stuks uit zou komen, dan mag de airco daar ook niet op en is de logische ook: een eigen toegekende stroombaan.

    Er zijn dus heel wat EN-EN-EN condities die moeten voldaan zijn opdat wat de installateur wil doen, effectief elektrisch conform is. Nog los van de discussie of het '"wenselijk" is.
     
    Het elektrisch vermogen zou Max 4100watt zijn van die 6,8kw buitenunit
    Dat is een theoretisch maximum.
    Hier staat een 9kW buitenunit ook gewoon op een stopcontact. Ik heb die zelden meer dan 2000W zien trekken gedurende een uur, ook in de winter met verwarmen.
    Met een COP van 4 zou die in theorie niet echt boven 2250W mogen gaan, en dat is ca 10A. De kring zit op 20A en de rest van de verbruikers zijn een paar wekkerradio's en een computer.
    Daarenboven, een zekering van 20A kan makkelijk 25A trekken gedurende een dik half uur.
    En als je boven de 8 punten zou geraken, dan kan je ook ergens een ongebruikt stopcontact dicht maken.
     
    Bij mij hebben ze hier niets over gecommuniceerd. ☹️
    Nadien zelf nog mogen uitzoeken op welke zekering dit eigenlijk zat (bleek dat ze doorverbonden hadden van een stopcontact).
     
Terug
Bovenaan