Beste,

Er is voorzien om een 2de kast te plaatsen waarbij er een 3g6 ligt tussen beide kasten.

Ik dacht initieel een 32A automaat te plaatsen in kast 1 na de hoofdifferentieel en vervolgens ook een 32A automaat in de 2de kast.

Echter met de aangepaste arei regels waarbij quasi alles achter 30mA differentieelschakelaars moet zitten, vraag ik mij af wat de meest aangewezen manier is. In de 2de kast komen 5 automaten.

Hoe ik het nu zag: 300mA Diff —> 32A automaat in kast 1 (om kast 2 spanningsloos te kunnen zetten vanuit kast 1) —> 30mA differentieel aan begin van kast 2.

Is dit ok of moet de 30mA in kast 2 direct vertrekken van de 300mA Diff?

Alvast bedankt!

Ward
 
Het arei schrijft in 4.2.4.3.b 5e alinea expliciet dat de secundaire diff onmiddellijk stroomafwaarts van de hoofddiff moet liggen. Dat betekent in theorie dat een automaat ertussen eigenlijk niet kan.
Ik ben nog geen keurder tegengekomen die daar een probleem van maakt.
Zo is er bvb ook de rem-automaat bij plaatsen van zonnepanelen, en ook dat wordt gewoon goedgekeurd.
 