1. Ik ben op zoek naar iemand die ervaring heeft met deze aardingsmeter. Om hem te kunnen herstellen, heb ik zelf het schema uitgetekend — volgens mij klopt dat nu. Alleen slaat de verliesstroomautomaat telkens af tijdens het testen. De oorzaak ligt vermoedelijk in de schakeling, die destijds...
  2. Ik ben voor mijn schoonouders een eendraadschema aan het opstellen van hun appartement (herkeuring elektriciteit voor verkoop, appartement dateert uit ~2003), en zit met enkele vragen: De accumulatieverwarming & convectoren zitten achter een relais (4P 25A, NC), die aangestuurd wordt door een...
  3. Ze zijn een digitale teller komen installeren en nu valt het me op dat de teller is beveiligd met een automaat van 20A. Op onze oude teller stond 3 x 30A als ik het me goed herinner. We hebben 3 x 400V + N. Is dit normaal en is dit voldoende?
  4. Ik ben bezig met de voorbereiding van een herkeuring van mijn residentiële elektrische installatie. Oorspronkelijke (goedgekeurde) keuring bij de nieuwbouw was in 2000. Blijkbaar mag volgens het AREI een stroomkring maximaal 8 stopcontactaansluitingen hebben, inclusief lichtaansluitingen. Maw...
  5. Hallo allemaal, We zijn bezig met het verzwaren van een bestaande installatie van 1-fase naar 3-fase (400V), in het kader van de VME-beslissing om volledig af te stappen van aardgas. Hierdoor zijn we genoodzaakt elektrische boiler (2Kw) en elektrische cv ketel te plaatsen (4,5Kw) Het gaat over...
  6. Ik heb een kleine zekeringkast in de kelder onder de eetruimte van een kantoor. Hier zitten uitsluitend de zekeringen in van dit lokaal: stopkontakten en lichtpunten in de refter, aan het keukenblok en in het badkamertje (toilet, lavabo en (ongebruikte) douche) Ik zal nog even terug uitzoeken of...
  7. Beste forumleden, Momenteel heb ik een standaard huisinstallatie zonder zonnepanelen of thuisbatterij, 3 fase 32A. We vertrekken van de kWh meter met een 4G10 kabel naar een PVC kastje met enkel een 300mA differentieel in, daarna naar een metalen verdeelkast waar de eigenlijke installatie zich...
  8. De huidige werfkast staat hier al veel te lang aan't straat (en mijn nieuwe binnen installatie heeft nog wat werk) en de vrouw wil die zo snel mogelijk weg: snelle oplossing = werfkast binnen plaatsen, laten keuren en Fluvius laten langskomen. Wie vindt nog opmerkingen over deze kast + schema...
  9. Huis is van 1951. Gekocht in 2017 en elektriciteit volledig herlegd in 2018 en goedgekeurd. 3x400V+N Soit nu begint de 'miserie': eergisteren digitale teller geplaatst. Wij hebben vroeger met die zwarte bakeliet altijd gewoon onze 2 fase vuur, oven en frietketel samen kunnen gebruiken. Na de...
  10. Als ik het AREI goed begrijp mag je de interne bedrading van je residentiele zekeringkast (3x400V + N) volledig in het zwart uitvoeren (fase + N). Ik denk aan de 10mm bedrading tussen rijen of automaten. De enige regel die ik heb gevonden in het AREI is dat als er een blauwe draad is die enkel...
  11. Voor ons nieuwbouwwoning in Lommel moet ik een werfkast opstellen voordat Fluvius komt om het aan te sluiten voor stroom op de werf. Nu heb ik zelf een werfkast gekocht en moet ik deze zelf opstellen en zelf aarden. Hoe voorkom ik het best een herkeuring, worst case scenario: ik meet vandaag een...
  12. Dag allen, Wij zijn een huis uit de jaren 80 aan het renoveren en Fluvius komt bij ons langs op 28 mei om onze tellerkast te verplaatsen en meteen ook te verzwaren naar 400V. Hiervoor dienen wij een tijdelijke werfkeuring te hebben voor de elektriciteit. Volgens het AREI moet deze werfkeuring...
  13. Hallo iedereen, Sinds 6/2023 hebben we een PV laten installeren zonder batterij. Nu komt er wel een maar deze keer ga ik ze plaatsen want het is van hetzelfde merk als de omvormer en met de handleiding van de twee kan dit ook een DIY'er plaatsen. Ik ben alleen niet zeker of het eendraadschema...
  14. Net de onderzoeker van Fluvius gehad voor verzwaring installatie. Ik wil meer dan 3x32A 400V (heb nu 3x40A 230V). Bij de uitleg dat het ging om het kunnen laden van 2 wagens aan 11kW, of aan mono 32A op 1 wagen zei hij: dat is verboden. U mag residentieel maar laden aan 16A, en als er meerdere...
  15. Beste specialisten, Ik ben bezig met men zekeringkast klaar te maken voor de zonnepanelen installatie. Ik heb enkele vraagjes ivm de juiste plaatsing van alle zekeringen ed. Huidige situatie: 3F+N komt binnen. Gaat naar de 300mA. Van hieruit wordt de zekeringkast helemaal verdeeld over 3...
  16. Het situatieolan en een draadschema van deze woning zijn Berend te vinden, weet wel dat de installatie gekeurnis zonder opmerking in 2008.(Woning is van 1940 maar geen idee van wanneer elektriciteit gelegd is) Nu ben ik zelf schema aan het opstellen maar ik had paar vragen. 1- vaatwas zit...
  17. Hallo, Onze nieuwbouw is bijna af en we vroegen ons af of we al konden verhuizen voordat de elektrische installatie gekeurd is. Er moeten nog een aantal stopcontacten geplaatst worden, de zonnewering moet nog aangesloten worden, .... . Maar dit kan ook als we er wonen. Moeten we dus alles...
  18. In het kader van de vernieuwing groepenkast geplaatst in 1979 vraag ik mij af of het verplicht is de kringen te nummeren met hoofdletters, de originele cijfers van 1 tot 17 behouden zou de zaak eenvoudiger houden. AREI. België
  19. Wij hebben onze wastafels voorzien naast het bad, zie tekening hieronder. Ons badkamermeubel is 140 cm breed, dus als ik stopcontacten plaats zoals op de tekening - aan de linkerkant van het meubel en in het midden - dan zit ik niet meer in zone 2 (>60 cm vanaf de badrand). Dus die mogen gewoon...
  20. Hoi Ik bezit een nieuwbouw van 2020, gekeurd volgens AREI daar net voor: meter 400v/32A - diff 300mA 63A 22 Automaten 16/20A diff 30mA 63A 7 automaten van badkamer, wasmachine,... Automaat 20A voor 5kW PV omvormer Er komt een EV lader, dus een extra 30mA is nodig. Keuring zal ook moeten...