Pesticiden kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid en voor de natuur. Beter is om preventief te werken door geen pesticiden te gebruiken om groen en verhardingen te onderhouden. Een tuin zonder pesticiden is perfect mogelijk. Op de website Mijn gifvrije tuin vindt u tips en ideeën voor een stadstuin, een grote tuin, een moestuin of een speeltuin.
Hou er rekening mee de héél wat pesticiden enkel nog door professionelen met Fytolicentie mogen gebruikt worden!
Je gebruikt een verouderde webbrowser. Het kan mogelijk deze of andere websites niet correct weergeven.
Het is raadzaam om je webbrowser te upgraden of een alternatieve webbrowser te gebruiken.
Het is raadzaam om je webbrowser te upgraden of een alternatieve webbrowser te gebruiken.
Differentieel schakelaar 300mA verbrand
- Lid geworden
- 21 jan 2019
- Berichten
- 1.678
- Waarderingsscore
- 1.181
- Punten
- 113
Jha.. daar zijn 100 redenen voor te bedenken. 1e waar ik zo direct naar zou kijken: zit de kabel goed vast? Of geeft hij vonken doordat hij te los zit?
Ik zou sowieso de differentieel laten vervangen. Je zegt nieuwbouw, dus misschien via een soort garantie-procedure te proberen (afhankelijk van je overeenkomsten SOD/elektricien/onderaanneming/... kan dat eenvoudig of net heel moeilijk worden)
Ik zou sowieso de differentieel laten vervangen. Je zegt nieuwbouw, dus misschien via een soort garantie-procedure te proberen (afhankelijk van je overeenkomsten SOD/elektricien/onderaanneming/... kan dat eenvoudig of net heel moeilijk worden)
- Lid geworden
- 21 jan 2019
- Berichten
- 1.678
- Waarderingsscore
- 1.181
- Punten
- 113
Als het effectief vast gesmolten is, kan de oorzaak wel degelijk een los contact zijn geweest. Zo snel mogelijk laten aanpassen om zeker te zijn dat je veilig zit!wrshlk doordat het rond de schroef gesmolten is
roosen00
Zeer gewaardeerd lid
- Lid geworden
- 20 nov 2016
- Berichten
- 1.562
- Waarderingsscore
- 1.049
- Punten
- 113
inderdaad op een 3n400 aansluiting is dat zeer linktoch mee opletten, een losse nul kan grote gevolgen hebben.
voor je t weet is alles kapot
JeyJey
Actief Lid
- Lid geworden
- 1 feb 2017
- Berichten
- 126
- Waarderingsscore
- 86
- Punten
- 28
Dit moet per direct vervangen worden.De kabel zit goed vast want krijg hem nu zelf niet direct losgeschroefd (moet er nog eens naar kijken want had geen tijd maar wrshlk doordat het rond de schroef gesmolten is).
Koenraad123
Actief Lid
- Lid geworden
- 18 feb 2020
- Berichten
- 178
- Waarderingsscore
- 93
- Punten
- 28
Hoe komt dat je dit gemerkt hebt ? Deksel losgemaakt of was er geen op ?
En duidelijk dat de kabel los was en zichzelf vermoedelijk heeft vastgelast. Aan dat deel ontblote koper kan je dat zien, of teveel koper ontbloot, en dat is dan ook niet goed natuurlijk.
Geen keurder langs geweest ? Want dat soort zaken kijken ze wel na en kunnen ze zien (denk ik) op hun testen.
Alleszins, goed dat je dit gezien hebt.
En duidelijk dat de kabel los was en zichzelf vermoedelijk heeft vastgelast. Aan dat deel ontblote koper kan je dat zien, of teveel koper ontbloot, en dat is dan ook niet goed natuurlijk.
Geen keurder langs geweest ? Want dat soort zaken kijken ze wel na en kunnen ze zien (denk ik) op hun testen.
Alleszins, goed dat je dit gezien hebt.
- Lid geworden
- 22 mrt 2006
- Berichten
- 12.110
- Waarderingsscore
- 2.340
- Punten
- 113
wij hebben hier nochthans hetzelfde voorgehad, na het plaatsen van de zonnepanelen . 1 draad niet vastgenoeg gedraaid, zonder problemen gekeurd, en een jaar later ofzo telefoon van de kinderen dat de elektriciteit uitgevallen was... Bij thuiskomst bleek hetzelfde als hierboven, draad niet vastgevezen...Hoe komt dat je dit gemerkt hebt ? Deksel losgemaakt of was er geen op ?
En duidelijk dat de kabel los was en zichzelf vermoedelijk heeft vastgelast. Aan dat deel ontblote koper kan je dat zien, of teveel koper ontbloot, en dat is dan ook niet goed natuurlijk.
Geen keurder langs geweest ? Want dat soort zaken kijken ze wel na en kunnen ze zien (denk ik) op hun testen.
Alleszins, goed dat je dit gezien hebt.
Per direct een andere differentieel gestoken... dit is levensgevaarlijk... sjangs want ik had nog eentje liggen
bgcw
Zeer gewaardeerd lid
- Lid geworden
- 22 mei 2011
- Berichten
- 3.080
- Waarderingsscore
- 739
- Punten
- 113
nee, want er is geen verlies heRare is dat de elektriciteit nooit is uitgevallen. Moet dat dan niet gebeuren als dat begint te verbranden? Moet die differentieel dan niet afspringen?
roosen00
Zeer gewaardeerd lid
- Lid geworden
- 20 nov 2016
- Berichten
- 1.562
- Waarderingsscore
- 1.049
- Punten
- 113
de gesmolten klem is dat voor of achter je diff ?Rare is dat de elektriciteit nooit is uitgevallen. Moet dat dan niet gebeuren als dat begint te verbranden? Moet die differentieel dan niet afspringen?
de diff zelf blijkt verbrand (zie foto) of bedoel je iets anders?de gesmolten klem is dat voor of achter je diff ?Rare is dat de elektriciteit nooit is uitgevallen. Moet dat dan niet gebeuren als dat begint te verbranden? Moet die differentieel dan niet afspringen?
roosen00
Zeer gewaardeerd lid
- Lid geworden
- 20 nov 2016
- Berichten
- 1.562
- Waarderingsscore
- 1.049
- Punten
- 113
de kant die we op je foto zien is dat de kant recht van de meter ?de diff zelf blijkt verbrand (zie foto) of bedoel je iets anders?de gesmolten klem is dat voor of achter je diff ?Rare is dat de elektriciteit nooit is uitgevallen. Moet dat dan niet gebeuren als dat begint te verbranden? Moet die differentieel dan niet afspringen?
Eigenlijk zou iedereen een half jaar na ingebruikname eens alle vijzen opnieuw moeten controleren en aandraaien. Hier verschoot ik hoe relatief los sommige stonden. Ik dacht dat ik ze niet goed vast had gezet, maar na plaatsing van de zonnepanelen enkele jaren later had ik net hetzelfde voor bij de nieuwe delen.