Pesticiden kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid en voor de natuur. Beter is om preventief te werken door geen pesticiden te gebruiken om groen en verhardingen te onderhouden. Een tuin zonder pesticiden is perfect mogelijk. Op de website Mijn gifvrije tuin vindt u tips en ideeën voor een stadstuin, een grote tuin, een moestuin of een speeltuin.
Hou er rekening mee de héél wat pesticiden enkel nog door professionelen met Fytolicentie mogen gebruikt worden!
-
Zoekresultaten
-
Een 5G2,5 mm² gebruiken voor twee verschillende doelen
- Elektriciteit
- Xastheron
- 27/06/2017 13:01
Als jouw 5G2,5 kabel op een 4p zekering afgelegd is, ga je volgens mij toch 400V tussen zwarte en grijze geleider hebben... Op voorwaarde dat je 400V binnen krijgt natuurlijk. Om maar te zeggen: denk dat we nog wat info missen om zeker te zijn dat TS het allemaal proper en veilig zal aansluiten. -
Asbest verwijderen te Antwerpen
- Vakmensen - Winkels gezocht
- Xastheron
- 10/04/2017 12:46
Probleem is vooral dat dit "asbestverwijdering met complexe handelingen" is. Onze interne divisie voert de laatste jaren zelfs alleen maar werken uit binnen onze bedrijvengroep. Is fixeren geen oplossing? Moet het zelfs gefixeerd worden? Of ga je de leidingen ook verwijderen? Want zoals in 99%... -
UTP CAT6 kabel aansluiten op Niko UTP stopcontact
- Elektriciteit
- Xastheron
- 10/04/2017 12:42
Mag weggeknipt worden. -
Heeft de buur recht op doorgang met auto?
- Wetgeving en Premies
- Xastheron
- 05/04/2017 15:26
1) landmeter laten afpalen waar de perseelgrens is 2) naast landmeterpaaltjes vooraan en achteraan perceel een betonpaal plaatsen en er een paar linten langs spannen 3) eens de storm is gaan liggen en eventuele al dan niet zinloze rechtzaken voorbij zijn, eens laten vallen dat je dat stukje... -
Ter nuance: De onderlaag wordt vaak als dampscherm gebruikt, omdat die ook vlakker is dan de bovenlaag. Daardoor wordt het ook makkelijker om nadier er op te verlijmen (de isolatieplaten erop verlijmen dus). Bij systemen waarop er bovenop een afwerkingslaag geïsoleerd wordt, wordt er steeds...
-
Kijk eens bij Cembrit? De tweede grote marktspeler in vezelcementtoepassingen.
-
Volgens mij beschrijf je zoiets als een solarium. Een ander zou het een veranda kunnen noemen. Een prieeltje (Gazebo) is zoiets dat je in het park tegenkomt met mogelijk dakbedekking maar open zijkanten en een verharde vloer (vaak in hout en een 30à50cm van de grond). Was er geen mogelijkheid...
-
Steenput onderhoud
- Rondom het huis
- Xastheron
- 21/03/2017 12:58
Lood blijft een zwaar metaal, lood blijft giftig voor de mens. Als het effectief lood is, dan kan je deze best vervangen zodat je geen zware metalen staat rond te sproeien in de tuin of door het riool jaagt. Daarom ook dat men consequent alle oude aansluitingen naar particulieren uit lood hebben... -
CV installatie op gas afgekeurd 2 jaar na ingebruikname ketel
- Verwarming en Koeling
- Xastheron
- 26/08/2016 11:52
Gouden tip: leg enkel uit wat het probleem is, leg voor wat de vaststellingen van anderen zijn (gestaafd met papieren bewijsstukken) en begin vooral zelf geen oplossingen voor te leggen. Stel dat je zegt dat het opgelost kan worden met een grotere buis, dan zal men misschien nog vragen welke... -
CV installatie op gas afgekeurd 2 jaar na ingebruikname ketel
- Verwarming en Koeling
- Xastheron
- 19/08/2016 7:46
Die vijsjes zorgen waarschijnlijk ervoor dat de buitenste mantel los komt, hierdoor neemt de ventilator zijn lucht uit de ruimte waar hij in staat in plaats van via de schouw. Naar "leiding te lang" etc: in de installatievoorschriften van de ketel staat in hoeveel de maximale horizontale en... -
Combineren renovaties woning en appartement in twee verschillende provincies
- Buitenschrijnwerk
- Xastheron
- 18/08/2016 13:09
Werven liggen ook vrij ver (naar Belgische standaarden) uit elkaar, dus kan je al beter 2x naar een lokale aannemer gaan zoeken. -
Perforaties aanbrengen in de plaat, spankabels gebruiken. Spankabels verankeren in de gevel waar er geen marmer aan hangt. Of spankabels aan buisstructuur bevestigen, buisstructuur bevestigen tegen gevel waar je de mogelijkheid hebt met klemmen. Of zoals eerder aangegeven, buisstructuur tot op...
-
Ik neem aan dat als de "tegel" 180cm ipv 120cm is, hij ook 50% meer ruimte nodig heeft om te kunnen uitzetten, wat zijn gevolgen zal hebben naar plaatsing (bredere voegen).
-
Je hebt toch minstens 1 eind vrij aan de kabel terwijl je hem plaatst? De wachtbus waar je de draden door getrokken hebt, die kan je fysiek oppakken en in de net gegraven geul leggen. Vandaar mijn plastische "duw hem in de grond". Ik zeg niet dat jouw oplossing niet werkt, ik vind hem gewoon...
-
Geschikte kabel voor 230V/12V spots vals plafond.
- Elektriciteit
- Xastheron
- 08/08/2016 12:37
De brandvertragende zou normaal gecodeerd moeten zijn met XVB-F2 op de kabel zelf. -
Ik heb nu per ongeluk ook een diploma Ing EM. Mijn ervaring als je ook buiten wilt komen? Ik werk nu voor een grote aannemersfirma die elektromechanicawerken doet (leidingwerk, elektriciteit, pompen, sluizen...). In eerste instantie ben ik een "bureaumens" volgens de functiebeschrijving. Ik...
-
3 à 4 cm is anders wel knap lastig om toe te plijsteren. Zal in meerdere stappen moeten gebeuren. Uitdroogtijd zal ook hoog zijn. Vandaar dat men vaak teruggrijpt naar isolatie + plaatmateriaal.
-
Advies zekeringskast
- Elektriciteit
- Xastheron
- 04/08/2016 10:27
Je mag in eerste instantie kiezen wie je laat keuren. Bij inbreuken ben je best door dezelfde te laten herkeuren nadat je hem gevraagd hebt met welke ingrepen je alles in orde kan brengen. Enerzijds zal die man met plezier uitleggen hoe je het kan oplossen. Anderzijds zal die man bij... -
Kabel door de geribde buis trekken, daarna de geribde buis de grond in duwen. Geen gezever met vastzittende kabel in scherpere bochten, geen tussenstops nodig met allerhande constructies... Gebruik je bovendien een gewapende kabel dan zal deze er ook al voor zorgen dat de bochten niet te...
-
Geplastificeerde is zinloos ja. Gaat geen reactie aangaan met het beton. Gewone (gegalvaniseerde) is wel een optie.