Aansluiting zekeringskast tuinhuis

  • Tags bekabeling elektriciteit elektriciteitswerken elektrische installatie
  • yanneske1

    Nieuw Lid
    Lid geworden
    16 aug 2014
    Berichten
    61
    Waarderingsscore
    5
    Punten
    8
    Momenteel is er in de hoofdzekeringskast een zekering 4P 32A voorzien en loopt er een kabel 5G6 naar het tuinhuis. (aangesloten achter een differentieel van 300mA)

    Deze komt toe in een zekeringskast en moet dan verdeeld worden.
    Als ik hier eerst een differentieel van 4P-40A 30mA plaats en dan mijn automaten voor verlichting, stopcontacten en kringen. Is dit correct?

    Ik dacht dat er op een 5G6 geen 40A diff mocht aangesloten worden.
     
    Momenteel is er in de hoofdzekeringskast een zekering 4P 32A voorzien en loopt er een kabel 5G6 naar het tuinhuis. (aangesloten achter een differentieel van 300mA)

    Deze komt toe in een zekeringskast en moet dan verdeeld worden.
    Als ik hier eerst een differentieel van 4P-40A 30mA plaats en dan mijn automaten voor verlichting, stopcontacten en kringen. Is dit correct?
    Helemaal correct.
    Ik dacht dat er op een 5G6 geen 40A diff mocht aangesloten worden.
    Daar is helemaal geen reden voor.
    De 5G6 is beveiligd tegen overbelasting door de 32A automaat.
    De 40A diifd is ook beveiligd tegen overbelasting door de 32A automaat.
     
    Op 6 mm² mag je toch tot 40A gaan? Is dat anders voor een diff dan voor een automaat?
     
    Met meerdere differentieels achter elkaar, is het het beste als je als hoofddiff een selectieve kiest. De verliesgrenzen van de diffs bepalen niet de volgorde van afschakelen qua timing. Als je een 300mA hoofddiff hebt en dan een 30mA diff daaronder, beide niet-selectief, en je hebt een 300+ mA lekstroom, dan kan alsnog je hoofddiff eruit klappen als die niet-selectief is, nog voordat de 30mA eruit gaat.

    Selectieve diff is wel een stukje duurder. Maar zelf vond ik het wel de investering waard... Als er wat in m'n tuinhuis mis gaat dan wil ik dat enkel m'n tuinhuis afschakelt en niet het hele adres.

    Selectieve diffs zijn herkenbaar aan de letter S in een vierkant kadertje op de voorkant, bij ABB iig, andere merken weet ik niet zeker.
     
    Met meerdere differentieels achter elkaar, is het het beste als je als hoofddiff een selectieve kiest. De verliesgrenzen van de diffs bepalen niet de volgorde van afschakelen qua timing. Als je een 300mA hoofddiff hebt en dan een 30mA diff daaronder, beide niet-selectief, en je hebt een 300+ mA lekstroom, dan kan alsnog je hoofddiff eruit klappen als die niet-selectief is, nog voordat de 30mA eruit gaat.

    Selectieve diff is wel een stukje duurder. Maar zelf vond ik het wel de investering waard... Als er wat in m'n tuinhuis mis gaat dan wil ik dat enkel m'n tuinhuis afschakelt en niet het hele adres.

    Selectieve diffs zijn herkenbaar aan de letter S in een vierkant kadertje op de voorkant, bij ABB iig, andere merken weet ik niet zeker.
    Dus als ik, net als yanneske1, een verdeelkast wil bijplaatsen in het tuinhuis, dan vervang ik beter de hoofddiff. in huis door een selectieve, en hergebruik ik de oude, niet-selectieve dan in het tuinhuis?
     
    Met meerdere differentieels achter elkaar, is het het beste als je als hoofddiff een selectieve kiest. De verliesgrenzen van de diffs bepalen niet de volgorde van afschakelen qua timing. Als je een 300mA hoofddiff hebt en dan een 30mA diff daaronder, beide niet-selectief, en je hebt een 300+ mA lekstroom, dan kan alsnog je hoofddiff eruit klappen als die niet-selectief is, nog voordat de 30mA eruit gaat.

    Selectieve diff is wel een stukje duurder. Maar zelf vond ik het wel de investering waard... Als er wat in m'n tuinhuis mis gaat dan wil ik dat enkel m'n tuinhuis afschakelt en niet het hele adres.

    Selectieve diffs zijn herkenbaar aan de letter S in een vierkant kadertje op de voorkant, bij ABB iig, andere merken weet ik niet zeker.
    Dus als ik, net als yanneske1, een verdeelkast wil bijplaatsen in het tuinhuis, dan vervang ik beter de hoofddiff. in huis door een selectieve, en hergebruik ik de oude, niet-selectieve dan in het tuinhuis?
    Vermoedelijk: nee.

    Ik ga er vanuit dat je hoofddiff een 300mA is en je in je tuinhuis een 30mA wil hebben.

    Tenzij je huidige hoofddiff een 30mA is, dan kan je die inderdaad prima recupereren voor je tuinhuis.
     
    Met meerdere differentieels achter elkaar, is het het beste als je als hoofddiff een selectieve kiest. De verliesgrenzen van de diffs bepalen niet de volgorde van afschakelen qua timing. Als je een 300mA hoofddiff hebt en dan een 30mA diff daaronder, beide niet-selectief, en je hebt een 300+ mA lekstroom, dan kan alsnog je hoofddiff eruit klappen als die niet-selectief is, nog voordat de 30mA eruit gaat.

    Selectieve diff is wel een stukje duurder. Maar zelf vond ik het wel de investering waard... Als er wat in m'n tuinhuis mis gaat dan wil ik dat enkel m'n tuinhuis afschakelt en niet het hele adres.

    Selectieve diffs zijn herkenbaar aan de letter S in een vierkant kadertje op de voorkant, bij ABB iig, andere merken weet ik niet zeker.
    Dus als ik, net als yanneske1, een verdeelkast wil bijplaatsen in het tuinhuis, dan vervang ik beter de hoofddiff. in huis door een selectieve, en hergebruik ik de oude, niet-selectieve dan in het tuinhuis?
    Vermoedelijk: nee.

    Ik ga er vanuit dat je hoofddiff een 300mA is en je in je tuinhuis een 30mA wil hebben.
    Da's ook weer waar...
    Gierig zijn, hé.
     
    Da's ook weer waar...
    + als je wil dat de diffs selectief zijn, moet dit zowel in de tijd als in lekstroomgrootte zijn. Anders heb je nog steeds kans dat door marges op de uitvoering de "trage" diff eerder springt dan de gewone.
     
Blijf op de hoogte. Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.
Terug
Bovenaan