• Pesticiden kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid en voor de natuur. Beter is om preventief te werken door geen pesticiden te gebruiken om groen en verhardingen te onderhouden. Een tuin zonder pesticiden is perfect mogelijk. Op de website Mijn gifvrije tuin vindt u tips en ideeën voor een stadstuin, een grote tuin, een moestuin of een speeltuin.
    Hou er rekening mee de héél wat pesticiden enkel nog door professionelen met Fytolicentie mogen gebruikt worden!

Bijkomende isolatie van garagepoort

haagdoner

Nieuw Lid
Lid geworden
13 jul 2017
Berichten
60
Waarderingsscore
3
Punten
8
Onze garagepoort bestaat uit houten panelen. Achter de panelen is er langs binnen een kleine isolatie voozien afgewerkt met een houten paneel.

Langs de binnenkant van de garage, beschik ik aan de achterkant van de garagepoort nog een ruimte van 3,5 cm.
Ik zou graag bijkomend isoleren van 3 cm en afwerken met een houten plaat van een halve cm.

Kunnen jullie mij helpen welke soort isolatieplaten de hoogste isolatiewaarde hebben, zodat ik maximaal kan gebruik maken van de overgebleven ruimte van 3 cm om te isoleren?

Bedankt voor jullie hulp.
 

turboke

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
11 jul 2012
Berichten
1.443
Waarderingsscore
433
Punten
83
Zit er een dichting op de rand van de poort of blaast de wind er gewoon langs de kieren binnen. Want dan heeft extra isoleren weinig nut.
 

haagdoner

Nieuw Lid
Lid geworden
13 jul 2017
Berichten
60
Waarderingsscore
3
Punten
8
Zit inderdaad dichting langs de rand en geen kieren.
 

Candisa

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
8 apr 2010
Berichten
1.689
Waarderingsscore
399
Punten
83
Je moet kijken naar een zo laag mogelijke lambda-waarde ofwel een zo hoog mogelijke R-waarde. Je zal daarbij al gauw bij PUR uitkomen.
 

haagdoner

Nieuw Lid
Lid geworden
13 jul 2017
Berichten
60
Waarderingsscore
3
Punten
8
Ik zie dat PUR een lage waarde heeft : Lambdawaarde: 0,028 W/mK
Ook zie ik dat PIR een lage waarde heeft : Lambdawaarde: 0.024 W/mK

Zijn alle platen standaard of zijn er merken die per cm meer isoleren of een andere meerwaarde hebben ?
 

Candisa

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
8 apr 2010
Berichten
1.689
Waarderingsscore
399
Punten
83
Ver zal het niet uiteenlopen of in praktijk verschillen, bekijk waarvan je een gepaste hoeveelheid kan kopen zonder de helft over te komen of net een reepje tekort te hebben. :)
 

SanderR

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
19 jun 2019
Berichten
1.034
Waarderingsscore
513
Punten
113
Ik zie dat PUR een lage waarde heeft : Lambdawaarde: 0,028 W/mK
Ook zie ik dat PIR een lage waarde heeft : Lambdawaarde: 0.024 W/mK

Zijn alle platen standaard of zijn er merken die per cm meer isoleren of een andere meerwaarde hebben ?
Lambda waarde (lager = beter) zegt iets over de isolatie i.f.v. dikte van het materiaal. De R-waarde zegt iets over de isolatie zoals ze is (met een bepaalde dikte). Een plaat van 10cm PUR heeft dus een hogere R-waarde dan een plaat van 2cm PUR.

De formule is R = d/λ waarbij:
R = warmteweerstand in m2 K/W
d = dikte van het materiaal in m.
λ = warmtegeleidingscoëfficiënt in W/m K

Feitelijk maakt het weinig verschil voor een plaat van 3cm of je nu PUR of PIR gaat gebruiken :)
 

haagdoner

Nieuw Lid
Lid geworden
13 jul 2017
Berichten
60
Waarderingsscore
3
Punten
8
Nu ik de isolatiewaarden eens heb bekeken, denk ik toch om op de achterkant van de poort een bijkomend kader te plaatsen van 4 cm zodat ik kan afwerken met een isolatiedikte van 7 cm.
 
