Zoekresultaten
-
Dat is helaas goed mogelijk, alleen begrijp ik niet waarom het probleem niet eerder aan het licht is gekomen. Dat 'zware' werk is al een hele tijd geleden voltooid. En ook waarom de stroom een tijd lang wel blijft werken...
-
Differentieel 30mA slaat af na schijnbaar willekeurige tijd
- Elektriciteit
- _siva_
- 15/11/2022 13:23
- 5
Goeiemiddag, Ik heb een probleem met één welbepaalde stroomgroep, waardoor de 30mA differentieel afslaat. Niet onmiddelijk na inschakelen van de groep, maar na enkele minuten, max 10 minuten. Ik heb het probleem geïsoleerd tot 1 welbepaalde onderbreker. Zolang ik deze laat afstaan blijft alles... -
Van teleruptors naar domotica
- Elektriciteit
- _siva_
- 15/09/2022 21:22
Hiervoor kan ik toch gewoon de set en reset gebruiken van dd teleruptor? Set is aan, reset is uit. De 'pulse' ingang zou ik niet gebruiken. -
Van teleruptors naar domotica
- Elektriciteit
- _siva_
- 15/09/2022 20:01
Het gaat natuurlijk samen. Welke hardware / software combinatie is het best, het maakt me echt niet uit. Niet te duur, gebruiksvriendelijk, flexibel etc .... Maar ik heb even geteld: Ik heb 32 verlichtingskringen/teleruptoren ('t is hier niet klein). Als ik denk in termen van rpi of arduino... -
Van teleruptors naar domotica
- Elektriciteit
- _siva_
- 14/09/2022 17:13
- 9
Hallo allemaal, Voor onze verbouwing hebben we gewerkt met eltako teleruptoren, en 24v drukknoppen met SVV kabels. Het systeem werkt prima voor gewoon gebruik, maar ik zou nu een laagje willen toevoegen om wat verlichtingsgroepen samen aan te sturen, van op afstand aan te sturen, met... -
Ik dacht toch eens een status-update te geven. Navraag bij de installateur van vvw => niet mogelijk in die ruimte want geen toevoer voorzien van voldoende diameter. Ik heb mij dan verder geïnformeerd bij eurorent, zij hadden een schuurmachine dat 0.5cm per keer afhaalde, maar ik heb dat...
-
Komaan jongens, waar is jullie can-do mentaliteit ? Ik zit in het diepe limburg ;),en er zijn 2 eurorents. https://eurorent-verhuur.be/ Mijn logica tegen vloerverwarming is eenvoudigweg dat ik sowieso met een hybride systeem zit. Deze ene ruimte van 31m2 verandert dat niet. Als mijn gasketel...
-
prijs was vast, per dag. kon het zelf moeilijk geloven dus 2 keer gevraagd. vloerverwarming voorzien, je deed me twijfelen , maar aan de andere kant hebben we 45cm uitgehaald, want ook nog 12cm pur platen geplaatst. dus dat is niet één station verder, maar een heel aantal. volledig...
-
ik heb intussen eens naar eurorent gebeld, ze hebben een beton opruwer die een halve cm per keer zou wegnemen aan vaste prijs van 160 per dag ongeveer, plus stofzuiger. het proberen waard? de hele vloer wegnemen: ik zit met de leidingen die eronder zitten, waar ik van wegblijven. bij het...
-
tussen de 8 en 10 cm , moeilijk te zeggen hoe homogeen natuurlijk
-
Dag iedereen, Heeft iemand goeie tips hoe we best een 4-tal centimeter van een gepolierde beton vloer (gewapend met naalden) kunnen verwijderen? We zijn al enkele jaren een hoeve aan het renoveren. De vorige eigenaar heeft ooit een een gepolierde betonnen vloer geplaatst in de living & keuken...
-
Sturing horizontale jaloeziën
- Elektriciteit
- _siva_
- 06/10/2021 13:34
Ik denk nog even verder door op het spoor kabel trekken: Ik heb de flex met de SVV kabel in: met deze kan ik sowieso niet echt iets doen, dus ik zou kunnen proberen door deze flex de juiste draad te trekken. Hoe zou ik dit best aanpakken: zoiets proberen er door te krijgen... -
Sturing horizontale jaloeziën
- Elektriciteit
- _siva_
- 06/10/2021 9:45
Deze uit het powerline gamma? https://www.eltako.com/fileadmin/downloads/vl/_bedienung/PL-SAM2_31100002-1_flaem.pdf -
Sturing horizontale jaloeziën
- Elektriciteit
- _siva_
- 06/10/2021 9:11
ALS het zou lukken zou dat nog het beste zijn, maar nooit gedaan, en als het mislukt, heb ik niets meer. Dit kwam ik ook tegen, maar idd mengen, en geen idee of dat 'standalone' werkt. https://files.qbus.be/assets/documentatie/Technischefiches/TECHNISCHE_INFO_ROL01.pdf?1553014880&w=0&h=0 Ik... -
Sturing horizontale jaloeziën
- Elektriciteit
- _siva_
- 06/10/2021 8:06
Damn. Ok, dankjewel voor de uitleg -
Sturing horizontale jaloeziën
- Elektriciteit
- _siva_
- 06/10/2021 7:33
Ik vond op verschilllende websites dat je 'potentiaalvrij kan schakelen'. In de handleiding vond ik dit, voorlaatste zin. Begrijp ik dit verkeerd? https://www.beckermotoren.nl/media/attachment/file/h/a/handleiding_becker_uc42.pdf -
Sturing horizontale jaloeziën
- Elektriciteit
- _siva_
- 04/10/2021 18:35
Dit lijkt me ook te werken, niet? https://www.beckermotoren.nl/media/attachment/file/h/a/handleiding_becker_uc42.pdf In te bouwen in het potje dat ik voorzien heb naast de plek waar de jaloezie komt, en neemt laagspanning als schakelspanning. -
Sturing horizontale jaloeziën
- Elektriciteit
- _siva_
- 01/10/2021 9:19
Bedankt alvast voor de antwoorden. Ik zie dat er van Eltako ook wel inbouw componenten bestaan, maar ik heb er nog geen gevonden die gepast is om een buismotor aan te sturen met omhoog&omlaag knoppen. Als er iemand een dergelijk component kent, hoor ik het graag. -
Sturing horizontale jaloeziën
- Elektriciteit
- _siva_
- 30/09/2021 17:32
- 22
Dag allemaal, Ik heb een elektrische installatie gebaseerd op teleruptoren. Voor de garagepoort heb ik een voedingskabel voorzien voor de voeding van de motor en een SVV kabel voor de sturing. En dat werkt, ik kan de garage bedienen op verschillende plekken, en via de afstandsbediening...prima... -
Water geven gedurende maximum tijd, manueel te starten
- Rondom het huis
- _siva_
- 17/08/2020 7:52
- 7
Hallo allemaal, ik ben op zoek naar een eenvoudige, fool-proof oplossing voor het volgende probleem. Ik ben een klein beetje vergeetachtig, ... Dus regelmatig, als ik de kraan openzet om water te geven aan de dieren in de weide, of de vijver bij te vullen, of .... en dan intussen iets anders...