• Pesticiden kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid en voor de natuur. Beter is om preventief te werken door geen pesticiden te gebruiken om groen en verhardingen te onderhouden. Een tuin zonder pesticiden is perfect mogelijk. Op de website Mijn gifvrije tuin vindt u tips en ideeën voor een stadstuin, een grote tuin, een moestuin of een speeltuin.
    Hou er rekening mee de héél wat pesticiden enkel nog door professionelen met Fytolicentie mogen gebruikt worden!
  1. Zoekresultaten

  2. Ik heb mijn installatie nog niet laten keuren, ik moet de automaten nog vervangen. (Ga 10A b-curve automaten gebruiken). Redelijk druk met het werk/de zaak momenteel.
  3. Stomme vraag. Gaat die niet trippen op 13A? Ik heb een Schneider 2P automaat 10A curve B gevonden die tript op 4x In (+/- 20%). Deze lijkt me wel goed dan.
  4. De gebruikte omvormer kan 52A gedurende 1 seconde leveren. Daarna slaat die uit. Als ik Z-curve 16A automaten zou gebruiken zou dit kunnen lukken: 2,4 tot 3,6 In, dus 38,4 tot 57,6 A. Bevestigd: De invertor slaat uit bij overload. (Of short circuit) Instelbaar of die nog 3 keer probeert te...
  5. Ok, bedankt voor deze tip. De Victron vangt dit wel op dacht ik, zal het nakijken. Maar bestaat er dan wel een automaat voor deze situatie? Ik lees bv. curve Z = 2,4 tot 3,6 In... maar dat valt ook buiten wat de Victron kan leveren...
  6. Na inschakeling van het systeem (toen ik op de AC-ingang van de victron ook het net had aangesloten) stuurde de victron ineens een hele grote laadstroom naar de batterijen. Deze deed de DC automaat afgaan. Ik heb daarna de instellingen nog aangepast zodat de maximale laadstroom ingesteld staat...
  7. Ze liggen niet zo hoog, op een carport en op een tuinhuis, dus eventueel sneeuwvrij maken. Omschakelen naar het net is perfect mogelijk. Ik heb alle documentatie van de omvormers, batterijen, edm.
  8. Tegen dan zijn ze misschien het huis uit... :unsure:🤣 Maar ik zat ook vooral met de vraag of mijn schema's wat correct zijn...
  9. Meten is weten... Ik zie hier regelmatig pieken van 12 kW passeren. En dat is niet zo moeilijk ook, hé. Kookfornuis op, de oven op... snel nog iets in de microgolfoven en ondertussen springt er ene van die tieners in de douche boven en zet het elektrisch vuurke voor enkele minuten op. Zo gek...
  10. Enkel als als je alles 'traditioneel' doet. (dus niet off-grid) Dan kan je de batterij inderdaad de pieken van de huisinstallatie laten opvangen. Maar dan nog. Ik zou al bij al zo'n 4Kw kunnen afvlakken met deze omvormer...
  11. Dat klopt, maar dat is in het geval dat er echt 24u lang geen opbrengst is. We hebben afgelopen drie weken al enkele heel sombere dagen gehad. Deze waren toch voldoende om die dag de thuisbatterij bij te laden en de servers te ondersteunen. Capaciteitstarief... Ik heb een meter op mijn...
  12. Die kan het, ik heb het zelfs getest en werkt perfect. Maar... dan moet ik aangeven aan fluvius (zelfs als ik geen teruggave doe) en ik wens geen prosumer-tarief te gaan betalen uiteraard. Nee, niet echt zelf gebouwd. Dit zijn Rack-mounted (19") LFP-batterijen die volledig compatibel zijn met...
  13. Hallo, Ik heb hier al heel wat interessante info gevonden die me hebben geholpen voor mijn eendraadschema en situatieplan te maken ifv een AREI-keuring die ik wil laten doen van mijn off-grid PV-installatie met huisbatterij. Eerst en vooral sorry, dit wordt een ietwat lange post. Mijn...