Lid geworden
10 okt 2015
Berichten
10
Waarderingsscore
1
Punten
3
Even los van het type isolatie: ik kan uit het startbericht niet afleiden over watvoor type poort het gaat, maar hou er ook wel rekening mee dat je dat gewicht wat je toevoegd met isolatiemateriaal in principe ook gecompenseerd moet worden in je veren of tegengewichten van je poort (tenzij het gewoon deuren zijn natuurlijk).
 

haagdoner

Nieuw Lid
Lid geworden
13 jul 2017
Berichten
60
Waarderingsscore
3
Punten
8
Een goede opmerking.
Wij hebben een automatische poort van ongeveer 13 m2 die werkt met een tegengewicht.
Graag wou ik weten hoeveel de isolatie weegt voor 13 m2 met een dikte van 6 cm. Ik heb gelezen dat PIR isolatie 32 kg per m3 weegt.

Kunnen jullie mij helpen om dit te berekenen ?
 

Candisa

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
8 apr 2010
Berichten
1.689
Waarderingsscore
399
Punten
83
13m² x 0,06m = 0,78m³
0,78m³ x 32kg/m³ = 25kg
 

haagdoner

Nieuw Lid
Lid geworden
13 jul 2017
Berichten
60
Waarderingsscore
3
Punten
8
Dank voor je reactie.
Met de opmerking zal ik inderdaad moeten rekening houden en een oplossing moeten zoeken. Een kleine motor trekt waarschijnlijk geen extra 25 kg. Weet ook niet het totaal gewicht van de garagepoort die bestaat langs de buitenkant uit houten panelen. De dikte van de bijkomende isolatie verminderen tot 3 cm is misschien een oplossing.
12,5 kg is misschien nog te verwezenlijken.
 
Laatst bewerkt:
Lid geworden
10 okt 2015
Berichten
10
Waarderingsscore
1
Punten
3
Als ik het me goed herinner is het bij tegengewichten de helft van het gewicht wat je aan de poort toevoegd dat je aan de tegengewichten zou moeten toevoegen, maar is alweer even geleden dat ik daar mee bezig ben geweest. Je kan er altijd wat mee spelen door er een paar stenen ofzo bij te leggen en dan manueel de poort open te doen en te kijken of het vlot gaat. De poort zou halverwege uit zichzelf moeten kunnen blijven hangen zonder te zakken of omhoog en te gaan. Als het redelijk juist aanvoelt ook best de motor opnieuw inleren (is gewoonlijk geen rocket science en in de handleiding terug te vinden).
 

haagdoner

Nieuw Lid
Lid geworden
13 jul 2017
Berichten
60
Waarderingsscore
3
Punten
8
Dank voor je reactie
Dit zal niet gemakkelijk worden, daar de ruimte bij het tegengewicht onderaan en bovenaan nog geen 10 cm bedraagt.
Zal het moeten proberen op te lossen met op de zijkanten gewichten aan te hangen.
Wat bedoel je met : rocket science ?
 

haagdoner

Nieuw Lid
Lid geworden
13 jul 2017
Berichten
60
Waarderingsscore
3
Punten
8
Als als de poort en het tegengewicht zwaarder weegt, moet de motor dan meer kracht uitoefenen of wordt dit opgevangen door het tegengewicht ?
 
Lid geworden
10 okt 2015
Berichten
10
Waarderingsscore
1
Punten
3
De tegengewichten van de poort zorgen er juist voor dat je motor niet te hard moet werken. De tegengewichten bij een binnen de gevel draaiende kantelpoort (en veren bij kantelpoorten en sectionaalpoorten) zorgen ervoor dat je poort in balans is. Zonder die gewichten zou je elke keer als je de poort opent op sluit het hele gewicht van de poort moeten opheffen of ondersteunen.
 

haagdoner

Nieuw Lid
Lid geworden
13 jul 2017
Berichten
60
Waarderingsscore
3
Punten
8
ik heb in de container van het tegengewicht beperkte ruimte om extra tegengewicht op te vullen.
Als je naar de tekening kijkt hebben wij systeem A.
Wat als wij omvormen naar systeem B ? Heb ik dan minder gewicht nodig om de poort soepel te laten draaien ?
 

Bijlagen

  • F19225F1-B460-4829-9567-39005343ED39.jpeg
    F19225F1-B460-4829-9567-39005343ED39.jpeg
    258 KB · Weergaven: 7
Blijf op de hoogte en schrijf je in voor 
onze nieuwsbrief
Bovenaan