lucien 1945 wrote:
almelain:
dan volgt de logische vraag, wie in hemelsnaam haalt het in zijn hoofd om bij een benodigd ketelvermogen bij -10 graden van 5 kw een ketel te voorzien van 16 kw?
Indien u die keuze gemaakt heeft dan is dat nog enigzins te begrijpen(u kon een goede prijs bekomen) is daarentegen de keuze het werk geweest van een installateur dan moet je de hoogst boom opzoeken man
het plaatsen van een buffervat is een noodoplossing maar het zal je een goed resultaat geven; buffervaten worden geplaatst omwille van teveel aan warmte die men niet kwijt kan of wenst te stockeren voor later gebruik
zij zijn dikwijls de deus ex machina voor mensen die niet kunnen of willen rekenen
Het is mijn keuze geweest omwille van 2 redenen:
1) zeer goede prijs (kennis werkt bij installateur Viessmann)
2) Zij wilden geen Elco plaatsen omwille van service
3) die 5 kW volgt uit een eigen telling via het excel rekenblad van Bjorn. [Vasco heeft een telling gemaakt voor de vloerverwarming en zij hebben 20 kW aan vermogen gelegd (40/30) in de vloer.]
Volgens de technische dienst van Viesmann is het voor de ketel niet problematisch dat hij zoveel starts heeft. Wat invloed heeft dit op het verbruik?
Zijn er buiten dat buffervat nog andere oplossingen?