lucien 1945 wrote:
almelain wrote:
Ketel vermogen inderdaad te groot, maar identiek opstellingen bij anderen ook met LEW geven veel lagere opstart waarden mindern dan 1 op 1 en Viessman maakt nu eenmaal geen "kleine ketels
er is een viessmann vitodens 333 met een vermogen van 3.8 tem 13 kw
naar welke anderen refereert u en hebben zij ook maar een verwarmingsvermogen nodig van 5 kw?
indien u geen flowmeters staan heeft op de retouren van uw kringen vloerverwarming hoe kan je dan zien of het gevraagde stookregime gehaald wordt en hoe heeft men die kringen dan ingeregeld, met de natte vinger of zijn de kringen allemaal even lang?
Ik had hier Jan en Chris in gedachten, maar Jan heeft blijkbaar een groter verlies. Chris zou volgens mij rond die 5kW moeten liggen, recente nieuwbouw.
Inderdaad geen flowmeters, kringen ingeregeld volgens document van Vasco en dan wat getuned door de temperaturen in de ruimte te checken en de kringen wat te smoren als het te warm werd.
Wat ik merk is dat het aantal starts per uur maandelijks omhoog gaat.
oktober: 7.64 starts / uur
november: 8.03 starts / uur
december: 6.97 starts / uur (eind nov stooklijn aangepast)
januari: 10.28 starts / uur
februari: 11.5 starts /uur
maart: 13.94 starts / uur
en er zijn geen verandering meer gedaan aan de stooklijn.