1. Zoekresultaten

  2. Mijn mening: Zwembaden in die isolatiebouwblokken is wel wat gevaarlijk bij het storten van de beton. Je moet zien dat je deze voldoende kan verstevigen, want door de druk kunnen deze wel eens stukvliegen. Vandaar kan ik betonblokken aanraden. Zou bouw je een zeer stevige basis. Indien je...
  3. Hier ook mooi ingebouwd in de muur, inkappen en toeplakken
  4. Kris77;1812565 wrote: Nu ik het nog eens lees denk ik het ook kris77 Indien je deze in een houten kast wil vastschroeven dan moeten deze weer in een grote aftakdoos ofzo ( weer zelfdovend materiaal)
  5. Absoluut verboden, in een verdeelkast mogen enkel zelfdovende materialen gebruikt worden.
  6. Bij een regenwaterput zit de terugslagklep beneden in de put. Dan moet je de hele socarex vullen met water en aansluiten op de pomp, daarna giet je de pomp op, je start ze en je zet een kraan open. Dit kan je wel enkele keren moeten herhalen. Gebruik je voor de boorput ook een bal op het...
  7. U mag altijd een aardingspen bijslaan in de kelder. U sluit deze kabel rechtstreeks aan op de aardingsonderbreker (parallel dus) U plaats op de waterleiding na de teller en op de gasleiding na de teller een equpotentiale klem. Liggen deze naast elkaar of dicht in de buur van elkaar dan sluit...
  8. GunSmoke007;1811885 wrote: Nja heb liever dat alles direct in orde is he ^^ oei onze vaatwasser is afgetakt op de koudwaterkraan in de keuken (zoals ze dat overal doen?) Kraan zelf is van oeg denk ik (keukenfirma heeft deze geplaatst)
  9. Ik heb eens een toestellenlijst gemaakt met de plannen Zien jullie hier ergens problemen in voor de keuring of hebben jullie tips of opmerkingen http://img12.imageshack.us/img12/5345/drinkwatergelijkvloers.png http://img842.imageshack.us/img842/2081/drinkwater1steverdiep.png...
  10. Uw aardingsgeleider dient altijd dezelfde sectie of meer te bedragen dan de dikste kabel in uw kast aanwezig. Mav staat de bijkomende verdeelkast plat tegen de hoofdverdeelkast dan moet de sectie van de aarding gelijk zijn als de sectie van de voedingskabel die binnenkomt in de kast Staat...
  11. Dezelfde sectie als tussen de aardingsonderbreker en de 1ste verdeelkast. Meestal 10mm²
  12. Vraag aan uw elektrieker of bij de leverancier een demokoffer van niko, dan kan je alle mogelijke combinatie's uitproberen
  13. Wat mij het beste lijkt is toch al uitkijken naar een installateur, zodat je de exacte afmetingen hebt van de buitensirene. Zo kan je dan al rvs draadstangen in de muur bevestigen. Hier hebben we 10cm muurisolatie + crepi, onze installateur heeft de buitensirene vastgehangen met schroeven die...
  14. Je verdeelbord vernieuwen is zeker een goede zaak. Hierdoor beschik je onmiddelijk over alle moderne beveiligingen. De bereikbaarheid dat laat idd een grote ruimte voor speculatie's. Een verdeelkast plaatsen wij meestal op ooghoogte. De onderkant zal dan ongeveer op 1m50 van de grond hangen...
  15. stefan;1810761 wrote: Dat wist ik niet, dat het groene boekje van facq richtprijzen geeft plaatsing inbegrepen De stopcontacten kosten daar maar 6 euro bruto, volgens u is dit dus geplaatst ... Bouwen is plots goedkoop geworden...
  16. Mijn elektrische boiler heeft 2 uur nodig op nachttarief om volledig op te laden verder komt hier geen stroom aan te pas. Dat weet ik dat hij niet naar een goedkoper boiler vraagt, maar wat ben je met een boiler van 3000€ als je wil besparen, al verbruikt de wp boiler of zonneboiler minder...
  17. Je kan deze bij op de kring met stopcontacten plaatsen (plaatsing identiek als een stopcontact), volgens onze vertegenwoordiger zou de richtprijs rond de 60€ ex btw liggen. Een exacte prijs verwachten we vrij binnenkort!
  18. Lijkt me vrij in orde zoals stefaan al zei. Aarding moet niet op het schema, de aardingsonderbreker moet ook niet op het schema. Wij doen dit nooit en hebben hier nog geen enkele opmerking over gehad. Kring F zou ik toch alle veiligheid op 16A zetten. Maar hoe ik het versta is er dus een...
  19. Ontkalken is niet zo aan te raden bij een boiler, best is van gewoon een nieuwe te kopen. Alternatieven WP boiler: ik vraag me altijd af of dit echt goedkoper is? Aankoop elek boiler +/-800€ WP boiler 3000€ Doorstromer: is dit wel zuiniger in verbruik? Water dat door je cv ketel stroomt...
  20. De aardpen moet niet zichtbaar blijven. Hopeijk heb je wel een meting uitgevoerd zodat je zeker bent dat je onder 30 ohm zit. Anders zit je natuurlijk met een probleem :)
  21. Laat de ventilator eens draaien zonder dat hij in het plafond zit; Indien je zo het geluid ziet zitten probeer hem dan al werkend in het plafond te steken, schroef hem zeer zachtjes vast tot je het extra geluid hoort, daarna kan je er ruberen matjes tussensteken en hopen dat het geluid niet via...
Blijf op de hoogte en schrijf je in voor 